|
谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏作业资料,奥鹏12秋在线作业资料,奥鹏离线作业资料和奥鹏毕业论文以及提供代做作业服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区9 ]0 Q6 N% S0 C# Z9 n6 y6 j
( Q& ?0 ]5 M9 b3 Q一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;! ]5 i* z7 Y2 `% a6 C }
A. 130.8kA2s+ w1 J2 Z3 f+ F% T6 S6 H$ l, y; X
B. 143.9kA2s
/ G1 y& b6 B: f NC. 162.6kA2s) e' X0 X6 t; N0 g. B
D. 150.6kA2s
( E8 q+ D' v3 y( y' X) O 满分:2 分
; P; x0 j, ?" r2 O% L' c2. 为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于()
9 v Q, q) @: a' L9 A6 zA. 5%* M N. Q8 O4 `
B. 6%
; h2 V9 l, i. z0 |0 @. _9 M6 R8 O4 EC. 7%$ x% v5 x+ M% Y$ j/ O" K
D. 8%
$ l8 ~$ Z6 o3 ~; B! p 满分:2 分
) Q5 u& W$ n. F3. 铝母线短路时的发热允许温度是(): y6 } J }/ O( H5 D# n' W" [
A. 70℃
) Z2 r! Y, y6 Y$ K3 n3 @3 BB. 98℃
5 w0 r/ j* z, ^$ x, B4 gC. 200℃
+ J, D; K1 x: [* WD. 300℃
, y$ |4 e! S9 T( f6 G ]2 Z& r 满分:2 分9 J- p+ s Q3 G* J
4. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 2.计算发电机引出线的经济截面;$ P& t' M6 v& N+ a$ d+ n; m; w
A. 1251mm2
1 @6 J8 n/ j+ l4 \; _3 QB. 1327mm2
^' @/ ]6 a lC. 1361mm2# R* b$ D0 {' L
D. 1395mm2
; i! W1 ?: O. ?- E 满分:2 分: W$ Q- l" N! c$ N
5.
1 P) d3 M. G' t |A. A0 [7 e9 G: `6 v0 k' h4 O" N3 w
B. B
6 Q) _ r8 M% q8 Y; c! W4 |( N5 b7 DC. C6 C6 ?' |4 S. m5 E" K
D. D1 v D: Z# J) G; a: E/ \0 q
满分:2 分
8 v9 d+ @# ~; J/ B& Z6 x- }5 ^6. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 16、计算相间应力! d* i! K# Y* Y
A. 9.64x106Pa& u( Z0 t* E h; p* E
B. 10.64x106Pa
G2 `9 o8 I @C. 11.64x106Pa! T( \2 U2 V8 B! m
D. 12.64x106Pa
) c) |" W& Y- q- t& k 满分:2 分
2 v. E! r2 b: I) p4 M5 z7. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()
1 |/ a9 a9 s& s, i5 C! mA. 1443A3 ^+ u: ]/ k9 ?4 P& a
B. 1343A8 {9 [. P9 |3 H6 |
C. 1413A
$ H* G3 S2 J1 X1 mD. 1483A
; p( Y& m* F& y8 B0 C+ q0 E 满分:2 分( A5 q- S1 c9 G m! L0 }, y0 V
8. 如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用()% N% b p. {7 s) g. J2 H* `3 X* L
A. 双母线接线) R0 M8 w7 p$ T2 x4 q3 {4 ]# t; u
B. 双母线分段带旁路接线
, P0 q! o' F$ C) YC. 二分之三接线
/ v. U& D0 Q$ SD. 多角形接线% [( b( @/ _7 q, u- E
满分:2 分6 U' ~. _# j+ k+ ?
9. 短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()
/ a" C- F# r3 r* WA. I类负荷
4 k0 L# o* L) o4 \- @B. II类负荷6 I' f8 Y7 n6 ~6 p Y( T
C. III类负荷
: t$ i! h- Q4 t2 h. XD. 不停电负荷
& u, a, [ w6 u0 ? 满分:2 分% F6 d# z9 U. t8 r
10. 大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()
( ?2 h6 l# A' ]3 R+ cA. 明备用2 l; @9 ?1 ?: o
B. 暗备用3 s8 @3 }% _. Q$ r# p( a* D
C. 与系统相连的主变兼作备用
1 z6 Y8 q" ~0 ]5 Q% X+ f+ A/ sD. 快速启动的柴油发电机组
7 |+ X: G5 o2 t' |. i 满分:2 分
* d3 e. @4 v5 @& I. Y. s% a11.
