【贵州电大】[水电站电气工程(省)]水电站电气工程四阶段性测验
试卷总分:100 得分:100
第1题,重瓦斯的保护值采用( )表示。
气体流速
液体流速
蒸汽流速
油流流速
正确资料:
第2题,对于定子绕组单相接地故障,应装设( )保护。
正序
负序
单序
零序
正确资料:
第3题,当发电机电压回路的接地电容电流大于或等于( ),保护动作于跳闸。
3A
4A
5A
6A
正确资料:
第4题,对于容量为( )及以上的发电机,一般装设负序过电流及单相低电压启动的过电流保护。
50MW
60MW
70MW
80MW
正确资料:
第5题,正常运行时历次电流不超过额定电流的( )。
10%—20%
5%—15%
5%—10%
3%—5%
正确资料:
第6题,发电机的纵差动保护反应发电机电子绕组及其引出现的( ),是发电机的主保护。
相间接地
相间故障
相间短路
单相接地
正确资料:
第7题,励磁涌流含有很大的非周期分量,偏于( )的一侧。
稳定轴
速度轴
时间轴
数值轴
正确资料:
第8题,一般中小型发电机的过负荷保护都采用( )作用于信号。
定时限过电流保护
定时限过负荷保护
定时限过电压保护
定时限过电容保护
正确资料:
第9题,对于大容量发电机,为提高反应不对称短路时的灵敏度,常采用( )作为不对称短路的后备保护。
负序过电流保护
正序过电流保护
单序过电流保护
零序过电流保护
正确资料:
第10题,容量为( )记忆上的变压器,当数台并列运行及作为其他负荷的备用电源时,应装设过负荷保护。
0.3MVA
0.4MVA
0.5MVA
0.6MVA
正确资料:
第11题,瓦斯变压器有( )。
水瓶挡板式
闸门挡板式
浮筒挡板式
开口杯挡板式
正确资料:浮筒挡板式
第12题,同步发电机不正常的工作状态有( )。
低励磁或失磁
定子过电流或过负荷
电子过电压
发电机失步
正确资料:低励磁或失磁
第13题,变压器的故障分为( )。
单相保护
三相保护
内部保护
外部保护
正确资料:内部保护
第14题,变压器的相间短路后备保护主要有( )。
低电流保护
过电流保护
低阻抗保护
低电压保护
正确资料:过电流保护
第15题,发电机的故障类型有( )。
定子绕组的相间短路
定子绕组的相间接地
励磁回路一点接地或两点接地短路
定子绕组的匝间短路
正确资料:定子绕组的相间短路
第16题,变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。
√
×
正确资料:√
第17题,定子绕组相间短路会破坏绝缘,烧坏铁芯和绕组,甚至毁坏机组。
√
×
正确资料:√
第18题,定子绕组匝间短路同样会使绝缘损坏,并可能发展成为单相接地短路或相间接地短路。
√
×
正确资料:√
第19题,变压器的不正常运行状态主要是指过负荷,油箱漏油造成的油面降低以及外部短路引起的过电流等。
√
×
正确资料:√
第20题,发电机对外短路、非同步合闸引起系统振荡及失磁等均引起定子过电压和过负荷。
√
×
正确资料:×
第21题,瓦斯保护用来反映油箱内部各种短路故障及油面升高。
√
×
正确资料:×
第22题,对于发电机的励磁消失,应在自动灭磁开关断开时,连跳发电机断路器。
√
×
正确资料:√
第23题,对于外部短路引起的过电流,一般应装设低电压启动的过电流保护或复合电压启动的过电阻保护。
√
×
正确资料:×
第24题,励磁涌流含有很大的非周期分量,偏于时间轴的一侧。
√
×
正确资料:√
第25题,正常运行时变压器的励磁电流是额定电流的10%-25%。
√
×
正确资料:×
|
|