一、单选题(共 15 道试题,共 60 分。)V 1. 220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用( )原则。0 V8 \( }+ K( p; x) S' M: {; f' O
A. 远后备
2 w4 A$ F% r/ z9 C! K1 F# K( X" WB. 近后备: v( T2 n3 s' U: [8 V
C. 中后备% @7 g+ v7 ~ q
D. 都可以
' @: D/ Z0 Y) n! |5 L9 j4 U4 r 满分:4 分
" h$ ?& s3 K/ e" y2. 双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。
6 M% Z0 ~/ R: B) qA. 负荷电流
+ C2 J% J1 ]# x9 \& H" MB. 额定电流0 N( r6 I& d8 g1 @" j
C. 短路电流
+ w2 Y. }1 j% ?D. 故障电流
( ]4 Y( w- Q8 \# w6 l, C 满分:4 分
: e$ l6 r( V1 K) ~ r' V# m& N; {9 M3. 加装旁路母线的唯一目的是( )
# q* l+ c( Z, r6 O. }A. 不停电检修出线断路器8 h9 J+ ]' h/ e
B. 吸收容性无功
# Q" t+ k8 ?% T" n7 Z9 l' uC. 吸收感性无功
, }0 y6 q$ W# _1 y4 K8 iD. 减小停电面积: l; |, g! m8 E' B# x- b7 r' E0 V* c
满分:4 分
& o& M" ^ \9 c2 k8 _+ R4. 考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )
- M4 O0 i2 n5 O) o7 YA. 大于1,并取可能的最小值& N8 m l$ I, Z
B. 大于1,并取可能的最大值
7 h$ C8 T+ ~, s. r+ ]9 nC. 小于1,并取可能的最小值
+ v7 Q1 e! p3 o- eD. 小于1,并取可能的最大值
! C6 f7 D5 S- O! c0 d 满分:4 分
/ k1 t+ |" J' r: H7 Y' r" S5. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( ), O9 ^( h, }9 m
A. 全阻抗继电器8 \& B( B6 q* S; n
B. 方向圆阻抗继电器
% S% \3 v! L' S' @) xC. 偏移圆阻抗继电器
+ j; q. K! \: M! o( M0 ^D. 电磁继电器
# E( J2 ~- P% o1 \. f+ b/ h X7 r 满分:4 分+ W D0 ]" M6 z0 [# L
6. 从保护原理上讲,受系统振荡影响的是( )) a- j R% z: }7 \; g+ C+ S
A. 暂态方向保护
/ W' u& w' [7 F D# dB. 电流纵差保护
& T5 h( V0 y+ e8 H( E" oC. 距离保护
7 V8 Z# M$ s2 z! TD. 高频保护
8 k% u H. m; I: a* p1 a 满分:4 分
" Y$ i9 s$ p4 j# R# A9 z7. 被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )
. `& Q2 p% z/ _* v, \/ S" `A. 能正确动作4 J/ C4 K2 T8 K( i1 w$ o, }
B. 可能拒动
7 o& `5 u' ^3 XC. 可能误动
$ N' {" |+ u+ |4 G& |D. 不确定5 W) E2 N0 u% @8 f8 i
满分:4 分6 \1 q7 G) s- ]! l& b8 ^
8. 关于电流互感器二次侧的描述正确的是 ( )
$ d0 J) w/ s! g' }) fA. 可以短路,但不能开路
V2 P, ~1 |# C# b p) p6 oB. 不可以短路,但可以开路
- a* J: b" E8 U# ~; ZC. 可以短路,可以开路
$ q- D9 u7 X) g( S7 y1 c. p' p' oD. 以上都不对
' Q/ ]+ F* A& _7 T7 Z" m' W b0 N$ l 满分:4 分! p$ q" P5 r8 w* ~, S' x" I* [8 j
9. 当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做( )。
% y, r5 \* C A. T) {$ z$ h, u/ A9 ]A. 电压保护
6 } |* c1 N9 C: Y# {1 vB. 差动保护1 \) o' i; K: H5 \: l0 B
C. 过电流保护
1 u+ l# [* B$ F7 K, vD. 过电压保护
6 q) J0 A: t3 B8 M: [! @ 满分:4 分+ X! q+ F) x( q, S' r% Q' N1 ^+ R- o: r1 R
10. 保护用电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( )
) D/ g5 L, s6 D8 [( I) uA. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
1 p! l! t: v* w) v! ]9 lB. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
* Y. Q) ?, w0 S7 CC. 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
% _9 U$ ~# i7 L5 I+ vD. 以上都不对
4 I7 m" {. A' z 满分:4 分7 U; a6 _ f6 s+ h: V/ q
11. 断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
# {9 v, t; \' vA. 所有电弧触头均分离的瞬间为止/ T1 o+ W& A$ N+ ~
B. 各极触头间电弧最终熄灭为止0 ]3 q$ h; n( w8 v2 W8 L, j
C. 首相触头电弧熄灭为止
, f( ?, p8 c. xD. 主触头分离瞬间为止
5 e# n$ l! f0 i) N% x8 Y 满分:4 分3 g1 O$ h+ d# v4 t$ T
12. 变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )0 q& a6 o( a8 e; T1 y
A. 可能会引起零序方向保护不正确动作" N( K! {3 B% N6 W
B. 可能会引起过流保护不正确动作
7 q! @) _" f) Y2 o7 x" tC. 可能会引起纵差保护不正确动作2 a$ {: |( W9 D2 \+ x* @, A
