大工21秋《电力系统继电保护》在线作业2-00001
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.电力线路始末端实际运行电压与线路额定电压的差值称为()。
A.电压降落
B.电压损耗
C.电压偏移
D.电压调整
资料:
2.纯电感、电容并联回路发生谐振时,其并联回路的视在阻抗等于()。
A.无穷大
B.零
C.电源阻抗
D.无法确定
资料:
3.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()。
A.灵敏度高
B.灵敏度低
C.灵敏度一样
D.保护范围小
资料:
4.变压器励磁涌流中含有大量高次谐波,其中以()为主。
A.二次谐波
B.三次谐波
C.五次谐波
D.七次谐波
资料:
5.相间短路的阻抗继电器采用0°接线。例如IJ=IB-IA时,UJ=()。
A.UB
B.UB-UA
C.UA-UB
D.UA
资料:
6.发生接地故障时,变压器中性点和母线将分别出现()。
A.零序电流,零序电压
B.零序电流,零序电流
C.零序电压,零序电压
D.零序电压,零序电流
资料:
7.高频方向保护中()。
A.本侧启动元件(或反向元件)的灵敏度一定要高于对侧正向测量元件
B.本侧正向测量元件的灵敏度一定要高于对侧启动元件(或反向元件)
C.本侧正向测量元件的灵敏度与对侧无关
D.两侧启动元件(或反向元件)的灵敏度必须一致,且与正向测量元件无关
资料:
8.()主要是用来反应变压器绕组、引出线及套管上的各种短路故障。
A.瓦斯保护
B.外部相间短路时的保护
C.变压器纵差保护
D.外部故障的后备保护
资料:
9.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是()。
A.正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号后信号又消失
B.正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到闭锁信号
C.正、反方向元件均动作,没有收到闭锁信号
D.正、反方向元件均不动作,没有收到闭锁信号
资料:
10.距离保护的I、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的()。
A.选择性
B.可靠性
C.灵敏性
D.速动性
资料:
二、资料来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 10 道试题,共 50 分)
11.因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。
资料:正确
12.对于单相接地故障,也应进行三相跳闸和三相重合闸。
资料:错误
13.前加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性地动作,然后进行重合。
资料:错误
14.圆特性阻抗继电器根据圆心、半径不同,有全阻抗继电器,方向阻抗继电器和偏移特性阻抗继电器等几种。
资料:正确
15.电力线载波纵联保护简称高频保护。
资料:正确
16.当输电线路发生故障时,自动重合闸装置可以判断是瞬时性故障还是永久性故障。
资料:错误
17.当差动保护的定值大于额定电流时,可不装设电流互感器二次回路断线监视装置。
资料:错误
18.瓦斯保护不能作为变压器唯一的主保护,而是必须与纵差保护配合共同作为变压器的主保护。
资料:正确
19.短路阻抗的阻抗角等于输电线路的阻抗角。
资料:正确
20.励磁涌流中含有大量的高次谐波,其中以2次谐波为主。
资料:正确
|
|