|
【奥鹏】[四川大学]《继电保护原理2377》18秋在线作业2
: i/ E" ~1 Z) b$ H" n! d5 w1 g试卷总分:100 得分:100; j0 [+ M2 L( R( l$ r. y6 Z
第1题,
8 N% L: L' a4 n0 e% N% ?! SA、A
7 r) e: L% a' s: ?B、B
* I, B9 n, T4 d6 F. V' U2 UC、C$ k. R; `3 t$ P+ g
D、D3 f" E: n' P; Z) ~
, R& t; X6 j8 D' p- k+ d1 i' R6 f1 A
; x* C* I4 D. p* ^$ V+ S+ d第2题,一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( )单相重合闸的非同期时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。" ?+ L5 N* ^) B4 Z/ ~& z% M- l$ p
A、大于
( D9 K% e/ N o aB、小于
6 n- {5 h( t2 R( R& S! m8 sC、等于
0 X' F7 L+ ]* N" k! H# U1 DD、接近, C: f$ v" |6 O. _
, }3 _2 v! c) e7 ?& n, Q( T
g/ g5 H M& W3 L# ~
$ V- L2 \6 N0 \2 N第3题,0 o/ v9 P' V! b" T% n/ M8 X
A、A
! j: r; W, U B. K( P7 n! k1 JB、B
9 ]7 C& m) w9 @( ?5 \: H+ kC、C
" ~3 ~& X9 |! zD、D
8 [7 t( N/ h V# Y$ c3 { p1 A. D- v6 Y4 b
* Z1 o7 V0 `; q/ D8 D
( B' ~: Q* P8 x: p0 m- O% y E第4题,
: N, q- K* M6 _! b3 iA、A
$ [7 n0 v* ]/ B; n" {( ~; zB、B- s! g) }' O0 [, M# n9 w
C、C
# W7 r5 d ]( DD、D% n$ @5 ?& z% b# s/ o2 N4 P
" I% J1 y$ a( i" E
5 S4 d( X* d$ G& X4 q; I* w
0 @; d2 B; d& \+ i* O1 W2 f第5题,在中性点不接地电网中采用的有选择性零序电流保护,在接地故障时,它是靠线路对地( )零序电流动作的。& s$ b& e- h+ p! f- b5 Z
A、电感性
2 n7 T7 k, d4 ^& t, l. i* d, iB、电容性1 a1 }5 |+ U* m' Y1 i0 a; Z2 b
C、电阻性2 v. p6 e! L& u$ `# u, I( W
D、暂态
% Y9 y8 v. D4 r- F- `1 i) q n. Z9 x4 B5 a2 S
2 {/ j0 S3 @4 H! f' Z) N
: H) G' k) {+ r6 r8 Q# B0 d$ Y+ T/ f9 \& B第6题,
. D% H+ w+ d5 O7 Y% M) l) t) WA、A/ F& ? H4 Q5 f: I7 J& U2 ^
B、B
6 G1 @. k' \7 pC、C/ H% D R. s/ T- F9 V6 d3 `' n) U
D、D
0 Q2 @+ Y6 a) ^, h/ g
7 l* e! x6 u( n( i5 s/ G% ~2 u; ?! ~
) ~# K0 G* |4 Z0 a' [& H
第7题,差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的( )。: r7 {: J6 m& F$ I- J
A、选择性- u B0 z5 v7 _5 k: C
B、速动性
5 I$ Q. N% q2 `9 fC、灵敏性' N( J: h& O$ p9 W1 i; R
D、可靠性2 P+ e5 s0 E5 A6 e, w
( M, i1 |# a; f* y
1 s' p% C' a9 `8 A, B3 k" R- R, _5 [! I5 n$ W; [7 H$ V# `/ U
第8题,在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。
s/ D3 V- z h; S: n3 YA、100%+ Z. A/ E0 n; m. j2 N
B、2/3
3 |, g7 t0 z f" rC、1/3
7 G- A% Q% o/ N, H, s" g; DD、0+ u( s# _# V! D, V
/ B$ A4 Q6 O* e- k9 f9 I) B
# p, \* k; ]) m* j" C5 K- o. \0 @
1 t! K0 ~5 y! o$ M8 s第9题,电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。