) O$ @( [. G3 A4 w: IA. A3 Q. @1 d' J. J* P4 @8 l
B. B9 Z6 d- F/ \. ~: e8 t& O$ L
C. C% c; P4 b/ {1 }; e% |- ]* ?. Z
D. D
) V5 v8 p3 G4 D7 {5 a 满分:2 分
* D: \. b/ L9 l3 W9 M3 B12. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;4 ?) r4 u( l. J5 C5 p
A. 1210N/m) I' @! d" C* X; [, S
B. 1230N/m
$ Q8 d' R: Q* ~4 W! wC. 1260N/m
" x2 y2 X+ V7 z, ]# I4 d0 j8 dD. 1290N/m% {+ q- \9 l; t4 [+ ~; J, ~
满分:2 分
' A5 c* M! h3 q5 p1 J, p" ?5 W13. # Y) M C! b3 Y% n
A. A5 K$ t4 {8 K% J
B. B8 h( S+ @0 Y4 a5 V0 e9 g
C. C
. Y6 V8 d) n \7 @7 b. e, E! k( S# TD. D
; a [' r+ B- {8 @- k2 A 满分:2 分8 Q- @$ w: J* L, c! Y6 R, B0 h
14. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;
! S0 P# l; W8 _9 z# D6 H9 g! BA. 1795A% L. E ^0 }$ T4 q2 H
B. 1765A
$ y1 o9 f. v0 d( TC. 1815A7 K3 S( A9 A0 c. E1 N% A
D. 1840A+ h6 S) K' [/ b) c* A6 f
满分:2 分& M& s) S# @; g- h- x
15. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应;; n1 C2 J3 v. D8 p; ^
A. 156.8kA2s e& W5 k: G) [- n# q8 L2 @
B. 143.9kA2s
; c1 F: @( \. E. zC. 162.6kA2s
6 X) W) t! A$ P" N; r' a4 nD. 170.6kA2s
& _0 l- ~' t p) E0 }+ Z+ O 满分:2 分
7 r' P. v3 L8 [5 q( l' [2 z$ ]8 ]16. 110KV电压等级配电装置的母线可采用()2 R4 k) M- ^& n0 S* l: m4 J: B( v& ?
A. 矩形母线
7 p8 X' @8 L/ o- B+ B5 QB. 槽形母线
' w! B; P# d# v' k. @) f# Q0 MC. 管形母线
4 O$ ?7 w% C" KD. 封闭母线! M) y- K' ?$ t7 q( r E+ y
满分:2 分+ h& b% A3 v9 J! Q8 x @. @- M
17. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;! B" w1 `; L9 U: y+ t) L
A. 40℃3 b1 Q+ S ]6 S8 i: J; x. N
B. 55℃
( v- T1 E" K9 l! u9 i9 b) u3 HC. 70℃; E" h8 C- F9 ] x
D. 90℃
3 r! m( g/ p' y+ e2 u/ q 满分:2 分+ U# U8 @5 `. _# f2 k/ T+ b9 d
18.
9 Q, u" a6 t5 a g" G7 ], [A. A
: Y$ I* t& H! G0 n J9 i5 z; ?8 ?B. B
- l7 h8 m$ m- {( t2 mC. C) ~( i5 D- Y1 T, ~- k
D. D
% A8 Q0 \6 b; i3 R 满分:2 分
& p( {0 M8 ]* l19. 按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面() c5 q; ^, }. Z2 z# R" ^) G3 h
A. 必须经济截面小于标准截面; ]3 ]; ?- m8 r1 w, a
B. 必须经济截面大于标准截面* }8 ^) ~% b6 l
C. 必须经济截面等于标准截面
. A( \4 A8 a6 T5 {: G4 LD. 经济截面可能大于或小于标准截面% D! k) s! X- A" K5 d3 x2 R) W
满分:2 分
; P. X' P7 V4 h p0 F20. 电流互感器正常运行时二次侧不允许()9 D: C. u" l, \5 l' a J
A. 短路
3 w* x! V8 V/ V6 cB. 接地/ t8 S8 ?* E. D/ u' |
C. 开路
, T: ^/ R/ d0 t; K6 p& a: BD. 都不允许
- |! Y3 i# O3 q& [ 满分:2 分
) ]( ~1 n0 d) L; \6 c& d21. ' o4 ]; A( K+ \4 I
A. A
% _: F; U$ L, \( g( A3 p8 V2 I& iB. B% ?5 m9 e+ h" L. C6 z
C. C
8 [. i6 o. U8 Q4 ~) c' cD. D
# [& r1 G. D/ D 满分:2 分9 c& L' D/ `8 j) B; w
22. 第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的限流好()& g( F( ?: |' O8 \( o' W" E* c* e! M
A. 第一台0 Z. A+ M5 ?9 e: O9 E( \$ a4 [
B. 第二台/ M" I) `/ t) ^7 A; [7 A
C. 一样
; E# S4 Q' g% r, DD. 不确定
, z' g% B7 M( Z8 S. K4 B: | 满分:2 分
) [! p- O, M: g/ h9 p7 T23.
