【奥鹏】[西安交通大学]西交《发电厂电气部分》在线作业
试卷总分:100 得分:100
第1题,除发电机外,()是发电厂中最为贵重的大型电气设备。
A、主变压器;
B、联络变压器;
C、厂用变压器;
D、自用变压器;
第2题,工作接地是指( ) (区分于保护接地)
A、为保证工作人员安全而采取的接地措施
B、为保护电气设备而采取的接地措施
C、为保证电力系统正常情况和事故情况下能可靠工作而采取的接地措施
D、为防止雷击而采取的接地措施
第3题,系统中同一点发生三相短路时的最大电动力较两相短路时的最大电动力( )
A、小15%
B、小20%
C、大15%
D、大20%
第4题,关于导体稳定温升说法正确的是()。
A、与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成反比
B、与电流的平方成正比,与导体材料的电阻成正比
C、与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成反比
D、与电流的平方成反比,与导体材料的电阻成正比
第5题,以下高压设备,一般只在屋外使用的是( )
A、高压断路器
B、高压负荷开关
C、高压隔离开关
D、跌落式高压熔断器
第6题,信号装置按用途来分,不包括( )
A、事故信号
B、预告信号
C、位置信号
D、闪烁信号
第7题,中性点经消弧线圈接地一般采用( )
A、欠补偿
B、全补偿
C、过补偿
D、不补偿
第8题,有关开关电器的说法下面不正确的是()。、
A、正常情况下可靠地接通或断开电路
B、在改变运行方式时进行切换操作
C、当系统发生故障时迅速切除故障部分,以保证非故障部分的正常运行
D、在电力系统中起汇集和分配电流的作用
第9题,多油断路器中油的用途是( )
A、灭弧介质和冷却介质
B、灭弧介质及触头间隙绝缘介质
C、灭弧介质以及触头间隙、带电部分与地之间的绝缘介质
D、以上都不对
第10题,厂用高压变压器的容量选择正确的是()。
A、厂用高压计算负荷再加上厂用低压计算负荷。
B、厂用高压计算负荷与上厂用低压计算负荷之和,再加上10%的裕度;
C、厂用高压计算负荷的110%再加上厂用低压计算负荷。
D、厂用高压计算负荷加上厂用低压计算负荷的110%
第11题,配电装置的选择,通常要进行技术经济比较确定,一般( )电压等级宜采用屋内配电装置。
A、35kv及以下
B、35kv及以上
C、10kv及以上
D、110kv及以下
第12题,热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的( )而造成损坏妨碍继续工作的性能。
A、长期工作时的最高允许温度
B、长期工作时的最高温升
C、短路时的最高允许温度
D、短路时的最高允许温升
第13题,如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用()。
A、双母线接线
B、双母线分段带旁路接线
C、多角形接线
D、二分之三接线
第14题,火力发电厂采用发电机变压器单元接线,厂用工作电源由发电机出口引接,厂用引接分支线采用离相封闭母线时,分支线上关于应装设备或其他设施的叙述中正确的是( )
A、应装设断路器
B、应装设隔离开关,不应装断路器
C、应装设可拆卸点
D、不应装设任何设备和设施
第15题,220kv及以上变电所所用变压器接线组别宜采用( )
A、ygn12
B、Dd12
C、Dyn11
D、Yd11
第16题,线路停电的操作顺序是( )
A、先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B、先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C、先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D、先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
第17题,电弧形成之后,维持电弧燃烧所需的游离过程是()。
A、碰撞游离;
B、热游离;
C、热电子发射;
D、强电场发射;
第18题,装设分段电抗器的作用是( )
A、限制母线回路中的短路电流
B、吸收多余的无功功率
C、改善母线的电压质量
D、改进用户的功率因数
第19题,厂用电接线形式,错误的描述是()。
A、通常都采用单母线分段接线形式,即为提高厂用电系统的供电可靠性,高压厂用母线按锅炉的台数分成若干独立工作段。
B、同一机炉或在生产过程上相互有关的电动机和其他用电设备应接在同一分段上,同一机炉自用机械有两套互为备用,则应接在不同分段上;
C、全厂公用负荷,不需要设置公用段,分布在不同分段上;
D、低压厂用母线一般也可按锅炉分段,由相应的高压厂用母线供电;
第20题,外桥接线适合于( )
A、线路较短、变压器需要经常切换的场合
B、线路较长、变压器不需要经常切换的场合
C、线路较多、只有两台变压器的场合
