|
【奥鹏】[西安交通大学]西交《继电保护原理》在线作业
试卷总分:100 得分:100
第1题,由雷电引起的过电压称为( )。
A、内部过电压
B、工频过电压
C、大气过电压
D、谐振过电压
第2题,工频变化量方向元件判别( )的相角,当测量相角反相时动作。。
A、电压变化量、电流变化量
B、电压工频变化量、电流工频变化量
C、电压幅值变化量、电流幅值变化量
D、电压相角变化量、电流相角变化量
第3题,被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )
A、能正确动作
B、可能拒动
C、可能误动
第4题,跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
A、60%
B、50%
C、30%
第5题,线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压( )
A、为故障点至保护安装处之间的线路压降
B、与短路点相同
C、不能判定
第6题,保护用电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( )
A、每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B、电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C、电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
第7题,从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
A、全阻抗继电器
B、方向圆阻抗继电器
C、偏移圆阻抗继电器
第8题,( )是指满足系统稳定和设备安全要求,能以( )有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
A、主保护、最慢速度
B、主保护、最快速度
C、后备保护、最慢速度
D、后备保护、最快速度
第9题,对于两相电流差突变量选相元件而言,发生单相接地短路时,下列说法正确的是( )。。
A、两非故障相电流差的变化量总是为零
B、三个两相电流差的变化量的幅值都很大
C、非故障相电流的变化量不为零,但较小
D、三个两相电流差的变化量都很大,其值相等
第10题,一般来说,变压器( )时,励磁涌流最大。
A、u=0 时空载合闸;
B、u=um 时空载合闸;
C、变压器并网时;
D、变压器负荷变化时。
第11题,如果负载电流超前电压90°,这个负载是( )。
A、电阻
B、电容
C、电感
D、电阻、电感串连
第12题,参考电压(极化电压)一般可选取()或记忆电压。
A、正序电压
B、负序电压
C、零序电压
D、A相电压
第13题,电流保护采用两相不完全星形接线时,一般保护继电器都装在( )
A、A、B两相上
B、B、C两相上
C、A、C两相上
第14题,加装旁路母线的唯一目的是( )
A、不停电检修出线断路器
B、吸收容性无功
C、吸收感性无功
第15题,电流互感器不完全星形接线,( )反应所有的接地故障。
A、能
B、不能
C、不确定
第16题,一般来说,变压器( )时,励磁涌流最大。
A、u=0时空载合闸
B、u=um时空载合闸
C、变压器并网时
D、变压器负荷变化时
第17题,最小短路电流是指( )。
A、最小运行方式下的三相短路电流
B、最大运行方式下的两相短路电流
C、最小运行方式下的两相短路电流
D、最大运行方式下的三相短路电流
第18题,保护线路发生三相短路,相间距离保护感受到的阻抗( )接地距离保护感受的阻抗。
A、大于
B、等于
C、小于
第19题,一般来说,变压器( )时,励磁涌流最大。
A、u=0时空载合闸;
B、u=um时空载合闸;
C、变压器并网时;
D、变压器负荷变化时。
第20题,对中性点非直接地电网中相互串联的两条线路上不同线路不同相发生两点接地短路时,三相星形接线和两相星形接线分别有( )的概率切除后一条线路。
A、2/3,100%
B、100%,2/3
C、2/3,2/3
D、100%, 100%
第21题,距离保护的动作时间与保护安装处至短路点之间的距离称为距离保护的( )。
A、阻抗特性
B、动作特性
C、时限特性
D、继电特性
第22题,过电流继电器的动作电流( )返回电流。
A、大于
B、小于
C、等于
第23题,断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
A、所有电弧触头均分离的瞬间为止
B、各极触头间电弧最终熄灭为止
C、首相触头电弧熄灭为止
D、主触头分离瞬间为止
第24题,利用二次谐波制动的方法来防止励磁涌流引起误动时,三相二次谐波制动元件采用( )制动。
A、三相与门;
B、三相与非门;
C、三相或门;
D、三相或非门。
第25题,变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是( )
A、间断角闭锁
B、二次谐波制动
C、比率制动
第26题,定时限过电流保护的出口动作时间与过电流的倍数相关,电流越大,出口动作越快。( )
A、错误
B、正确
第27题,闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。( )
A、错误
B、正确
第28题,故障分量的电压电流的相角由线路背后的系统阻抗决定,方向性明确。( )
A、错误
B、正确
第29题,中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。( )
A、错误
B、正确
第30题,中性点不接地系统发生单相金属性接地时,在故障元件中流过的零序电流,其数值为全系统非故障元件对地电容电流之总和;电容性无功功率的实际方向为由线路流向母线,零序电流超前于零序电压近90°。( )
A、错误
B、正确
第31题,方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )
A、错误
B、正确
第32题,零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )
A、错误
B、正确
第33题,高频保护中,收、发信机的主要作用是判别被保护线路是否发生故障。( )
A、错误
B、正确
第34题,主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是辅助保护。( )
A、错误
B、正确
第35题,在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。( )
A、错误
B、正确
第36题,采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )
A、错误
B、正确
第37题,方向比较式纵联保护就是比较被保护线路两侧的功率方向,以确定故障点位置的保护。( )
A、错误
B、正确
第38题,母线保护应接在专用TA二次回路中,且要求在该回路中不接入其他设备的保护装置或测量表计。( )
A、错误
B、正确
第39题,气体保护能反映变压器油箱内的各种短路和油面降低、运行比较稳定、可靠性比较高,因此能完全取代差动保护的作用。( )
A、错误
B、正确
第40题,在振荡时不允许继电保护装置误动。( )
A、错误
B、正确
第41题,偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )
A、错误
B、正确
第42题,当在Y/△变压器的Y侧发生两相短路时,△侧滞后相电流是其它两相电流的两倍,并与它们相位相反。( )
A、错误
B、正确
第43题,Y,d11接线的变压器差动保护,在模拟式保护中为了进行相位补偿将变压器Y形侧电流互感器(TA)的二次绕组接成三角形接线。( )
A、错误
B、正确
第44题,方向比较式纵联保护在外部故障时,被保护线路近故障点侧判定为正方向故障,远故障点侧判定为反方向故障,以此来区分内外部故障。( )
A、错误
B、正确
第45题,纵联电流差动保护工作原理建立在基尔霍夫电压定律基础之上。( )
A、错误
B、正确
第46题,为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
A、错误
B、正确
第47题,系统发生振荡时,电压的幅值由一个最大值到下一个最大值之间的时间称为振荡周期。( )
A、错误
B、正确
第48题,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( )
A、错误
B、正确
第49题,电力变压器广泛采用油浸式结构,其故障可分为油箱内故障和油箱外故障。( )
A、错误
B、正确
第50题,断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。( )
A、错误
B、正确
|
|