西交《继电保护原理》在线作业
单选题 多选题
一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。)
1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止( )
A. 损坏发电机的定子线圈
B. 损坏发电机的转子
C. 损坏发电机的励磁系统
-----------------选择:B
2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后 ( )
A. 电感电流大于电容电流
B. 电感电流小于电容电流
C. 电感电流等于电容电流
-----------------选择:A
3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是( )
A. 为了提高差动保护的动作速度
B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
C. 保护设置的双重化,互为备用
-----------------选择:B
4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是( )
A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
-----------------选择:B
5. 瓦斯保护的动作要求是( )
A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸
-----------------选择:A
6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是( )
A. 电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
-----------------选择:C
7. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
A. 全阻抗继电器
B. 方向圆阻抗继电器
C. 偏移圆阻抗继电器
-----------------选择:B
8. 变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
A. 过电流
B. 过负荷
C. 瓦斯
-----------------选择:C
9. 对具有同步检定和无电压检定的重合闸装置,下列做法中,( )是正确的。
A. 只能投入检定无压或检定同期继电器的一种
B. 两侧都要投入检定同期继电器
C. 两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器
-----------------选择:B
10. 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )
A. 提高灵敏度
B. 消除正向出口三相短路的死区
C. 防止反向出口短路动作
-----------------选择:B
11. 前加速、后加速保护第一次动作分别是( )
A. 无选择、无选择
B. 无选择、有选择
C. 有选择、无选择
-----------------选择:B
12. 变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的是检查( )
A. 电流回路接线的正确性
B. 差动保护的整定值
C. 保护装置动作的正确性
-----------------选择:A
13. 电力系统短路时最严重的后果是( )
A. 电孤使故障设备损坏
B. 使用户的正常工作遭到破坏
C. 破坏电力系统运行的稳定性
-----------------选择:C
14. 瓦斯保护是变压器的( )
A. 主后备保护
B. 主保护
C. 辅助保护
-----------------选择:B
15. 从保护原理上讲,受系统振荡影响的是( )
A. 暂态方向保护
B. 电流纵差保护
C. 距离保护
-----------------选择:C |
|