D. 无影响
. G4 X" P2 r( k 满分:4 分: G$ U5 a" }* e6 P
13. 发电机的负序过流保护主要是为了防止( )
* `; t% @: t! J4 D3 }; vA. 损坏发电机的定子线圈
- n% \2 B7 ?/ Q' `" j' L: yB. 损坏发电机的转子9 W; A: L$ F h) X1 g" B
C. 损坏发电机的励磁系统
: P( m& g6 }. K! H. `D. 损坏发电机外壳" _0 @1 k: U& k( S* [, A
满分:4 分
* v- k5 c% d$ M14. 变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的是检查( )4 k; _! z3 P' b* H: o3 b& W
A. 电流回路接线的正确性5 F0 m6 y9 J' R2 Z0 s
B. 差动保护的整定值, S0 ?2 b/ ^5 N! \
C. 保护装置动作的正确性1 s9 m9 E& R, h0 m' t! M
D. 保护装置动作的快速性& K) B2 E% z1 B' K
满分:4 分
- @' w* ^4 ^8 R9 i7 w15. 变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
, L) M* A% e$ |. HA. 过电流+ ?$ Y9 U: X/ R4 R b3 G& N
B. 过负荷
Y# E" |7 \7 R; z9 X' GC. 瓦斯1 y `7 a( O/ l5 u' t2 P2 z& I$ B& ]
D. 高频: o2 }9 z6 n# ]6 a- h% X* j& v
满分:4 分 $ e- \/ ~: z+ h, f( }
T8 o H4 s' C3 J3 y9 `二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。)V 1. 对电力系统继电保护的基本要求是( )0 b6 z) t. U2 W* P' q- y1 z0 H
A. 选择性7 s& Z1 Y9 q( A% [( G
B. 可靠性1 Z: D6 z; s/ r: z- {2 d* A ]2 ~) _
C. 速动性* l8 ]! L8 ?" c8 E3 u
D. 灵敏性, q2 A- @ t* f' P2 b
满分:4 分7 q# x' r1 u/ d) R0 v. _4 E" w
2. 电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )" w- l( n( L) d4 v2 t/ q" m
A. 过电流保护
( G& ^8 R* ~8 bB. 复合电压启动的过电流保护1 E0 [+ J0 L' V' d2 E, ?
C. 负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
. I9 i; b- J. w- w$ `; ?D. 阻抗保护
1 G2 K; s- V; _5 b* @+ G5 V 满分:4 分- P5 E8 u8 B$ q
3. 大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?( )
3 d3 d7 \9 U9 x# F& c9 hA. 纵联保护
% l) Q. d) l% K8 G5 dB. 零序电流保护
# k6 g- w! _/ v- K! c# y2 wC. 接地距离保护
X' p: j/ @3 a5 ?% e4 r$ [D. 失灵保护* k7 F; ]: D+ l& p
满分:4 分
& u" r7 b) @2 a4. 电流保护的主要优点有( )
6 Q: R) d# f6 l2 n$ Q( yA. 简单, w( B5 q" [* B0 S- p9 L
B. 经济9 n. {* i( w" _) J+ K8 V
C. 工作可靠
+ \& y/ [4 q5 v( }5 q9 W2 A2 sD. 可以保护线路全长8 `1 G5 x3 ]3 x0 ]( } W3 j
满分:4 分0 U7 `/ ^4 K1 N/ ~8 r+ ^" z3 ?7 ]" V" N* N
5. 发电机的故障类型包括( )
2 y* o0 V6 @9 _& d* V1 sA. 定子绕组相间短路( W: \# T2 U1 }$ F; I5 @' k2 o
B. 定子绕组单相接地
2 y( e- f) T. M. RC. 转子绕组一点或两点接地1 b- b$ z' r' D. w4 ~& f. i! o' _
D. 转子励磁回路励磁电流消失$ G- X2 w1 u& `& h$ }9 {4 B& r
满分:4 分 4 C- W$ B' t$ ] ]& e7 s
! Y2 N% N0 B' Z0 z9 h三、判断题(共 5 道试题,共 20 分。)V 1. 限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。( )
5 T, j8 U) f! SA. 错误
4 e6 d2 V" y% W9 Y( Q7 U jB. 正确
$ c1 P# G; }6 {: L5 \/ H$ C 满分:4 分
3 X7 Y& t4 _ t* J2. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( ); z% K1 F! ~1 \
A. 错误
! y( D$ z! P5 vB. 正确# |; p" H0 m: V5 B5 f( T
满分:4 分
( G6 R4 F6 _3 m! b- ~; ?3. 为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )% `8 T! s- }' g9 q0 T; `
A. 错误. _$ z2 ?; `) l
B. 正确, l9 D9 M' K1 { ?1 g
满分:4 分
( D& u1 O9 I# c& w0 @' Q4. 三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )- a \( j- F4 D s0 k1 B: l4 t9 p0 O
A. 错误, R: e, z P* G- P5 U( x
B. 正确
( [: m0 ?! E0 a" r& P* i5 I) r 满分:4 分
! w' N% H3 U0 {+ N4 E5. 对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
2 ?' P) l' n& {/ W$ ~A. 错误4 K9 I% F* _( R% p( v+ B! z
B. 正确" k) X3 E: B* ]+ Q+ }( \
满分:4 分
, {- T! Y6 y$ K& d% X1 ?& G& R6 W
`% x; d8 X5 s/ j如果资料还未上传请加QQ:1306998094 谢谢 |
|