奥鹏作业答案-谋学网-专业的奥鹏在线作业答案辅导网【官网】

 找回密码
 会员注册

微信登录,扫一扫

手机号码,快捷登录

VIP会员,3年作业免费下 !奥鹏作业,奥鹏毕业论文检测新手作业下载教程,充值问题没有找到答案,请在此处留言!
2022年5月最新全国统考资料投诉建议,加盟合作!点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
奥鹏课程积分软件(2021年最新)
查看: 1602|回复: 5

中石华东《电力系统继电保护》2017年秋学期在线作业(三)(100分)

[复制链接]
发表于 2017-10-10 19:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
1.  属于变压器油箱内部故障的有(    )。

A. 各相绕组之间的相间短路


B. 部分线匝之间的匝间短路


C. 单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障


D. 绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路

正确资料:ABC      满分:10  分
2.  防止励磁涌流引起误动的主要方法有(    )。

A. 采用速饱和中间变流器


B. 二次谐波制动


C. 五次谐波制动


D. 间断角识别制动

正确资料:ABCD      满分:10  分
3.  单侧电源线路重合闸动作时间整定时考虑以下几点因素(    )。

A. 故障点电弧熄灭、绝缘恢复


B. 断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL爆炸


C. 如果采用保护装置起动方式,还应加上DL跳闸时间

正确资料:ABC      满分:10  分

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
发表于 2017-10-10 19:56:39 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-31 23:57:13 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 22:39:46 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-7 17:27:10 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-7 17:27:10 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-11-28 10:38 , Processed in 0.105807 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表