一、单选题(共 10 道试题,共 60 分。)V 1. ()是当线路第一次故障时,保护有选择性的动作,然后进行重合。
A. 前加速
B. 中加速
C. 后加速
D. 以上均不是
满分:6 分
2. 特高压输电线上应首先考虑采用()。
A. 三相重合闸
B. 单相重合闸
C. 综合重合闸
D. 两相重合闸
满分:6 分
3. 变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护()。
A. 立即动作
B. 延时动作
C. 不应动作
D. 视短路时间长短而定
满分:6 分
4. 发生接地故障时,变压器中性点和母线将分别出现()。
A. 零序电流,零序电压
B. 零序电流,零序电流
C. 零序电压,零序电压
D. 零序电压,零序电流
满分:6 分
5. ()主要是用来反应变压器绕组、引出线及套管上的各种短路故障。
A. 瓦斯保护
B. 外部相间短路时的保护
C. 变压器纵差保护
D. 外部故障的后备保护
满分:6 分
6. 在纵联方向保护中,工频变化量方向元件在正方向短路时,正方向元件的相角为()。
A. 90°
B. 0°
C. 180°
D. 45°
满分:6 分
7. ()是用来切除线路任一点故障的主保护。
A. 相间距离保护
B. 纵联保护
C. 零序电流保护
D. 接地距离保护
满分:6 分
8. 利用两端电流相位的特征差异,比较两端电流的相位关系构成的保护称为()。
A. 方向比较式纵联保护
B. 电流相位比较式纵联保护
C. 纵联电流差动保护
D. 距离保护
满分:6 分
9. 高频阻波器的作用为()。
A. 限制短路电流
B. 增加通道衰耗
C. 阻止高频电流向变电站母线分流
D. 补偿接地电流
满分:6 分
10. ()可以有效地克服采用导引线纵联差动保护的缺点。
A. 高频保护
B. 纵联保护
C. 光纤保护
D. 距离保护
满分:6 分
二、判断题(共 10 道试题,共 40 分。)V 1. 瓦斯保护不能作为变压器唯一的主保护,必须与纵差保护配合,共同作为变压器的主保护。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
2. 高频保护中,为了使高频载波信号只在本线路中传输而不穿越到相邻线路上去,应采用高频阻波器。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
3. 对于单相接地故障,也应进行三相跳闸和三相重合闸。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
4. 特高压输电线上应首先考虑采用三相重合闸。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
5. 当输电线路发生故障时,自动重合闸装置可以判断故障是瞬时性故障还是永久性故障。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
6. 励磁涌流中含有大量的高次谐波,其中以2次谐波为主。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
7. 三相重合闸无论什么故障,都跳开三相,并重合三相。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
8. 中性点直接接地系统发生接地短路时,零序电流的大小和分布与变压器中性点的接地数目和位置无关。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
9. 电力线载波纵联保护简称高频保护。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
10. 高频保护采用相—地制高频通道是因为相—地制通道的衰耗小。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
|
|