一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;
* O& g1 I. d5 B) z1 |5 V1 v9 a RA. 130.8kA2s
( J2 ~! L9 B0 y% s7 L# d% WB. 143.9kA2s) x/ k1 h) U8 j* }1 B+ u
C. 162.6kA2s
' p1 L# x) W: f# f) P% G2 }( \% j2 jD. 150.6kA2s) W2 L# r3 P2 P, ^$ ^. D: N0 R
满分:2 分( Y& K) S, K4 o- w) @$ o1 X+ Y
2. 采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是()* f4 t. | I0 K# p, W0 `+ j, n
A. 提高开断能力; o* S2 w7 t& ]/ ~6 \2 f
B. 均衡电压4 a. O$ [+ g: O1 f5 q' o4 g* w
C. 阻隔直流
$ H4 T" h; P2 T7 t# [5 N% FD. 匹配参数9 w) u2 M, f9 @$ q. L& U+ @- t
满分:2 分& c( |, k% G `7 j, F. O; k
3. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 13、查表形状系数;
0 `( i# Z# J" s1 R; X. N' OA. 0.4& b# M1 E4 o- _3 @
B. 0.1
6 }2 {+ _; q9 j* G$ RC. 0.8
, m5 I! V% A3 F; TD. 1: A8 b2 c* q8 N, L9 w9 k
满分:2 分
5 Z4 y" Z1 s6 M8 p# e4. 铝母线短路时的发热允许温度是()
: ]7 P8 C+ S. _6 [* CA. 70℃
0 R) [2 [ ?6 o) \B. 98℃
) H/ ]3 Y6 {" V% S) _5 o9 q& NC. 200℃
/ m2 U; s' @/ B* D* D: [D. 300℃9 x& P: h* G; D: C
满分:2 分" b- L; {8 q# m) E5 J8 ?4 e' ~# f
5. 在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是()/ c% k8 ?' W0 p8 b
A. 额定电流
# A a" y+ X; b {B. 额定电压" M' g+ Q# ?' M6 t% V1 ^% T9 U
C. 额定开断电流2 N7 z- p4 M% W& C* u7 @/ a! T
D. 额定峰值耐受电流
3 @6 Y0 N; S* q9 R+ H2 f# J8 } 满分:2 分9 ?) B1 d H% h( k% _
6. 装设分段电抗器的作用是 ()
) k" q9 j: @- |+ l# lA. 限制母线回路中的短路电流
9 i4 W- R7 Z0 nB. 吸收多余的无功功率
; `3 e) j: F7 v/ ]6 w" fC. 改善母线的电压质量
4 Z9 x6 m8 e+ i) p, m1 B7 |1 WD. 改进用户的功率因数
8 R: ]- ?4 g% C7 J8 j 满分:2 分$ u1 ` N+ X+ V$ Z
7. 选择矩形母线时,可不考虑的条件是()
( x' t. }3 E, E/ `+ _A. 额定电压
1 P) K8 [. S# l$ v2 ~B. 长期允许电流
' j y3 J6 u% \+ k5 a/ G( w( p5 ~C. 动稳定
# n7 [! l5 R0 v+ K6 XD. 热稳定2 |3 M4 N Q- F; L" R/ Q
满分:2 分
4 b& {. j6 W' D/ h8. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 3、计算温度修正系数;. X: ?: ^. p2 u: p* y" }! W
A. 0.85- k* j% x) H. C; i2 }0 t9 q1 O
B. 0.966
+ ?) L+ q6 D! A7 t% ~C. 0.92
; D5 m1 x6 w7 y- J4 G7 G$ \% x2 i; cD. 0.94
- e7 k- u* ?/ Z- y2 {0 d2 z0 y; ` 满分:2 分6 O- B' q* J4 F' e2 d
9. 发电机引出线导体截面积选择是按()
. u+ |2 L" L [A. 长期发热允许电流: ^! Q( U: z R5 ~
B. 经济电流密度
# @4 l4 g3 Y$ R" i `2 kC. 热稳定5 ^: [. j" ]: B+ ?
D. 动稳定
# N7 L" v& U' h7 W4 ~) t: j 满分:2 分
; \: r I# h3 r! ^4 G10. 2 h2 X- P) o% D" q
A. A. @2 e9 L* S5 u; O
B. B
" W! [( f8 @& Q9 X: \C. C
% J( {* l- k- w3 B( t, ~D. D1 M8 x$ |8 o! V
满分:2 分& x" H; D3 A( I6 t* s$ |6 v
11. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()
5 {3 e* K/ J M/ n2 M uA. 1443A4 o! }5 O# K* r) d% a0 I+ Y
B. 1343A9 } H6 V; |/ v; {% a4 T. Z
C. 1413A4 w2 R2 Z9 ^3 L: Z* ~* P
D. 1483A
7 Q/ l2 z ^$ ^8 n" ^* N 满分:2 分
( \0 n; k4 Y0 Q8 R" P12.
