试卷名称:西安交通大学19年5月补考《继电保护原理(高起专)》作业考核试题(含主观题)
1.发电机单继电器式横差保护为防止励磁回路一点接地后发生瞬时性第二点接地引起保护误动作,采取的措施是( )。
A.接入TA
B.接入KT
C.接入TV
资料:-
2.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为( )。
A.100%
B.2/3
C.1/3
D.0
资料:-
3.电力系统发生振荡时,( )可能发生误动。
A.电流差动保护
B.电流速断
C.零序电流速断保护
资料:-
4.电磁型电流继电器的动作条件是( )。
A.Me》Mf
B.Me《Mf
C.Me》Mf+Ms
D.Me》0
资料:-
5.在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用( )。
A.三相星接线
B.两相星接线
C.0°接线方式
D.90°接线方式
资料:-
6.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( )。
A.正确动作
B.拒动
C.误动
资料:-
7.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )。
A.提高灵敏度
B.消除正向出口三相短路的死区
C.防止反向出口短路动作
资料:-
8.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( )。
A.最大运行方式
B.最小运行方式
C.正常运行方式
D.事故运行方式
资料:-
9.欠电压继电器的动作电压( )返回电压。
A.大于
B.小于
C.等于
资料:-
10.比相原理只适用于比较两( )之间的相位关系。
A.交流量
B.直流量
C.同频率交流量
D.绝对值
资料:-
11.继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是( )的作用。
A.执行部分
B.逻辑部分
C.显示部分
D.测量部分
资料:-
12.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。
A.速动性
B.选择性
C.灵敏性
D.可靠性
资料:-
13.变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流( )。
A.励磁涌流产生的不平衡电流
B.两侧相位不同产生的不平衡电流
C.TA计算变比与实际变比不一致产生的不平衡电流
D.两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流
资料:-
14.故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响( )。
A.对长线路大
B.对短线路大
C.与线路长度无关
资料:-
15.阻抗继电器接入第三相电压,是为了( )。
A.防止保护安装正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作
B.防止保护安装反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作
C.防止保护安装正向三相金属性短路时方向阻抗继电器不动作
资料:-
16.限时电流速断保护的灵敏系数要求( )。
A.大于2
B.大于1.3~1.5
C.大于1.2
D.大于0.85
资料:-
17.对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( )。
A.断路器在合闸位置
B.断路器在跳闸位置
C.断路器合闸回路辅助触点未接通
资料:-
18.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( )。
A.可靠
B.不可靠
C.灵敏
D.不灵敏
资料:-
19.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。
A.100%
B.2/3
C.1/3
D.0
资料:-
20.中性点装设消弧线圈后,发生接地故障时的电感电流大于电容电流,此时的补偿方式为( )。
A.完全补偿方式
B.过补偿方式
C.欠补偿方式
D.零补偿方式
资料:-
1.距离Ⅲ段整定方式是:按躲过线路正常运行时的最小负荷阻抗整定,或与下一级线路距离Ⅱ、Ⅲ段配合,在灵敏性满足要求的条件下取其大者。
T.对
F.错
资料:-
2.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可采用过电流保护。
T.对
F.错
资料:-
3.电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作。
T.对
F.错
资料:-
4.电压互感器的一次内阻抗很大,电流互感器的一次内阻抗很小,因此电流互感器二次可以短路,但不能开路,电压互感器二次可以开路,但不得短路。
T.对
F.错
资料:-
5.功率方向继电器的作用是正确判断短路故障方向,保证多电源或双侧电源系统中电流保护动作的选择性。
T.对
F.错
资料:-
6.在中性点不接地电网中,在并联线路上发生异地两点接地故障,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用三相完全星形接线。
T.对
F.错
资料:-
7.发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。如果接地电流在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此,当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护。
T.对
F.错
资料:-
8.继电保护装置试验用仪表的精确度应为0.2级。
T.对
F.错
资料:-
9.静止元件(如线路、变压器)的负序和正序阻抗相等,旋转元件(如发电机)的正、负序阻抗则不相等。
T.对
F.错
资料:-
10.相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。
T.对
F.错
资料:-
11.接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。
T.对
F.错
资料:-
12.高频保护使用的频率越高其通道衰耗越小。
T.对
F.错
资料:-
13.在串联谐振电路中,电感和电容上的电压数值相等,方向相反。
T.对
F.错
资料:-
14.差动保护的稳态不平衡电流与电流互感器励磁特性密切相关;电流互感器铁芯饱和后负载电流增大,使不平衡电流增大。
T.对
F.错
资料:-
15.中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。
T.对
F.错
资料:-
16.电流速断保护动作值是按躲过相邻线路末端最大短路电流这一条件来整定的。
T.对
F.错
资料:-
17.静止元件(如线路、变压器)的负序和正序阻抗相等,旋转元件(如发电机)的正、负序阻抗则不相等。
T.对
F.错
资料:-
18.系统电压降低时,应减少发电机的无功出力。
T.对
F.错
资料:-
19.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合。
T.对
F.错
资料:-
20.由于调整变压器分接头,会在差动保护回路中引起不平衡电流增大,解决方法为提高差动保护的整定值。
T.对
F.错
资料:-
1.变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么?
资料:-
2.什么叫重合闸前加速?
资料:-
3.大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些?
资料:-
4.什么是重合闸后加速?有何优缺点?
资料:-
5.什么是纵联保护?纵联保护包括哪几部分?
资料:-
|
|