j2 H* P& I% h5 J( Y7 VA、速动性1 \$ G W( {5 {; u* j4 j
B、选择性
5 r+ x2 I, G" }+ G% rC、灵敏性
; _5 D$ u7 X. Z1 fD、可靠性/ _* o# x* z- R. R- W& P
6 Y2 g/ C7 b* c7 u7 y; i& D ?6 v* j- t/ q& ~7 d
3 }9 H0 l4 T; g T% B第10题,变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,在使用速饱和变流器BLH后,纵差保护的动作速度( )。
/ M, i! _/ G8 ?' t2 gA、加快了: g7 }6 P7 m1 u- Q
B、延迟了) |/ L( y/ M$ u) ?8 K
C、不改变! {. R' {- y T7 }% k- b
D、不确定4 J; F! K9 U+ G- E$ _' l
0 w" |- h; {# V) M/ r9 ~
1 n) k- k( [/ H6 h% }* E+ Q
5 O" ]* m; I. n" g" o& ?9 K
第11题,
$ i$ F( A) C5 ]) f% A m0 GA、A( _ Y0 \* g5 F4 b% I# J
B、B/ c+ {5 s0 y1 T/ q, L$ t; t s
C、C
+ J- s" T" C) yD、D5 D, M) E+ W9 x
$ R M' M; _1 R& }' O3 U, Z. I8 g! D5 y
" \/ M( F+ r. a7 c: T" t第12题,对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路电流Id超前流过保护的电流Id1,则保护的( )。0 H& V* s% S$ a f
A、测量阻抗减小
# `! v* `. ]8 rB、测量阻抗不变
2 k8 M5 v1 h0 G% C0 hC、测量阻抗增大5 T& w$ ^7 _+ e+ E3 I4 o) b# o2 D# ?: [
D、测量阻抗增大或减小
0 n$ t( V6 h' H) O
) c2 B; I2 p; Z! C, G( P. \- i! _& h- `
# x' k6 m3 ?" A8 U
第13题,
, G' y4 N' ?6 v$ W( _A、A' o0 A3 [5 x8 _6 o6 {
B、B
& I5 n! G/ ], `2 _ O, e# KC、C
% L3 D( ^' |' e9 T* }9 s8 [1 GD、D
' s5 ?- T* ?# b6 J/ y5 Q4 _; q9 f# c, Z: [: W/ z: L* @
3 r$ n2 L' A) n0 ^ k) x3 U+ ]% G
3 `: x2 q2 |2 W% K4 v第14题,差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后( )增大,使不平衡电流增大。& b! J. a) W/ c9 z2 q
A、铁耗电流
# F; k6 u5 }' V, `1 m& WB、负载电流+ i4 R' H) w# h J, r
C、励磁电流9 c9 R4 Q, I; x
D、二次电流
- z, ^: X5 g8 U6 }7 M! j$ ?
( v$ r" _! c3 b9 d! a# y) I% P6 x% q1 u6 R: M7 P9 |( z; V
+ {. l+ J0 [) `5 `" J第15题,电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( )1 T* G* ~: E: J; r, ] n
A、可靠2 c! C- }$ u3 d& k; M
B、不可靠
' g/ r1 n6 f' W- ]$ N$ ]C、灵敏
6 o: \6 b: R4 K7 b& W FD、不灵敏# a7 S) \' c/ ^6 t8 k* ^# U* E
$ Z& W0 H4 r2 I+ w. m
- M8 g1 r( r# n$ `, C* _" d, {% `8 o- R& u* e* H& b5 x
第16题,大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由其( )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。
3 ]8 v# A# P1 s5 n% P2 \+ l, L$ g5 AA、线路的
0 @2 x/ Z( ^; BB、背侧的
. D) M9 }* S7 d! q( K5 b: JC、相邻变压器的
1 t8 {6 G* e+ I9 ]: tD、相邻线路的2 c7 [# _ V' U T/ F
* C- r. ]$ Y# J% H# e# C
5 Q2 L1 }) [* U/ i/ r; W3 @% v d2 w% F& D
