|
大工21秋《工程抗震》在线作业3-00001
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 7 道试题,共 35 分)
1.多层砌体结构地震作用计算时,两端均有构造柱约束的承重墙体承载力抗震调整系数为( )。
A.0.75
B.0.8
C.0.9
D.1.0
资料:
2.砌体结构采用小型预制板的装配式钢筋混凝土楼盖,属于()。
A.刚性楼盖
B.柔性楼盖
C.中等刚性楼盖
D.以上说法都不对
资料:
3.多层砌体结构地震作用计算时,对于突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等,其地震作用应乘以地震增大系数( ),以考虑鞭梢效应。
A.2
B.2.5
C.3
D.3.5
资料:
4.对于框架结构,理想的屈服机制是让( )首先出现塑性铰。
A.框架柱
B.框架梁
C.框架节点
D.以上都不对
资料:
5.支座弯矩调幅降低后,梁跨中弯矩应相应增加,且调幅后的跨中弯矩不应小于简支情况下跨中弯矩的( )。
A.80%
B.70%
C.60%
D.50%
资料:
6.框架-抗震墙结构中抗震墙洞口宜上下对齐,洞边距端柱不宜小于()。
A.200mm
B.250mm
C.300mm
D.350mm
资料:
7.底部框架-抗震墙砌体房屋当底层采用约束砌体抗震墙时,层高不应超过( )。
A.3.6m
B.3.9m
C.4.2m
D.4.5m
资料:
二、资料来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 13 道试题,共 65 分)
8.强剪弱弯主要是为了保证构件的剪切破坏不先于弯曲破坏发生。
资料:正确
9.多高层建筑钢筋混凝土结构,房屋越高,地震反应越大。
资料:正确
10.四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于10mm。
资料:错误
11.底部框架-抗震墙砌体房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。
资料:正确
12.框架-抗震墙结构中,一、二级抗震墙洞口连梁,跨高比不宜大于5。
资料:正确
13.地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时结构地上一层的侧向刚度,不宜大于地下一层相关范围楼层侧向刚度的0.8倍。
资料:错误
14.部分框支抗震墙结构指首层或底部两层为框支层的结构,包括仅个别框支墙的情况。
资料:错误
15.一般而言,钢筋混凝土框架结构中角柱震害重于内柱。
资料:正确
16.地震或风荷载对框架结构的水平作用,一般都可以简化为作用于框架节点上的水平力。
资料:正确
17.砌体结构中的圈梁可以有效地抵御由于地震或其他原因所引起的地基不均匀沉降对房屋的破坏作用。
资料:正确
18.柱端箍筋加密区的箍筋可以约束混凝土,提高极限压应变,延缓混凝土受压破坏,提高构件的延性。
资料:正确
19.框架梁的净跨与截面高度之比不宜小于5。
资料:错误
20.底部框架砌体房屋主要指结构底层或底部两层采用钢筋混凝土框架的多层砌体砖房。
资料:正确
|
|