" d4 P; k6 D7 \' ]/ L/ JA. A) A6 m' ~ _9 | ^3 A6 c) ~7 x8 M
B. B7 @, U+ R/ S& |
C. C
/ P# |+ D- U3 |& ]1 cD. D$ E& p! {- O& p# k9 Y7 b8 [/ q
满分:2 分
4 l/ i+ _9 B' i, }6 h$ c24. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 6、计算短路切除时间;8 |9 N4 I7 g# W: ^' [& }* u
A. 0.1秒3 }5 U) L$ k5 W$ p, H' }
B. 0.2秒
; X [0 N. v4 X7 @& k8 [: @) MC. 0.3秒7 i0 S2 X) F4 I. i6 I
D. 0.4秒2 L. R7 E9 ^) ^/ L/ y( P
满分:2 分
. U {( S) o# A" Y( |25. 在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()
- @+ W# C# M6 [3 ZA. a
5 l- B( n0 D4 d+ p* u, o0 LB. a>L. N9 y- O7 u; {" Z. p
C. a=L
F2 ? [+ I3 x+ k$ ED. a≠L
3 Z( a7 W- z$ M/ w) |/ A2 D7 R; { 满分:2 分
7 D F4 K3 ~) I/ N1 T L8 u- {* Z26. 三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()
& V* _" Z' A: s0 h; D! k7 ~9 vA. 导体的机械强度
( {& r/ _+ s( i2 {7 H. j' U$ z1 M$ u) |B. 导体的形状" y" p9 t$ _+ T" j4 ~* o
C. 导体的布置位置
t f# y' p: JD. 导体的形状及相对位置
5 H+ x# t, W! o/ L' k 满分:2 分# x# j; S1 u, a! V2 v. [
27. 与导体长期发热的稳定温升有关的是()( M, U8 y0 P( @6 R
A. 起始温升, Z: i- g8 l3 |, u: \% r
B. 起始温升和载流量% p! A5 \' U, r
C. 载流量
; O ~* ?+ |! F0 `1 o6 |8 X) AD. 起始温度
8 j- u3 ?3 v7 J1 c6 A+ h 满分:2 分5 a4 A$ }& T4 l5 D
28. 一台半断路器接线是属于()
- l, }' U2 B2 i" v; j9 NA. 多角形接线
B9 s# C. g6 G3 ]B. 桥形接线8 F. ~8 W* O. d/ b, l2 K; T
C. 具有两组母线的接线
) J9 X3 o0 B" _" DD. 无母线接线# ~( X: n) e. ]2 @+ C. J
满分:2 分
. Q- a8 t D+ Q2 e$ y29. 电压互感器0.5级准确度级标准条件是()
3 S& S* B, }$ V: V# Y: _0 ^- {" yA. 电压误差±0.5%
3 E6 v ^5 V% q# O" Q1 Z% z5 d+ |B. 相位误差0.5°
/ p% a2 w& Y6 W" }C. 电压误差±0.5伏4 p# J4 F5 e& x9 _ R
D. 相位误差0.5′7 J' g: h# m! K; x P
满分:2 分
" N) g2 l |0 A5 U0 U2 {" _& C% _, w30. , s6 D, z( |5 c# o7 ~2 c5 A
A. 用于导体散热和温度的上升
. z9 e- ` [0 Z R! |$ y! bB. 全部用于导体散热4 b# s: H8 n9 |0 E
C. 全部用于导体温升
9 b7 {. ~$ O+ _6 B2 l8 N gD. 用于导体热膨胀
$ g! k5 D# M o# \3 k8 I 满分:2 分
3 r+ E7 i4 [3 p4 w# A& z31. 装设分段电抗器的作用是 ()
4 ?2 n! k- g3 g( vA. 限制母线回路中的短路电流
9 E6 _" p; U4 d D9 Y, ~B. 吸收多余的无功功率$ N2 N! z6 C! Q% k
C. 改善母线的电压质量" z9 C+ P/ ?% ?. X
D. 改进用户的功率因数
7 L" \( j1 v* B) n" h9 e 满分:2 分/ @7 ?. v; `/ n5 I: V4 O. j
32. 1 r# H" R# y, j( G/ v
A. A
1 C( A! w! Q# M5 ?B. B8 r7 t+ @: ~# o5 w4 @# B5 c
C. C
$ S+ i0 b' j1 o+ k5 y+ UD. D
% l" @- v) i' U# \ [ 满分:2 分. w- l+ Q' `* K2 ?4 Y! t
33. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()# r# y$ `2 \! p; q3 }
A. 大# Z5 D% I7 i4 L2 W2 N$ h
B. 小' r+ a- h* B+ U8 ^( u7 f6 q8 t4 e
C. 一样5 `3 h6 \' c5 r8 o# E/ B
D. 可大可小
- q5 C. ]! x S( f 满分:2 分2 |, Y" L* t' J* }( I8 q1 }5 u. ?
