一、单选题(共 20 道试题,共 40 分。)V 1. 电流保护采用两相不完全星形接线时,一般保护继电器都装在( )
A. A、B两相上
B. B、C两相上
C. A、C两相上
满分:2 分
2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后 ( )
A. 电感电流大于电容电流
B. 电感电流小于电容电流
C. 电感电流等于电容电流
满分:2 分
3. 变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是( )
A. 间断角闭锁
B. 二次谐波制动
C. 比率制动
满分:2 分
4. 如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为( )
A. 30°
B. 18°
C. 15°
满分:2 分
5. 关于电流互感器二次侧的描述正确的是 ( )
A. 可以短路,但不能开路
B. 不可以短路,但可以开路
C. 可以短路,可以开路
满分:2 分
6. 在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。
A. 保护安装处
B. 接地故障点处
C. 变压器接地中性点处
满分:2 分
7. 对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( )
A. 保护区末端金属性短路
B. 保护区首端金属性短路
C. 保护区内任何一点金属性短路
满分:2 分
8. 下面说法正确的是( )
A. 只有距离保护才受分支系数的影响
B. 距离保护电流保护均受分支系数的影响
C. 电流保护不受分支系数的影响
满分:2 分
9. 过电流继电器的动作电流( )返回电流。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
满分:2 分
10. 220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用( )原则。
A. 远后备
B. 近后备
C. 都可以
满分:2 分
11. 跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
A. 60%
B. 50%
C. 30%
满分:2 分
12. 变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
A. 过电流
B. 过负荷
C. 瓦斯
满分:2 分
13. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是( )
A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
满分:2 分
14. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是( )
A. 为了提高差动保护的动作速度
B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
C. 保护设置的双重化,互为备用
满分:2 分
15. 三段式电流保护中,保护范围最小的是( )
A. 瞬时电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
满分:2 分
16. 继电保护的灵敏系数Ksen要求( )
A. Ksen<1
B. Ksen=1
C. Ksen>1
满分:2 分
17. 在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区( )
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 无法确定
满分:2 分
18. 前加速、后加速保护第一次动作分别是( )
A. 无选择、无选择
B. 无选择、有选择
C. 有选择、无选择
满分:2 分
19. 关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为( )
A. 稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B. 稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C. 稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°
满分:2 分
20. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
A. 全阻抗继电器
B. 方向圆阻抗继电器
C. 偏移圆阻抗继电器
满分:2 分
二、多选题(共 10 道试题,共 20 分。)V 1. 电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
A. 过电流保护
B. 复合电压启动的过电流保护
C. 负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
D. 阻抗保护
满分:2 分
2. 目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型( )
A. 均压式
B. 环流式
C. 感应式
满分:2 分
3. 电力系统中性点的接地方式包括( )
A. 直接接地
B. 经消弧线圈接地
C. 不接地
满分:2 分
4. 大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?( )
A. 纵联保护
B. 零序电流保护
C. 接地距离保护
D. 失灵保护
满分:2 分
5. 电流保护的主要优点有( )
A. 简单
B. 经济
C. 工作可靠
满分:2 分
6. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有( )
A. 电流互感器的误差和不平衡电流
B. 导引线的阻抗和分布电容
C. 导引线的故障和感应过电压
满分:2 分
7. 关于距离保护的说法,正确的是( )
A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
D. 接线复杂,可靠性比电流保护低
满分:2 分
8. 对电力系统继电保护的基本要求是( )
A. 选择性
B. 可靠性
C. 速动性
D. 灵敏性
满分:2 分
9. 影响距离保护正确工作的因素包括( )
A. 短路点过渡电阻
B. 电力系统振荡
C. 电压回路断线
D. 串联电容补偿
满分:2 分
10. 零序电流保护由哪几部分组成?( )
A. 零序电流(电压)滤过器
B. 电流继电器
C. 零序方向继电器
D. 计时器
满分:2 分
三、判断题(共 20 道试题,共 40 分。)V 1. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
2. 相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
3. 闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
4. 偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
5. 零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
6. 方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
7. 相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
8. 为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
9. 对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
10. 装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
11. 方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
12. 重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
13. 在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
14. 采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
15. 三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
16. 高频保护中,收、发信机的主要作用是判别被保护线路是否发生故障。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
17. 中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
18. 限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
19. 长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
20. 接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
|
|