第17题,对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护I段范围内时,阻抗元件的启动顺序是( )。' \$ E4 x; R4 X# m
A、Ⅰ段-Ⅱ段-Ⅲ段; @: u; S" ]% A/ N( l7 |9 b
B、Ⅲ段-Ⅱ段-Ⅰ段
4 U/ N$ K5 h3 F; U% C7 TC、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时! \# |* s% x& ?4 A3 m! F6 M
D、任意顺序! n8 l4 @6 }& o e5 E' N& Q
4 B% s* o1 _1 t4 n# a
* r; \3 C0 P, e' { X: w
K# V; n% Z2 T( F: v2 o4 l9 y第18题,在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。
: O9 V- Y. ?- O( ?' X# b @A、拒动2 F0 V0 `2 V1 V5 `3 z7 O, S! K
B、误动
4 E3 J Z4 j7 Q, dC、正向故障拒动或反向故障误动( X8 p) l$ d) E0 z q
D、损坏
0 \- ?# |( {9 f( E1 u4 a4 S( h1 ?+ v: ^2 u6 f4 w/ l
+ q( _4 p0 K- x, a8 ]9 l( S3 o. ]4 U W7 V/ X
第19题,发电机正常运行时的机端三次谐波电压总是( )中性点侧三次谐波电压。& K! d( Y- U# r4 V! w) @
A、小于
. _+ ~; p9 ~5 n+ i+ y) _B、大于
; w: `+ }1 b9 K0 f5 |5 N. S8 P4 y) KC、等于+ {( r; E1 x- V' j
D、大于或小于% e' e K3 d/ w4 G
) M3 ^. V0 q) W9 u
( Y3 N) H3 F4 z% l! f
- k; u$ C1 A* A( Y( f' W! ]
第20题,( g* u' o. a2 p1 y8 K
A、A8 q+ H. D" G$ u" ^2 d6 g) z/ e
B、B0 I+ N2 ?: G3 f$ O# V8 c) j: p
C、C) V: T& j) @9 b5 e+ \% [
D、D
$ [# [1 t5 \. U: ^- L$ I1 G+ E! l" F; B1 @
/ @& y# L+ y: X6 i9 N! ~" q9 ?+ n2 J- G, n& ^1 l
第21题,继电保护装置的三个组成部分是( )! P- G( T5 i- e4 H0 S/ g5 ]" S
A、测量部分
) J8 Z* W6 |# q- u8 TB、逻辑部分. z% Z4 L/ ^% O* h
C、执行部分
6 u$ |8 Q" \) _5 O9 @9 a; @8 LD、信号及跳闸部分
r/ Z# o, H/ q7 L, |,B,C
- |7 n3 I! `$ ^# m# N2 F9 u* j) \' ` e3 `) r
( K) f& s( t. h! W第22题,在变压器励磁涌流的主要特征是,存在( )
T! }3 E! p9 j1 I5 } l4 F! uA、非周期分量5 L2 A" H, ~- q/ j* A* G
B、间断波形3 l( y8 S; Z1 Y4 _! h
C、二次谐波
/ S9 z* V- A5 e! r6 @1 `! ]* f& hD、暂态不平衡电流
+ c' `# F0 W0 ?+ z2 {,B,C
+ G, h# m9 Y% E8 [+ }& l
/ |2 P: b/ o& z! |/ A+ W9 ~: K) ?; A
第23题,对于间接比较的纵联保护,间接比较信号的有( ). ], M9 A) H" N
A、闭锁信号
8 ?9 E& P- ^* MB、监频信号
3 F$ s6 X: B0 j( @0 G) [C、跳闸信号* v/ R2 h& [ H7 `7 r+ L( w' n% O) `
D、允许信号0 s o& _" R g8 o% }( H0 v) l
,C,D z- _' [7 e3 E4 H! h
0 e4 ~1 z) {- n0 b, i
/ g4 W' `4 `# K. q* P$ i3 e, }- ^: r第24题,闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器具有以下优点:( )
% {6 O" d! X* `0 ~. l: QA、反应所有故障
; y h. v, {( f' J' v4 ], @( qB、无电压死区. n3 b0 a& M& C* E8 i; O' E, o
C、振荡不误动) k: j6 E( l7 k
D、灵敏度配合容易( G9 @1 H5 K7 e
,C,D6 U3 |5 |7 X# h a
$ m6 C- D/ o9 J) O
! W$ R8 G# Z. e! K5 j! A' @! K2 S第25题,电力系统振荡时,不受影响的保护有( )5 e4 g& z; m% p$ i* s* |6 V' E h
