大工22春《电力系统继电保护》在线作业3-00001
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.每两个连接元件通过三个断路器连接到两组母线上的接线方式称为( )。
A.二三式断路器接线方式
B.三二式断路器接线方式
C.一个半断路器接线方式
D.二二式断路器接线方式
正确资料
2.()不是引起发电机失磁的主要原因。
A.转子绕组故障
B.定子绕组故障
C.励磁机故障
D.自动灭磁开关误跳闸
正确资料:
3.发电机横差保护的作用是()。
A.保护定子绕组匝间短路
B.保护定子绕组相间短路
C.保护定子绕组接地短路
D.保护转子绕组一点接地故障
正确资料:
4.下列参量中不属于电力系统电磁参量的是()。
A.功率
B.电流
C.频率
D.电压
正确资料
5.标识制动型差动继电器的灵敏性较比率制动型差动继电器灵敏性()。
A.高
B.低
C.两相短路时高,三相短路时低
D.两相短路时低,三相短路时高
正确资料:
6.母线上任一线路断路器的失灵保护是()。
A.线路后备保护
B.母线后备保护
C.母线差动保护
D.辅助保护
正确资料:
7.为防止失磁保护误动,应在外部短路,系统振荡、电压回路断线等情况下闭锁。闭锁元件采用()。
A.定子电压
B.定子电流
C.转子电压
D.转子电流
正确资料
8.按照部颁反措的要求,保护跳闸连片应()。
A.开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路
B.开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路
C.开口端应装在上方,接到保护跳闸出口回路
D.开口端应装在下方,接到保护跳闸出口回路
正确资料:
9.在任意某系统某点发生不对称短路时,短路点元件参数()。
A.对称
B.不对称
C.相等
D.不确定
正确资料:
10.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称为()。
A.纵差保护
B.横差保护
C.瓦斯保护
D.电压保护
正确资料
二、资料来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 10 道试题,共 50 分)
11.变压器的故障可以分为油箱外和油箱内两种故障。
资料:正确
12.变压器励磁涌流中不含非周期分量。
资料:错误
13.瓦斯保护是利用气体来实现保护的装置。
资料:正确
14.母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零。
资料:错误
15.微机继电保护特点是调试维护方便、高可靠性、不易获得附加功能。
资料:错误
16.按照正常运行时有无高频信号,高频通道的工作方式可分为故障时发信方式和长期发信方式两种方式。
资料:正确
17.发电机负序反时限保护是发电机转子负序烧伤的唯一主保护,所以该保护电流动作值和时限与系统后备保护无关。
资料:正确
18.1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差保护装置。
资料:正确
19.发电机失磁后将从系统吸收大量无功,机端电压下降,有功功率和电流基本保持不变。
资料:错误
20.发电机负序电流保护也可以反应三相短路故障。
资料:错误
|
|