一、单选题(共 20 道试题,共 100 分。) V 1. 电力系统振荡闭锁装置,在系统发生振荡且被保护线路短路时,( )
A. 不应闭锁保护
B. 应可靠闭锁保护
C. 是否闭锁保护不确定
D. 应退出闭锁装置
2. 继电器按继电保护的作用,可分为测量继电器和辅助继电器两大类,而时间继电器就是测量继电器中的一种。
A. 对
B. 错
3. 无论是发生对称短路还是不对称短路,( )将发生突变。
A. 负序分量
B. 零序分量
C. 正序分量
D. 正序分量和负序分量
4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()
A. 便于测量时形成回路
B. 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时 , 高电压对二次设备及人身的危害
C. 泄漏雷电流。
5. Y/d11接线变压器纵差动保护采用电流相位补偿接线后,星形侧电流互感器流入差动臂的电流是电流互感器二次电流的()倍
A. 1
B. 2
C. 3
D. 3^1/2
6. 在中性点直接接地系统中,降压变压器的过电流保护宜采用( )接线
A. 两相式
B. 两相三继电器
C. 三相完全星形
D. 两相电流差
7. 影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值( )
A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 可能大于1或等于1或小于1
8. 三种圆特性的阻抗继电器中,()既能测量故障点的远近,又能判别故障方向。
A. 全阻抗继电器
B. 方向阻抗继电器
C. 偏移特性阻抗继电器
9. 利用二次谐波分量制动原理构成的变压器纵差动保护,可以有效地躲过()的影响
A. 正常运行时的不平衡电流
B. 外部短路时的不平衡电流
C. 励磁涌流
10. 在变压器纵差动保护中,由于电流互感器的实际变比与计算变比不等产生的不平衡电流,因此可用差动继电器的()线圈来消除。
A. 差动
B. 平衡
C. 短路。
11. 变压器的瓦斯保护能反应()。
A. 变压器油箱内的故障
B. 油面降低
C. 变压器油箱内故障和油面降低
D. 引出线短路
12. 发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流,按躲过()整定
A. 发电机的额定电流
B. 发电机正常运行时的不平衡电流
C. 发电机外部短路时不平衡电流。
13. 变压器的励磁涌流中,含有大量的直流分量及高次谐波分量,其中以()次谐波所占的比例最大
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
14. 电力系统振荡闭锁装置,在系统正常运行时,( )
A. 不应闭锁保护
B. 应可靠闭锁保护
C. 是否闭锁保护不确定
D. 应退出闭锁装置
15. 相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是( )
A. 消除三相短路时方向元件的动作死区
B. 消除出口两相短路时方向元件的动作死区
C. 消除反方向短路时保护误动作
D. 消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动
16. 零序电流保护具有()特点
A. 接线简单、灵敏度低
B. 接线简单、可靠性低
C. 动作迅速和保护区稳定
D. 接线简单、灵敏度高、保护区稳定
17. 高频保护用的高频阻滤器是直接串接在工频线路中的,所以对()
A. 工频电流有较大影响
B. 工频电流影响不大
C. 对线路有影响
18. “商”的广义含义指的是什么()。
A. 交换行为
B. 投资行为
C. 协议行为
D. 一切营利性行为
19. 为减小线路纵联差动保护的不平衡电流,差动保护应采用()的电流互感器。
A. 同型号
B. 同变比
C. 同型号、同变比
D. 同型号不同变比
20. 中性点直接接地系统,最常见的短路故障是()
A. 金属性两相短路
B. 三相短路
C. 两相接地短路
D. 单相接地短路
|
|