A、相间电流保护
A1 A4 g( P# r% }B、零序电流保护9 ]2 e5 ], I9 Y5 u+ z9 x
C、相差高频保护
1 m; O7 v4 Q. B+ XD、负序方向高频保护
; z6 e9 U9 O& A) I+ l' B,C,D$ |6 ~" [' c- @
6 v1 r, l* z! m3 L3 e' x
$ v# ~( f% f3 F# I; T; b/ J S第26题,具有圆特性的阻抗继电器,在整定阻抗相同时,承受过渡电阻能力最小和最大的是( )7 i1 C- T1 u6 Q( @; l9 K. ?6 Y, [
A、方向阻抗继电器- ~9 E' ?; w) @) a( l
B、全阻抗继电器
1 N- x1 M {9 u" o* t' U% rC、偏移阻抗继电器
: A: K* l& L: z2 Q; o( U/ a,B
" e5 }) X! s# U1 g1 F1 t0 g9 e" j$ A, C$ V; F
, U+ `0 m |& Z6 m, b1 J% `第27题,电力系统振荡时,不受到影响的保护有( )
2 [. E( \9 u4 ], a+ P5 dA、相间电流保护( Y4 d5 e! l0 X K, q# o: A7 I
B、零序电流保护* X3 w4 Z" k* \+ t, M
C、相差高频保护" k8 [& J/ G5 k! K+ I
D、负序方向高频保护
- @" M; j/ ]+ I& \/ _; y. S( v,C,D! ^- G' a" M! O! L2 y
3 K: @# X* n. h8 K; ]
& v' B3 _" y$ R% E+ V" Z: Y
第28题,电流纵差保护将线路两端的电流以( )之一为传送通道实现电流信号的传送。
. w* Q$ `1 J2 @& {& _7 {, Q% CA、微波通道
% F( y# A: Y% _8 K& S8 dB、光纤通道
2 f+ D% c8 Y' r% b: GC、输电线路+ v, ^7 g" f$ j: Y7 M! |( S7 |# P
D、导引线- V6 {2 @( B8 d1 V
,B0 n9 y4 i$ q. B5 N3 r4 ]
; u8 K6 |! R# u2 C) @6 R5 _
+ H/ w9 G0 b. d+ ?( G o; F第29题,阻抗继电器动作特性在+R轴方向所占面积越大,( )
% ~6 v1 i6 v0 s' ^. z7 EA、受过渡电阻影响越小( g, N4 Y( d" f. s) V2 @/ J- e
B、躲振荡能力越小
) {& q, I7 A! Q& iC、躲负荷能力越强
" I& Z' I- S3 V% qD、受运行方式影响越小- j4 N; L9 f3 `
,B2 M: d: c! ?+ k& [% Z
5 c# `( J, ~/ g4 b% Y2 D0 I8 e) I" r# F" { b, ^9 J7 B
第30题,方向阻抗继电器具有动作方向性,因此,如果接错极性,则保护的动作方向将与保护规定的正方向相反,会发生以下情况:( )
9 U6 G5 r9 V- Z+ @A、正向故障误动
& E8 |% Q: N5 @5 [- I0 Q& yB、反向故障拒动5 s/ J7 ]9 @+ T5 V! a
C、正向故障拒动8 k- ]' T6 Q5 O) I m
D、反向故障误动, d8 y: c2 o/ ^% A
,D
" D" _# r: o) X, k* x, K) T* l, |: [/ A9 f. L( a1 H5 j
9 H( i4 Z4 V) K+ J! t1 F第31题,区外故障时如果通道遭到破坏,则两侧的闭锁式方向高频保护均不跳闸。 X! Z& u% _$ q, j/ V0 Q
A、错误
' L; e* W/ z2 C! o3 Z7 ]/ ]B、正确
T9 u% U$ C+ |1 N0 ^6 U4 G* Z
% O2 z/ l( X) M, o4 r# r% m. L
4 @- j$ N, g! [' u+ W% \* M9 T
4 p3 y, C. g3 l: t! f6 n s第32题,简单滤波单元中的积分滤波单元可用于计算故障分量。
5 A/ |1 R3 b. m7 a# JA、错误0 ?& E+ U9 I, l
B、正确
! u( i# K- s8 U6 @0 j5 F
5 }4 M) S: |' e% `6 b; z- t8 u s# e& o0 }' Y9 E
( e% x! F0 D' j5 H: S0 ]6 a3 X$ E第33题,距离Ⅲ段整定方式是:按躲过线路正常运行时的最小负荷阻抗整定,或与下一级线路距离Ⅱ、Ⅲ段配合,在灵敏性满足要求的条件下取其大者. F( S/ Q) p% J* n! _- e6 b, C
A、错误* E. u0 h) \* l0 e
B、正确
! H: ? E% o- b# C K. H; }/ F. S0 h2 q3 \