$ h% U2 L9 _7 r7 A, E+ C! h1 AA. A. J1 A5 A! A; [* L& U
B. B
9 C6 U: V9 @ Y1 c0 [, n% jC. C
- ]5 r* ^5 ~, I- zD. D
" v3 M6 k2 U% N7 m7 ^; g 满分:2 分5 N$ k1 Y* _& ~. [. {6 d
13. 为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的()
/ Z6 |2 X, r/ z6 X5 TA. 5%
e" k) b( V1 s1 x8 lB. 10%; c8 D- d" q( S* G3 d
C. 60%2 G, X8 v2 e+ E. C2 l+ P: T( x
D. 80%
) H) A- O7 n. N$ c3 B1 u 满分:2 分
0 P/ m7 M0 d9 I14. 按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
9 B! \0 n4 ?8 b, ]- H" N3 c! \+ y9 LA. 必须经济截面小于标准截面. @! D* Q0 ~ X
B. 必须经济截面大于标准截面
2 d! f# w6 g SC. 必须经济截面等于标准截面
8 y1 P. y: F5 ]" H4 K' z3 c0 T/ z: KD. 经济截面可能大于或小于标准截面
0 }; |+ g9 l3 d2 q5 G- ~ 满分:2 分0 V- \+ [2 i3 B# N, j
15. 短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()
. ?' r; I! m& aA. I类负荷
g" H. O. d k$ D, x: qB. II类负荷( {6 m7 ?# g$ ^, B2 V: A
C. III类负荷% k9 c7 J7 p7 b2 U
D. 不停电负荷
' W. o D& N5 D8 C 满分:2 分" c$ n' k& u9 t7 X7 N' ^
16. 少油式断路器中油的用途是()
I+ L: z& i; J. v* x* R9 tA. 绝缘
# Q' L8 D% M+ w8 f6 t! [. d K/ eB. 灭弧0 } ]$ h) o% ?) v. D9 J
C. 冷却* Q5 f5 b* D7 L V% T, g" R- @ p
D. 隔离) O A7 J) \4 t B* I7 |
满分:2 分6 ]* L& W+ R. }" H w
17. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;1 d2 b) @6 t. p O) w4 Q
A. 40℃6 t& C2 T( k; y8 Y, w
B. 55℃5 s: G; D- \# ]: {- J
C. 70℃ R+ z5 ^5 g, C, f; D
D. 90℃
7 {# D1 T% T, I" X% I; \ 满分:2 分! n; Y1 ?# C7 L m9 R
18. 断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()3 ]0 E1 O5 p: ^+ l; E! O7 m" E7 `
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
5 O3 X- E5 O- K5 V/ V9 s7 f) bB. 各极触头间电弧最终熄灭为止) u( u: }- u- L3 e0 X7 \6 K4 ]
C. 首相触头电弧熄灭为止
* G4 w5 q/ p7 M* z+ qD. 主触头分离瞬间为止7 I7 [, e1 d' B3 J6 n7 g
满分:2 分
$ u) _# Q) Q" C/ M. D4 R19. : M7 G/ M; N9 a9 s- J7 c
A. 用于导体散热和温度的上升7 m2 V5 s+ g7 H* Q
B. 全部用于导体散热
6 y4 y' `+ q) {) O- ^9 NC. 全部用于导体温升7 y" s0 K* Q9 G% C. O
D. 用于导体热膨胀( g! R& J1 W: G: X) }. O3 g% E
满分:2 分
' d$ a" c/ h0 Z9 h8 X& o- j# [20. 电流互感器正常运行时二次侧不允许()+ R$ y y/ P; G2 D2 \% |
A. 短路4 d5 S, }# I+ P5 r
B. 接地
- M$ I9 ~4 ^9 n% e8 v& dC. 开路
( {9 Z& d E; |8 RD. 都不允许
$ u7 G0 j2 K* B1 ] 满分:2 分0 M |/ G" `' O/ G' t
21. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度;. g8 ?# y2 g' v
A. 100℃
$ r- E3 P% H) N7 k) X0 v+ ^B. 150℃
4 b4 q- M! z, W1 @' d" W6 R0 ?4 NC. 65℃
$ N/ A. c# b7 j' G6 mD. 90℃# m: U6 f; V6 V: n. E3 B% R* A
