【奥鹏】[西安交通大学]西交《发电厂电气部分(高起专)》在线作业
试卷总分:100 得分:100
第1题,选择屋外高压电器及导体的气候环境参数,应取在短时间内出现的温度和湿度的()。
A、极端最高值
B、多年最高值
C、年最高值的多年平均值
D、多年平均值
第2题,厂用电接线的基本形式是:、
A、单母线不分段
B、双母线不分段
C、单母线按锅炉分段
D、双母线按锅炉分段
第3题,厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与()
A、其总发电量之比
B、其总装机容量之比
C、其供电量之比
D、系统总发电量之比
第4题,如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用( )。
A、双母线接线
B、双母线分段带旁路接线
C、多角形接线
D、二分之三接线
第5题,哪种接线形式是无母线接线中最简单的形式,也是所有主接线基本形式中最简单的一种()。
A、单元接线
B、桥形接线
C、多角形接线
D、3/2接线
第6题,厂用电负荷按生产过程中的重要性可分为()。
A、4类
B、2类
C、5类
D、3类
第7题,按照有关规定,导体的正常最高允许温度,一般不超过( )
A、60°C
B、70°C
C、80°C
D、90°
第8题,短路电流的计算中以下假设条件错误的是( )
A、三相系统对称运行
B、各电源的电动势相位相同
C、各元件的磁路不饱和
D、同步电机不设自动励磁装置
第9题,线路停电的操作顺序是()。
A、先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B、先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C、先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D、先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
第10题,线路停电的操作顺序是()。、
A、先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B、先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C、先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D、先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
第11题,35KV以下,当屋外油重超过2500kg的油浸变压器之间的防火净距,不应小于()。、
A、5m
B、8m
C、12m
D、9m
第12题,户外配电装置35kV以上软导线采用()
A、多股铜绞线
B、多股铝绞线
C、钢芯铝绞线
D、钢芯多股绞线
第13题,220kv及以上变电所所用变压器接线组别宜采用( )
A、ygn12
B、Dd12
C、Dyn11
D、Yd11
第14题,如下四种厂用电动机的供电接线方式,供电可靠性最差的是( )接线?
A、双端供电式
B、单层辐射式
C、双层辐射式
D、干线式
第15题,以下不属于二次设备的是()
A、仪用互感器
B、测量表计
C、继电保护及自动装置
D、变压器
第16题,以下不属于二次设备的是( )
A、仪用互感器
B、测量表计
C、继电保护及自动装置
D、变压器
第17题,火力发电厂采用发电机变压器单元接线,厂用工作电源由发电机出口引接,厂用引接分支线采用离相封闭母线时,分支线上关于应装设备或其他设施的叙述中正确的是( )
A、应装设断路器
B、应装设隔离开关,不应装断路器
C、应装设可拆卸点
D、不应装设任何设备和设施
第18题,以下不属于配电装置设备的是( )
A、开关电器
B、保护和测量电器
C、发电机
D、母线
第19题,油量超过1000kg以上的变压器,按防火要求,在设备下面设置储油池或挡油墙,其尺寸应比设备的外廓大()m。
A、0.8m
B、1.0m
C、1.2m
D、2.0m
第20题,验算裸导体短路热效应的计算时间,采用( )
A、主保护动作时间
B、主保护动作时间加断路器全分闸时间
C、后备保护动作时间加断路器全分闸时间
D、后备保护动作时间
第21题,中性点非直接接地系统中发生单相金属性接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压等于( )。
A、电源相电压
B、电源线电压
C、100 伏
D、380 伏
第22题,发电机进相运行会导致( )
A、静态稳定性降低
B、静态稳定性提高
C、无影响
D、无法确定
第23题,根据各部分的功能不同可能会把具体的元件分解成若干部分的接线图是( )
A、归总式接线图
B、展开接线图
C、安装接线图
D、屏后接线图
第24题,手动合闸断路器产生断路器跳跃现象必须同时具备的条件有()、
A、一次电路瞬时性短路
B、一次电路永久性短路
C、断路器辅助触点黏住
D、有事故发生
第25题,火力发电厂采用发电机变压器组单元接线,厂用工作电源由发电机出口引接,厂用引接分支线采用离相封闭母线时,分支线上关于应装设备或其他设施的叙述中正确的是()。
A、应装设断路器
B、应装设隔离开关,不应装断路器
C、应装设可拆卸点
D、不应装设任何设备和设施。
第26题,抽水蓄能电厂在电力系统中的作用有( )
A、削峰填谷
B、备用
C、调频
D、调相
,B,C,D
第27题,下列不是变压器功能的是()
A、生产电能
B、消耗电能
C、生产又消耗电能
D、传递功率
,B,C
第28题,发热对电气设备的影响有( )
A、使绝缘材料的绝缘性能降低
B、使金属材料的机械强度下降
C、使导体接触部分的接触电阻增加
D、无影响
,B,C
第29题,对于断路器的控制回路一般要求,正确的描述有()。
A、具有防止断路器多次合、跳闸的"防跳"装置。
B、操作完成后应迅速自动断开断路器的合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。
C、既能在远方由控制开关进行手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继电保护的作用下自动合闸和跳闸。
D、控制回路应有反映断路器位置状态的信号。
,B,C,D
第30题,直流输电的优点有( )
A、线路造价低、年运行费用省
B、没有运行稳定问题
C、能限制短路电流
D、调节速度快,运行可靠
,B,C,D
第31题,电气一次设备中,具有开断接通负荷电流和断开短路电流的开关电器是隔离开关。()、
A、错误
B、正确
第32题,在电力系统中,并联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。( )
A、错误
B、正确
第33题,用电设备的额定电压等于电力网的额定电压。( )
A、错误
B、正确
第34题,在单母线接线中,任何一条进、出线断路器检修时,该线路必须停电。( )
A、错误
B、正确
第35题,关于高压熔断器熔体的额定电流选择,应在最短时间内切除故障,以防止熔断时间过长而加剧被保护电器的损坏。()
A、错误
B、正确
第36题,电流互感器二次侧可以短路,但不能开路。 ( )
A、错误
B、正确
第37题,并联电抗器主要是用来吸收电网中的容性无功。 ( )
A、错误
B、正确
第38题,电压互感器的万能接线必须采用三相三柱式电压互感器()
A、错误
B、正确
第39题,电流互感器在使用时不容许开路( )
A、错误
B、正确
第40题,高压负荷开关只能开断短路电流。( )
A、错误
B、正确
第41题,习惯上所说的变电所主要指升压变电所。( )
A、错误
B、正确
第42题,加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。( )
A、错误
B、正确
第43题,电气主接线图一般画成单线图,仅在三相连接设备不完全相同时,才局部画出三相图。( )
A、错误
B、正确
第44题,电能向远距离用户区输送时,为了减少电能损失,应在发电厂将电能降压。( )
A、错误
B、正确
第45题,交流电流过零时,电弧自然熄灭若电流过零后触头间恢复电压大于弧隙介质强度,出现电击穿现象()
A、错误
B、正确
第46题,断路器和隔离开关的区别是断路器有灭弧装置隔离开关没有灭弧装置。( )
A、错误
B、正确
第47题,串联电抗器主要用来限制故障时的短路电流。 ( )
A、错误
B、正确
第48题,运行中的电压互感器二次绕组严禁短路。()
A、错误
B、正确
第49题,将两组变压器--线路单元接线用断路器横向连接起来,即组成了桥式接线。( )
A、错误
B、正确
第50题,内桥接线适用于线路较长、容量较小和变压器需经常切换运行方式的装置中。( )
A、错误