. @' H9 X2 g1 g% t$ s' }% [
/ t4 T' _/ b/ D# d$ R" M2 [第34题,对于间接比较的纵联保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是允许信号。
) r6 C9 o: k- R0 i, HA、错误
$ O! Q" ^/ y3 M' C' J: EB、正确
; h) [) k3 h Q$ D9 \: y) o
" M, K' D9 I& L$ U: ?" p% {6 z3 J0 y$ f) O* k3 n) @* ^
2 Y$ V& Y- B9 L$ T3 _第35题,相差高频保护采用比较线路两端零序电流相位来反应不对称短路。
5 S1 C: O" a# w* q* g9 ?1 q0 @A、错误% I# t/ x2 {% [" b
B、正确4 e7 B) J3 W$ Y7 y. B0 H) S
9 C& Q- E! t1 a3 m( _# a! M6 ^3 {) j0 y& X9 E- Y
2 M- W9 r" S5 X* @; V第36题,与发电机纵差保护保护相比,发变组纵差保护保护范围中加入了变压器,在正常运行和空载合闸时增加了暂态和稳态励磁电流部分。; t( C m, `# _7 K( M: _
A、错误
( @1 C7 ^. ~& \- @" w6 ]. [& IB、正确' c2 i) M2 d2 b& r+ J; O! N& t: ?. L
+ n! W) L4 z# \2 J
4 M' I6 ]- i$ S) G; d' [5 k: P+ Q4 d: J! f; e2 t% }" {- Z
第37题,对于双侧电源系统,短路点过渡电阻使距离保护保护范围缩短,即保护范围内故障时,保护必然拒动。9 [3 b# t1 `. R
A、错误
( E7 i* L+ ]* _ y9 [0 fB、正确
# W! b% d' a9 G. T" e6 Q7 H* V' Y& d% N. J: J0 i2 c
1 H# t9 B7 k, \$ v
0 D0 J, d6 a) G$ x4 }( b第38题,电流速断保护动作值是按躲过相邻线路末端最大短路电流这一条件来整定的。
7 {& U! M; f2 t4 \9 N& @A、错误
* V x5 `6 i% xB、正确8 v- N5 F+ e& L5 ]8 k1 T
; ]8 E0 O9 l) a: m; y) A
. W3 f. D( [" F8 T* [
8 A+ p0 f4 K7 t Z2 |2 M, E9 U. z第39题,发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。如果接地电流在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此,当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护。
. ^5 x$ O/ w& y( ]* f) `6 ^9 N$ fA、错误! Y z) O5 h# H' P7 O6 N1 v0 ]9 n
B、正确
5 q! L4 ^$ \, Y- W: b
2 j, n( Y' U) E# @$ ~! \( S% C1 J6 T( J' Q8 `1 {' k
' U% h8 Q1 L( C$ Y/ w第40题,对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和零序电压保护。
, F; w* {9 F% N F: j+ CA、错误/ ?, k( L, E6 X
B、正确
, e% w9 L( e7 m- \6 U
: u/ c- `0 K$ {$ D6 B
# g+ I7 b1 B7 P9 j7 u9 i9 z
- m& Y/ D4 p2 x" j- n' o第41题,保护灵敏度过高说明保护动作越灵敏,越能可靠反应要求动作的故障或异常状态,但是在不该动作的时候容易产生误动,与选择性矛盾。灵敏度过低或不满足要求,则在最不利于保护动作的运行方式下,保护会拒动。
3 T+ ^9 A' O3 l5 Q( L+ V2 a: rA、错误) i: Y: j2 I5 y
B、正确
{0 r5 p' I( _ q/ U3 f% ~- m( m- {# J5 G- E3 G
* |! |, s) p$ |" f; w9 l
$ d5 y& {( g6 _; I& u) p" X! K- x5 m第42题,当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可采用过电流保护。! p) Y8 A( ^ Y5 O! C$ Y& y3 e
A、错误
; R7 @* y0 [1 b: Q( P" lB、正确% r8 P0 J1 x# I' Q2 j1 G
' k/ `' k5 u1 N) T8 A0 X* S2 {; |5 s
) r2 m+ y' e5 W第43题,电流速断保护的特点是以动作方向保证选择性的要求.