34. 在10KV出线上,电流互感器通常()1 R, m# T6 \5 g, a% M$ p- ^
A. 三相式星形接线
; |" V" C6 @5 j1 _9 G6 {B. 两相式不完全星形接线
}/ b& D2 o; G" L6 D5 p' hC. 三相式三角形接线 y# X7 M4 Q5 I8 a
D. 单相式接线9 ~: j6 n; G& l
满分:2 分& J2 Y. B( L/ a/ C1 T
35. 矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
) w- S* ~$ ^ _$ j; W; M3 RA. 前者大于后者3 w) I# C4 u) _# R% y
B. 前者小于后者- C6 Z' D. Z+ t0 C
C. 二者相等
% H0 H4 p# E. s dD. 可大也可小+ N3 z e8 U0 l! B
满分:2 分 4 k5 A9 A6 d. |# Z9 X2 k
7 s- e7 m3 T0 ]
二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1. 厂用供电电源包括()3 A( f9 c. ?) C$ x4 K+ @
A. 工作电源1 I# N0 f3 |% H2 X5 p2 t5 ]' ]( q
B. 备用启动电源4 p8 f0 C% v: ~' b7 X) A7 O
C. 事故保安电源' n4 L# ]. \7 _, B! o9 e- k
D. 照明电源
8 `) F6 x- U" ~ 满分:6 分* b* e4 X* A4 C" u$ X2 D7 Q
2. 导体热量的耗散形式有()/ N3 q. i8 H% T+ c& W/ [/ Z8 G. k9 ]6 s
A. 日照
# f# v P& W: p7 H" BB. 对流
3 e3 K8 \# t9 m/ } Z, ?C. 辐射# R( ?& ^. e0 ^2 ]9 }
D. 导热
( z! Z* u- F* ?* p& z/ j8 o9 h 满分:6 分7 p5 s1 }% }8 W# F9 W: k
3. 外桥形电气主接线适用于()
7 s( F4 R; L0 p5 v; o! P8 Q6 jA. 水电厂/ j: B- I3 H& s0 |$ M+ D
B. 火电厂/ h4 q T& @- T$ J
C. 桥路有穿越功率
$ T4 X+ I4 ` {0 XD. 出线的线路长、雷击率高 h" d0 L' \% e7 @- a+ S4 O( A
E. 桥路无穿越功率
5 Y; I# w+ Y/ m/ f7 k 满分:6 分7 z& ~5 ?, n R6 A1 x6 o' A
4. 隔离开关的主要用途()4 v( Z* [; J8 _' F0 ?( B9 S* Q+ l
A. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
* ?7 l9 z, ]( t7 N! d% ~B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
+ M" v# [) t1 b7 _C. 分合避雷器、电压互感器
& R1 }+ l6 a( X" Q6 Y. U( YD. 分、合空载母线& Z" A# C0 J) w1 ^
E. 断开负荷电流
1 }7 F3 L' ?) D& w' S2 z( b 满分:6 分/ L+ _+ Z% [, ]% o+ e" g4 i" K
5. 电流互感器的额定容量可表示为()
3 f# D# P' {( c. A8 S: g- y! [A. VA(伏安)( C$ A% a! q( u2 H; n
B. Ω(欧姆) ^7 X7 G3 A* @
C. A(安)
! v% N# e6 ~* s: HD. W(瓦)
! |! M: n2 C y2 h A" p0 UE. Var(乏)
. g T# t6 f% p1 ?( ] 满分:6 分 # v5 c9 ~4 O8 n" ?8 \ g1 ~
# e. C1 j6 K2 q' R谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏作业资料,奥鹏12秋在线作业资料,奥鹏离线作业资料和奥鹏毕业论文以及提供代做作业服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区 |
|