一、单选题(共 10 道试题,共 50 分。)V 1. 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( )。
A. 两侧发信机立即停信
B. 两侧发信机继续发信
C. 反方向一侧发信机继续发信
满分:5 分
2. 有一整定阻抗为Z ZD=6∠65°Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 ZJ=5∠20°Ω时,该继电器处于( )状态。
A. 动作
B. 不动作
C. 临界动作
满分:5 分
3. 电流速断保护的保护范围在( )运行方式下最小。
A. 最大
B. 正常
C. 最小
满分:5 分
4. 在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,下列对该算法的说法中,正确的是( )。
A. 对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B. 对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C. 对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用
满分:5 分
5. 装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由( )动作切除故障。
A. 电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
满分:5 分
6. 在距离保护II段的整定计算中,分支系数kb取各种情况下的最小值,目的是为了保证保护的( )。
A. 速动性
B. 选择性
C. 灵敏性
满分:5 分
7. 目前纵联电流差动保护应积极推广应用的通道形式是( )。
A. 光纤通道
B. 微波通道
C. 载波通道
满分:5 分
8. 阻抗继电器的最小精确工作电流( )。
A. 大些好
B. 小些好
C. 对阻抗继电器的工作没有影响
满分:5 分
9. 在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。
A. 保护安装处
B. 接地故障点处
C. 变压器接地中性点处
满分:5 分
10. 继电保护的灵敏系数Klm要求( )。
A. k lm <1
B. k lm =1
C. k lm >1
满分:5 分
二、判断题(共 10 道试题,共 50 分。)V 1. 谐波制动的变压器差动保护中,设置差动速断元件的主要原因是防止区内故障电流互感器饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
2. 变压器励磁涌流中含有大量的高次谐波分量,并以五次谐波为主。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
3. 中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电流的大小和分布主要取决于电源的数目和位置。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
4. 对于线路-变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
5. 自动重合闸与继电保护的配合的方式主要有两种:自动重合闸前加速保护动作、 自动重合闸后加速保护动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
6. 微机型保护与集成电路型保护相比,自检功能更强,理论上可靠性更高。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
7. 自动重合闸有两种启动方式:保护启动方式;断路器操作把手与断路器位置不对应启动方式。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
8. 装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
9. 变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励磁涌流和提高灵敏度。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
10. 变压器纵联差动保护能正确反应绕组匝间短路。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分 |
|