) Y- y. X: `0 c. O0 M& tA、错误% m! T- \3 x) ^' f/ o# t& y2 v
B、正确
; ?5 Q- Y* Z0 _7 e" P
! {" E( `' A% b# V" p
+ Y; F! ]6 p8 a3 {* t# d" l. l, W
& Y6 g% W$ l$ i5 M第44题,主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护故障设备的保护。
& q2 L# x5 Q* f5 ? T, hA、错误% w3 N v I* O# g9 H7 ?
B、正确1 t2 |" |7 i6 X G' K9 k) J
2 Y0 ^3 w0 G+ p+ Z; s
. } y2 v" t, d0 R$ Z* u4 _ Q0 z+ @
$ C7 E. I& b$ g- D2 t2 ?) f第45题,限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合.
9 A7 N ?, ?* i3 C- JA、错误! j7 t& d i z7 S9 p$ T0 X
B、正确
$ {8 c o! s- E+ f/ K
6 f0 v- C6 p3 m! e) t
$ E- Z- k% l$ H; \. U% T8 ?
' y* k! F( T3 Q; X& }( P第46题,在电抗变换器的二次绕组接入可调电阻,改变可调电阻的大小可调整电抗变换器的模拟阻抗。($ s2 w+ h. L m# @! ?
A、错误; r; D3 M3 ~ {8 g6 Q
B、正确2 z5 X8 W2 l$ }5 {/ i
1 g# G, j0 U; |7 a
# O6 g2 t* K! u* O8 L
; O& t) N+ i+ F; h" K" s0 q: h, b8 b/ _第47题,差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后负载电流增大,使不平衡电流增大。) ^$ u! |* @/ Z4 ?4 m! v
A、错误
% r- ]9 t% p# N$ j8 `! |B、正确
% N" e) p& V) k3 H
9 t1 N( ^7 A. ~+ C8 P: J
! b/ R$ x9 Z# ?6 B# b* t. b3 l( \
& D7 X) I u" M' C. F第48题,功率方向继电器的作用是正确判断短路故障方向,保证多电源或双侧电源系统中电流保护动作的选择性。( L. m- H2 b+ \. p( {. c y1 k7 D9 f
A、错误
6 U& [1 H! p, \# ^0 SB、正确
, ^& \2 T V( Z5 T. {! w x, ?- q4 k8 }; Y% j% T! X& E* I9 ]
* o% {- q w$ O: t1 J! [$ j# S0 W9 @
第49题,在中性点不接地电网中,在并联线路上发生异地两点接地故障,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用三相完全星形接线。
8 f- u- p! l s2 A2 {$ j) gA、错误
. }7 m( g* P8 v* h7 M$ IB、正确
. |5 e6 Z6 ?. N! {1 _' t7 ]) |: O/ u$ Y' {9 _% E/ K9 ~5 y/ D
6 E O* q8 X n/ J# f/ D
. d$ f" P. X4 Y+ G7 \" P* N H第50题,
$ E: {, O* r3 H6 b, F$ |A、错误
4 M! k( Q& r/ ^) E4 K u- jB、正确3 l2 C% O4 H: i7 G; |
. C% E! r0 S s
. B! U) G. E( O& d. Y9 q5 e
: ]1 l7 g) h) A8 w
% L; y; m; U: ]3 ?+ s8 ?9 s* o% A9 Y
9 Y4 F5 J( t# j! B' p
" w) L, c! V5 W8 x9 N9 v& k3 g% p3 t: o, \2 a2 K5 t- {
: O4 \3 L+ F: a+ ?/ D8 I7 @6 m/ A( l* R% G8 C- E% S7 I* \/ n
& n& Z; e% ~' l- [" ^2 j7 j/ y
- Z y* g: G/ F4 N
$ V+ w# r- ]- I/ d
I) t7 G% k0 Y) S$ U& k
# I. e9 @# i" a5 g' c; r# k. I% O# m5 L& U' q- m
|
|