一、单选题(共 20 道试题,共 100 分。)V 1. 下列绝缘试验方法中,属于非破坏性试验的是( )。
A. 工频高压试验
B. 操作冲击试验
C. 雷电冲击试验
D. 测绝缘电阻
满分:5 分
2. 关于多级冲击高压发生器的工作原理,()是正确的
A. 并联充电,串联放电
B. 并联放电、串联充电
C. 并联充放电
D. 串联充放电
满分:5 分
3. 极化时间最短的是( )
A. 电子式极化
B. 离子式极化
C. 偶极子极化
D. 空间电荷极化
满分:5 分
4. 设S1、S2分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( )。
A. S1高于S2
B. S1低于S2
C. S1等于S2
D. S1与S2相交
满分:5 分
5. 下列仪器中,不能用来测量直流高电压的是( )
A. 测量球隙
B. 静电电压表
C. 电阻分压器
D. 电容分压器
满分:5 分
6. 针对发电厂、变电所的防雷防护,( )项是错误的
A. 变压器门型构架上不可以装设避雷针
B. 入侵雷电波可用设置进线段防护
C. 发电厂厂房一般可装设避雷针
D. 直击雷可用避雷针防护
满分:5 分
7. 工频耐压试验时,工频变压器的负载大都为( )
A. 电容性
B. 电感性
C. 纯电阻性
D. 有寄生电感的电阻性
满分:5 分
8. 下列过电压中持续时间最长的是( )。
A. 大气过电压
B. 工频过电压
C. 操作过电压
D. 谐振过电压
满分:5 分
9. ( )不是提高沿面放电电压的措施
A. 采用屏障和屏蔽
B. 降低表面憎水性
C. 减小绝缘体的表面电阻率
D. 使沿面的电位分布均匀
满分:5 分
10. 测量绝缘介损角正切值的方法是( )。
A. 冲击电压发生器
B. 西林电桥法
C. 兆欧表
D. 以上都不是
满分:5 分
11. 关于试验变压器的调压器,()是不正确的
A. 电压应该平滑地调节
B. 有滑动触头的调压器,不应该发生火花
C. 其容量小于试验变压器的容量
D. 电压具有正弦波形且没有畸变
满分:5 分
12. 一般情况下,避雷针接地装置和配电构架接地装置之间在土壤之间的气隙不应小于( )
A. 3m
B. 4m
C. 5m
D. 6m
满分:5 分
13. 关于操作冲击电压作用下极不均匀场的击穿电压,()是不正确的
A. 操作冲击电压下气隙的击穿通常发生在波尾部分
B. 击穿电压与波前时间的关系曲线呈现“U”形
C. 气隙的操作冲击电压远低于雷电冲击电压
D. 操作冲击击穿特性具有显著的饱和特征
满分:5 分
14. .下列表述中,对波阻抗描述不正确的是( )
A. 波阻抗是前行波电压与前行波电流之比
B. 对于电源来说波阻抗与电阻是等效的
C. 线路越长,则波阻抗越大
D. 波阻抗的大小与线路的几何尺寸有关
满分:5 分
15. 下列绝缘试验方法中,属于破坏性试验的是( )。
A. 测绝缘电阻
B. 测局部放电
C. 测泄漏电流
D. 工频高压试验
满分:5 分
16. 下列仪器或测量系统中,不能用来测量冲击电压的是( )
A. 测量球隙
B. 静电电压表
C. 分压器—峰值电压表
D. 分压器—示波器
满分:5 分
17. 根据我国有关标准,220KV线路的绕击耐雷水平是( )
A. 12KA
B. 16kA
C. 80kA
D. 120kA
满分:5 分
18. 构成冲击电压发生器基本回路的元件有冲击性主电容C1,负荷电容C2,波头电阻R1和波尾电阻R2。为了获得一很快由零上升到峰值然后较慢下降的冲击电压,应使( )
A. C1>>C2,R1>>R2
B. C1>>C2,R1<<R2
C. C1<<C2,R1>>R2
D. C1<<C2,R1<<R2
满分:5 分
19. 阀式避雷器的保护比是指残压与( )之比.
A. 冲击放电电压
B. 灭弧电压
C. 额定电压
D. 工频放电电压
满分:5 分
20. 对220kV及以下电压等级的电气设备,往往用( )代替雷电冲击与操作冲击试验。
A. 长时间工频耐压试验
B. 2min工频耐压试验
C. 1min工频耐压试验
D. 以上都不是
满分:5 分