|
试卷名称:大工19秋《电力系统继电保护》在线作业1-0001
1.下列设备不属于一次设备的是()。
A.发电设备
B.输、配电设备
C.用电设备
D.测量设备
资料:-
2.下列不属于电力系统中性点接地方式的是()。
A.中性点直接接地
B.中性点不接地
C.中性点阻抗接地
D.中性点容抗接地
资料:-
3.为限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。
A.灵敏性
B.快速性
C.可靠性
D.选择性
资料:-
4.电磁型电流继电器的动作条件是()。
A.Me≥Mf
B.Me≤Mf
C.Me≥Mf+Ms
D.Me≥0
资料:-
5.大接地电流系统,发生单相接地故障,故障点距母线远近与母线上零序电压值的关系是()。
A.与故障点位置无关
B.故障点越远零序电压越高
C.故障点越远零序电压越低
D.零序电压为零
资料:-
6.单侧电源网络三段式电流保护中,第一段为()。
A.无时限电流速断保护
B.限时电流速断保护
C.定时限过电流保护
D.反时限过电流保护
资料:-
7.关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是()。
A.均属工作接地
B.均属保护接地
C.电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
D.电流互感器二次接地属工作接地,电压互感器属保护接地
资料:-
8.负序功率方向继电器的最大灵敏角是()。
A.70°
B.-30°
C.-45°
D.-105°
资料:-
9.在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是()。
A.电流速断保护
B.限时电流速断保护
C.定时限过电流保护
D.电流电压联锁速断保护
资料:-
10.电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是()。
A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱
C.电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路,接地点应设置在保护盘上
D.以上说法均不正确
资料:-
1.零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。
T.对
F.错
资料:-
2.后备保护可分为远后备和近后备保护两种,近后备是指主保护或断路器拒绝时,由相邻元件的保护部分实现的后备。
T.对
F.错
资料:-
3.电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流的存在。
T.对
F.错
资料:-
4.电力系统最重要的要求是保证系统运行的经济性。
T.对
F.错
资料:-
5.电流速断保护可以保护系统的全长。
T.对
F.错
资料:-
6.对一次设备的运行状态进行监视测量控制和保护的设备称为二次设备。
T.对
F.错
资料:-
7.电力系统的总装机容量是指系统中所有发电机组全年实际发出电能的总和。
T.对
F.错
资料:-
8.中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地等系统,统称为中性点非直接接地系统。
T.对
F.错
资料:-
9.继电保护装置的动作速度越快越好,灵敏度越高越好。
T.对
F.错
资料:-
10.在电压互感器二次回路中,均应装设熔断器或自动开关。
T.对
F.错
资料:-
|
|