、单选题(共 20 道试题,共 40 分。) 得分:40
1. 厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与( )
A. 其总发电量之比
B. 其总装机容量之比
C. 其供电量之比
D. 系统总发电量之比
正确资料:A 满分:2 分 得分:2
2. 采用双母线同时运行的双母线接线,具有单母线分段接线的特点,( )。
A. 因此双母线接线与单母线分段接线是等效的
B. 但单母线分段接线具有更大的运行灵活性
C. 并且两者的设备数量一样
D. 但双母线接线具有更大的运行灵活性
正确资料:D 满分:2 分 得分:2
3. 短路电流的计算按系统( )
A. 正常运行方式
B. 最小运行方式
C. 最大运行方式
D. 满足负荷运行方式
正确资料:C 满分:2 分 得分:2
4. 导体长期发热的稳定温升与()有关。
A. 起始温升
B. 起始温升和载流量
C. 载流量
D. 环境温度
正确资料:C 满分:2 分 得分:2
5. ( )接线在出线断路器检修时,会中断该回路供电。
A. 单母线分段带旁路
B. 双母线分段带旁路
C. 二分之三接线
D. 双母线分段
正确资料:D 满分:2 分 得分:2
6. 火力发电厂采用发电机变压器单元接线,厂用工作电源由发电机出口引接,厂用引接分支线采用离相封闭母线时,分支线上关于应装设备或其他设施的叙述中正确的是( )
A. 应装设断路器
B. 应装设隔离开关,不应装断路器
C. 应装设可拆卸点
D. 不应装设任何设备和设施
正确资料:C 满分:2 分 得分:2
7. 短路电流的计算中以下假设条件错误的是( )
A. 三相系统对称运行
B. 各电源的电动势相位相同
C. 各元件的磁路不饱和
D. 同步电机不设自动励磁装置
正确资料:D 满分:2 分 得分:2
8. 电能与其他形式的能源相比,其特点不包括( )
A. 便于大规模生产和远距离输送
B. 方便转换和易于控制
C. 可以大量储存
D. 损耗小
正确资料:C 满分:2 分 得分:2
9. 三相五柱式电压互感器的二次侧辅助副绕组接成开口三角形接线,其作用是监测系统的( )
A. 相电压
B. 线电压
C. 零序电压
D. 相电压和线电压
正确资料:C 满分:2 分 得分:2
10. 电压互感器的额定电压为3~35kV 时,一次绕组需经( )接入被测电路。
A. 隔离开关和接触器
B. 隔离开关和高压熔断器
C. 断路器和高压熔断器
D. 断路器和限流电抗器
正确资料:B 满分:2 分 得分:2