满分:2 分
' R9 m. N; q1 k/ B# ?2 x9 {22. 与导体长期发热的稳定温升有关的是()
% _% k! P* I6 O, o$ b) eA. 起始温升
% f0 v8 i6 K P+ K, IB. 起始温升和载流量
6 S/ D$ K/ J4 {C. 载流量
+ @- q+ Y% g' FD. 起始温度# u- q& r# ]1 K, E- A
满分:2 分 a( b' s4 O- _% ] w
23. 三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()' L9 Y, L1 K. ^( c+ s
A. 导体的机械强度
% U9 O* ]( ^8 a$ I8 uB. 导体的形状
" r2 }* h3 a+ ~' l& Z) [C. 导体的布置位置9 B* S) o# m4 K2 C8 g
D. 导体的形状及相对位置
: u9 l" }: {% O: y 满分:2 分
" Y% M& d/ y, O- o3 Z24. 矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
( S) g0 u4 D0 \) VA. 前者大于后者
# X3 U( L; r! o+ [$ I2 |B. 前者小于后者
6 ?# Q) Q, d* k9 j9 d9 M2 H1 a) @- k1 bC. 二者相等7 ^! Z1 K( ~+ G/ n8 K) @
D. 可大也可小
+ I; ^8 w; x9 m5 P8 q+ q 满分:2 分
}; n5 G6 Y0 h' P1 R9 @9 v25. 水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在()
8 [0 E# u( |% L' Y: @A. B相% H2 L; i+ j: Z6 ~" @
B. C相: Z4 ]1 Z) l% g
C. A相" j- U5 a+ ]7 i
D. 边相
; l3 w$ g3 o/ i A1 y! a 满分:2 分
" ]3 L2 m: L% A3 @% P26. 6 x! ^; t5 O# g/ T
A. A
2 V( y. }" v# N: W- h* Q7 UB. B" J- B( i9 J) d+ C- t% |
C. C& }& B# t* V- J; ?
D. D: H6 d. Z- \& [. J3 T( \
满分:2 分
j5 V1 y$ t* W* l1 X }27. 配电装置的母线截面积选择是按( )
$ j! Q# n6 n8 ~* kA. 长期发热允许电流
2 q9 ], |1 D3 F/ UB. 经济电流密度7 A9 k' ~2 M: ^( W1 f2 Y3 Z
C. 热稳定
$ Q: Q! f0 [% X2 p9 C% F! j CD. 动稳定# S% a1 o7 |. }$ b
满分:2 分9 c5 E2 {. H* r" D
28. 110KV电压等级配电装置的母线可采用()5 K7 E: A8 R' \4 D% {7 h
A. 矩形母线9 X- g1 F3 s4 v5 G, ?/ b$ j- v
B. 槽形母线; }9 ^* c4 B: y- u& b
C. 管形母线
+ i. {- {4 A6 KD. 封闭母线
- c B5 C0 w1 w% H1 G- p8 Y: ^; q4 o 满分:2 分
6 |* n# p6 \6 K- B% Z' P6 y/ ~29. 电压互感器0.5级准确度级标准条件是(), s+ D! f) [- [: X0 Q3 L6 L# {+ K
A. 电压误差±0.5%
, C+ o+ z* E/ V+ U. dB. 相位误差0.5°+ U U5 z9 E7 a6 M3 n
C. 电压误差±0.5伏
7 S6 K3 `$ `9 h" Z$ k1 \( QD. 相位误差0.5′( \/ v9 q" g( H4 Y9 ]- s+ V
满分:2 分
8 B! V* ]5 _! J" B+ f9 A30. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 17、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算由条间允许应力决定的条间衬垫的最大允许跨距。# n: c& a# d* r0 i
A. 0.22m
- J& }) u# u7 m2 D1 C2 nB. 0.27m
3 I3 Q; }# ]$ v* P8 B! eC. 0.38m4 I' ?) |0 H' t4 F$ ~% E; v) b
D. 0.31m
+ k/ s1 K3 J7 M% g1 c5 ]! J- y' L3 X0 C 满分:2 分9 h$ b) N' D- t$ s; j
31. ! _ t' T& A- r c
A. A8 E2 g- R( Q8 v: W, N' w
B. B- k5 H7 W6 G# }+ H9 R
C. C1 O! `$ ]6 r t: @/ o, t- z% k
D. D8 E% j; \ x$ p1 m1 Q+ ]
满分:2 分
. p! ^% ~: E) w32.