D、只有两条出线、变压器台数较多的场合
第21题,根据运行状态,自启动类型可分为( )
A、带负荷自启动
B、空载自启动
C、过压自启动
D、失压自启动
,B,D
第22题,配电装置表达图中需要按比例绘制的是( )
A、平面图
B、配置图
C、断面图
D、示意图
,C
第23题,对电力系统运行的基本要求有()。、
A、保证对用户供电的可靠性
B、保证电能的良好质量
C、保证运行的最大经济性
D、必须有大量的电力存储
,B,C
第24题,依据一次能源的不同,发电厂可分为 ( )
A、火力发电厂
B、水力发电厂
C、核能发电厂
D、新能源发电厂
,B,C,D
第25题,在分析电气主接线可靠性时,要综合考虑()。
A、发电厂或变电站在电力系统中的地位和作用;
B、负荷性质和类别;
C、设备的制造水平;
D、长期实践运行经验;
,B,C,D
第26题,关于厂用负荷分类,正确的描述是()。
A、凡是属于短时(手动切换恢复供电所需要是时间停电会造成主辅设备损坏、危机人身安全、主机停运及影响大量出力的厂用负荷,都属于Ⅰ类负荷;
B、允许短时停电(几秒至几分钟,恢复供电后,不致造成生产混乱的厂用负荷称为II类厂用负荷;
C、较长时间停电(几个小时,不会直接影响生产,仅造成生产上不方便的负荷为III类厂用负荷;
D、直流保安负荷属于事故保安负荷,而交流保安负荷不属于事故保安负荷。
,B,C
第27题,发电厂的厂用电源,必须供电可靠,且能满足各种工作状态的要求,按功能分为( )
A、工作电源
B、启动电源
C、备用电源
D、事故保安电源
,B,C,D
第28题,导体热量的耗散形式有( )
A、日照
B、对流
C、辐射
D、导热
,C,D
第29题,直流输电的优点有( )
A、线路造价低、年运行费用省
B、没有运行稳定问题
C、能限制短路电流
D、调节速度快,运行可靠
,B,C,D
第30题,断路器的控制回路的接线方式较多,按监视方式可分()。
A、灯光监视回路
B、音响监视回路
C、分相操作的监视回路
D、传统的弱电监视回路
,B
第31题,目前我国采用的中性点工作方式有( )
A、中性点直接接地
B、中性点经消弧线圈接地
C、中性点不接地
,B,C
第32题,电弧的形成,正确的描述是()。
A、热游离,即高温阴极表面向周围空间发射电子的现象
B、强电场发射,当开关动、静触头分离初瞬,开距S很小,虽然外施电压U不高,但电场强度E=U/S很大。当其值超过3×10^6V/m时,阴极表面的自由电子被强行拉出
C、碰撞游离,自由电子的强电场作用下,加速向阳极运动,沿途撞击中性粒子,使之游离出自由电子和正离子,链琐反应,由此形成电流
D、热电子发射,高温下的中性粒子不规则的热运动速度很高,是以在其彼此碰撞时游离出大量带电粒子
,C
第33题,抽水蓄能电厂在电力系统中的作用有()。、
A、削峰填谷
B、备用
C、调频
D、调相
,B,C,D
第34题,大电流导体附近钢构的发热原因主要包括()。
A、导体电阻损耗的(热量)功率
B、太阳日照的(热量)
C、交变磁场使附近钢构中产生很大的磁滞损耗
D、交变磁场使附近钢构中产生很大的涡流损耗
,D
第35题,电力系统中,电气设备选择的一般条件是( )
A、按正常工作条件选择电气设备
B、按短路状态选择电气设备
C、按正常的工作条件校验
D、按短路状态校验
,D
第36题,电压互感器是一种特殊的二次侧短路的降压变压器。()
A、错误
B、正确
第37题,习惯上所说的变电所主要指升压变电所。( )
A、错误
B、正确
第38题,电能的质量包括频率、电压、波形。()
A、错误
B、正确
第39题,SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是电负性。( )
A、错误
B、正确
第40题,在单母线接线中,任何一条进、出线断路器检修时,该线路必须停电。( )
A、错误
B、正确
第41题,变电所起着改变电能电压和分配电能的作用。(
A、错误
B、正确
第42题,运行中的电压互感器二次绕组严禁开路。 ( )
A、错误
B、正确
第43题,将电气设备由一种状态转为另一种状态的操作称为倒闸操作。( )
A、错误
B、正确
第44题,电流互感器正常运行时二次侧不允许短路。( )
A、错误
B、正确
第45题,电力系统中输送和分配电能的环节称为电力网。( )
A、错误
B、正确
第46题,设计配电装置的带电部分之间、带电部分与地或者通道路面之间的距离,均应小于规范中所规定的安全净距。( )
A、错误
B、正确
第47题,高压断路器全开断时间是指给断路器的分闸脉冲传送到断路器操动机构的跳闸线圈时起,到各相触头分离后电弧完全熄灭为止的时间段。、
A、错误
B、正确
第48题,同步发电机的非正常运行和特殊运行都可以长时间运行。()
A、错误
B、正确
第49题,双回线中任一回线路停电时,先拉开送端开关,然后再拉开受端开关。送电时,先合受端开关,后合送端开关。( )
A、错误
B、正确
第50题,熔断器不仅可以用做短路保护,还可以用做过载保护。( )
A、错误
B、正确
|
|