《继电保护原理》第1次作业 ) [. {& s+ T2 V6 n' U$ H: u
试卷总分:100 测试时间:-- 试卷得分:100
' d" N% ~! E2 E" D" e& O ?单选题
S" O6 ~3 P& l7 U9 q1 f?多选题
& m3 L& E0 ?( E: q6 Y& b0 p; F; ?1 H?判断题 久爱奥鹏网:www.92open.com
6 v$ d! T# A$ [- i+ A4 Q
* F8 w+ r# x0 }& g; X- X. b6 q) i6 t" M' D. M
1 D* B2 P5 L" K2 o、单选题(共 20 道试题,共 40 分。) 得分:404 C. I# ]3 o/ W% ?! y0 H
1. 在中性点不接地电网中采用的有选择性零序电流保护,在接地故障时,它是靠线路对地( )零序电流动作的。A. 电感性8 v3 Y2 _/ o% k! R) J
B. 电容性, |) O9 e- E8 V
C. 电阻性
4 v- H/ t4 `" t8 J& y* z7 KD. 暂态/ b/ T& k% {+ R5 r% Y6 z! \5 e
正确资料:B 满分:2 分 得分:2
. y' _1 q& K6 i1 z7 U2. 差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后( )增大,使不平衡电流增大。A. 铁耗电流
3 k2 e! D% X, d) k" VB. 负载电流' I% g+ e1 W7 s2 N8 o6 T6 T
C. 励磁电流
) J/ w* F! M l% ^6 G* i; i3 wD. 二次电流
- R. D- h5 X# p2 r3 N! O" m$ p正确资料:C 满分:2 分 得分:2
5 f4 B. |7 M" W6 U O; a8 y& C3. 如果通道遭到破坏,则区内故障时闭锁式方向高频保护的动作行为是( )。A. 近故障侧跳闸' E1 c0 b! p& J/ V1 _
B. 远故障侧跳闸
2 X! l! [- Z1 Z( S/ VC. 两侧均可跳闸
" H- \# ]7 C. @D. 两侧均不跳闸4 _) B6 m/ H' y& ?- n; o
正确资料:C 满分:2 分 得分:2
; A% X7 @7 | q9 ~4. 作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。A. 投入运行9 \2 `7 w4 E1 c1 N; ~$ c) f7 N7 K- d
B. 有选择性的投入运行$ @) B5 w U2 M& g8 e# q
C. 有选择性的退出运行
+ J' [+ v8 [. f4 s( g3 MD. 退出运行4 R: f: Z( [3 e$ {0 f" @
正确资料:D 满分:2 分 得分:2, p' {: {: ^* Y2 h
5. A. A+ ^8 d. }/ g; i0 Q2 j
B. B. d" u4 s- P, G, h
C. C+ E% H/ y3 { I* Z) m
D. D m( Z5 _( `/ z+ K9 G) U
正确资料:B 满分:2 分 得分:2 D4 S: I) t" V' `7 J) p' G' f
6. 电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。A. 速动性
' p6 b8 S ~/ q7 J! mB. 选择性6 s; y& n1 S# |! [: [0 Q, U+ D8 \
C. 灵敏性
$ v" e# `" p7 J h+ aD. 可靠性
* j5 o# x* r; | G% o8 t正确资料:B 满分:2 分 得分:2
2 d% x9 F- \& d' `. |7. 相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。A. 正序电流 _$ g- @+ s4 e+ w3 `8 t
B. 零序电流
2 B' S& v/ @' A5 S4 m p& i gC. 负序电流( r: R! U) [7 |9 ?( D* k
D. 相电流2 x' [; G D& v y
正确资料:C 满分:2 分 得分:2
$ h3 `7 O5 ~, p8. 方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( )A. 原边匝数
" a/ a' z [- L- \% T6 V( J$ wB. 副边匝数
! P3 k: B, t1 B( b/ G1 {4 m: rC. 原边线圈中的电阻大小
5 l2 G c: @0 h J" T2 T! BD. 副边线圈中的电阻大小
- m. K% H5 E3 ]& D$ K3 N) @正确资料:D 满分:2 分 得分:2! u9 A' V$ p* P2 ^1 h0 P
9. 对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。A. 允许信号
8 c4 ^4 }' ]' I: dB. 跳闸信号
6 v" @$ {( D* ~C. 闭锁信号$ z) _! B0 z. p1 \
D. 任意信号/ B5 o) O4 k( H' y9 G) f# L
正确资料:C 满分:2 分 得分:25 c- X) K& U( Y7 l# ^, b
10. 简单滤波单元中的( )可用于削弱衰减直流分量的影响,改善付立叶算法的幅频特性。A. 加减滤波单元
- Y( d4 {4 q RB. 加减滤波单元
6 |" }7 g* c/ K" u- d/ `8 @& H0 s3 bC. 积分滤波单元) J8 ]- b1 k9 g- ]
D. 相减滤波单元2 E7 N( k! W/ ]; Y* R! c, F4 H5 E" r/ M6 d
正确资料:D 满分:2 分 得分:2 |
|