一、单选题(共 10 道试题,共 50 分。)V 1. 电流速断保护的保护范围在( )运行方式下最小。
A. 最大
B. 正常
C. 最小
满分:5 分
2. 在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,下列对该算法的说法中,正确的是( )。
A. 对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用
B. 对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用
C. 对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用
满分:5 分
3. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是( )。
A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C. 35kV及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
满分:5 分
4. 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( )。
A. 两侧发信机立即停信
B. 两侧发信机继续发信
C. 反方向一侧发信机继续发信
满分:5 分
5. 目前纵联电流差动保护应积极推广应用的通道形式是( )。
A. 光纤通道
B. 微波通道
C. 载波通道
满分:5 分
6. 单侧电源线路的自动重合闸必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为( )。
A. 需与保护配合
B. 防止多次重合
C. 故障点去游离需要一定的时间
满分:5 分
7. 有一整定阻抗为Z ZD=6∠65°Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 ZJ=5∠20°Ω时,该继电器处于( )状态。
A. 动作
B. 不动作
C. 临界动作
满分:5 分
8. 定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了( )。
A. 提高保护的灵敏性
B. 外部故障切除后保护可靠返回
C. 解决选择性
满分:5 分
9. 正方向出口相间短路时,存在动作“死区”的阻抗继电器是( )
A. 全阻抗继电器
B. 方向圆阻抗继电器
C. 偏移圆阻抗继电器
满分:5 分
10. 在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。
A. 保护安装处
B. 接地故障点处
C. 变压器接地中性点处
满分:5 分
二、判断题(共 10 道试题,共 50 分。)V 1. 自动重合闸与继电保护的配合的方式主要有两种:自动重合闸前加速保护动作、 自动重合闸后加速保护动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
2. 全阻抗继电器动作没有方向性。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
3. 谐波制动的变压器差动保护中,设置差动速断元件的主要原因是防止区内故障电流互感器饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
4. 对输电线路的自动重合闸装置的要求有:动作迅速、允许任意次多次重合、手动跳闸不应重合。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
5. 装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
6. 微机型保护与集成电路型保护相比,自检功能更强,理论上可靠性更高。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
7. 线路允许式纵联保护较闭锁式纵联保护易拒动,但不易误动。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
8. 接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
9. 在高频通道中,连接滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是使输电线路和高频连接电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
10. 中性点直接接地电网发生接地短路时,零序电流的大小和分布主要取决于电源的数目和位置。( )
A. 错误
B. 正确
满分:5 分
需要满分标准资料请直接加QQ :1306998094 |
|