0 Z/ I# v/ t0 P: w- q5 ` NA. A4 B, K- T Z( E1 C
B. B
: h ]8 q6 _9 i/ p# q3 t/ V) T5 a' NC. C
3 s- X! O# U& X5 I4 HD. D6 o# w* R# _4 q1 X% M. e0 f
满分:2 分9 u" ] @$ }: T. S. A' w: B" S. s
33.
( m/ r l0 a+ IA. A% _. y' U. ?* v/ J& K
B. B1 ~# H8 Z, L) z; a9 H3 b
C. C
" Z" E) \' V, j! u9 ~9 T( X% \D. D/ k8 Q- v! {' g! M9 X9 w! m( a# S, |
满分:2 分: V8 G; d8 n& w- b
34. 大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()2 ?: T W9 P/ s6 K
A. 明备用
8 o' a. r- H: n( c. }( IB. 暗备用
. R3 m1 i2 J6 U# e7 W6 K; DC. 与系统相连的主变兼作备用; ~5 R( U' _& ], {+ B
D. 快速启动的柴油发电机组
4 X- X& x s, I {4 }! |% _! V B 满分:2 分
6 B4 E3 Q/ o! A& g, d3 W" i35. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;# {# s$ z2 G& ~* w/ ~
A. 1210N/m8 Q0 e# k. C% O3 d8 ]4 {6 Q( u: ]4 D
B. 1230N/m @& y2 T- M% v% w, y/ J
C. 1260N/m7 a1 m" w( E$ @, c F
D. 1290N/m
# Z" P4 f: i$ s7 K, v3 l 满分:2 分
% l# h" [- h6 u+ u6 p
, m6 w. g" S* Y/ R( i V( K3 k+ g二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1. 导体热量的耗散形式有()
6 ?4 \6 o* J7 N( p! i7 |3 j. vA. 日照- D; u9 k( V& z8 p' {- n
B. 对流6 y2 u' Y5 ^: w& m- x' {9 g
C. 辐射6 { e/ C. E9 g& U1 R+ ~. v/ z
D. 导热
( }: Y8 u9 A# I- t 满分:6 分
4 I6 @0 H; ~/ L( U. M; ~. ~2. 电力系统的组成包括()
# _$ A. C. k3 d7 IA. 发电厂
+ t; ^( Q% j7 j0 SB. 变电站% d2 O; t& |, Z- w
C. 输电线路
# `# I% Q% t' ?1 ]/ E# S0 E) LD. 用户; v5 M* X" J% x
满分:6 分
. j! ~. H) ^: H& V- K3. 根据运行状态,自启动类型可分为()
. S* U- E L! b5 t l1 p0 lA. 带负荷自启动- i: F7 ^8 ] m( d7 t: b
B. 空载自启动
% T' ^5 m/ c3 i0 e% OC. 过压自启动
& @- x: b+ ?) kD. 失压自启动
/ M4 x9 t7 n8 J e9 ^/ P: H 满分:6 分. m7 R8 g/ a7 p) i6 K' {" {7 `
4. 隔离开关的主要用途()
3 @( I# q% ^1 q6 L, @5 l; t/ yA. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
3 b8 \8 f- v8 P' `, K% sB. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
1 }6 d/ B- ~$ `( ^5 q5 [C. 分合避雷器、电压互感器
: T1 W4 r, R' N/ zD. 分、合空载母线
1 Z: t9 w. h7 L" f: E5 VE. 断开负荷电流
q l: r, c* L8 I 满分:6 分' q- k( G, G4 K/ E1 c
5. 发电厂高压厂用电电压可采用()3 c( ?# N q6 v5 O, V( a! z% K; F
A. 3KV% x* {7 G7 Y( B2 C" {8 `
B. 6KV
2 W# `3 n& Y8 f; q0 iC. 10KV
. }, }5 t3 }9 o; x. U, G( `7 yD. 35KV
* n6 a7 e) d4 r/ G" b/ KE. 110KV
J: o% \$ @! p+ k: [! A! x 满分:6 分
2 {+ e' c. s2 ]/ w- I; S; Q' t% [0 E; ^: G