奥鹏作业答案-谋学网-专业的奥鹏在线作业答案辅导网【官网】

 找回密码
 会员注册

微信登录,扫一扫

手机号码,快捷登录

VIP会员,3年作业免费下 !奥鹏作业,奥鹏毕业论文检测新手作业下载教程,充值问题没有找到答案,请在此处留言!
2022年5月最新全国统考资料投诉建议,加盟合作!点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
奥鹏课程积分软件(2021年最新)
查看: 350|回复: 0

大工22春《电力系统继电保护》在线作业2答卷

[复制链接]
发表于 2022-6-5 02:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
大工22春《电力系统继电保护》在线作业2-00001
试卷总分:100  得分:100
一、单选 (共 10 道试题,共 50 分)
1.利用两端电流相位的特征差异,比较两端电流的相位关系构成的保护称为()。
A.方向比较式纵联保护
B.电流相位比较式纵联保护
C.纵联电流差动保护
D.距离保护
正确资料:

2.()主要是用来反应变压器绕组、引出线及套管上的各种短路故障。
A.瓦斯保护
B.外部相间短路时的保护
C.变压器纵差保护
D.外部故障的后备保护
正确资料

3.瓦斯保护是变压器的()。
A.主后备保护
B.内部故障的主保护
C.外部故障的主保护
D.外部故障的后备保护
正确资料:

4.特高压输电线上应首先考虑采用()。
A.三相重合闸
B.单相重合闸
C.综合重合闸
D.两相重合闸
正确资料:

5.高频方向保护中()。
A.本侧启动元件(或反向元件)的灵敏度一定要高于对侧正向测量元件
B.本侧正向测量元件的灵敏度一定要高于对侧启动元件(或反向元件)
C.本侧正向测量元件的灵敏度与对侧无关
D.两侧启动元件(或反向元件)的灵敏度必须一致,且与正向测量元件无关
正确资料:

6.高频阻波器的作用是()。
A.限制短路电流
B.增加通道衰耗
C.阻止高频电流向变电站母线分流
D.补偿接地电流
正确资料

7.下列按照所利用通道类型分类不属于输电线路纵联保护的是( )。
A.距离保护
B.导引线纵联保护
C.电力线载波纵联保护
D.微波纵联保护
正确资料:

8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定注意不要接错极性,否则会发生方向阻抗继电器()的后果。
A.拒动
B.误动
C.正向故障拒动或反向故障误动
D.损坏
正确资料

9.电力系统的接线方式通常分为()。
A.环形网络和闭式网络
B.两端供电网络和开式网络
C.环形网络和放射式网络
D.两端供电网络和闭式网络
正确资料:

10.切除线路任一点故障的主保护是()。
A.相间距离保护
B.纵联保护
C.零序电流保护
D.接地距离保护
正确资料:

二、资料来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 10 道试题,共 50 分)
11.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取最大值。
资料:

12.一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护。
资料:

13.当差动保护的定值大于额定电流时,可不装设电流互感器二次回路断线监视装置。
资料:

14.特高压输电线上首先考虑采用三相重合闸。
资料:

15.距离保护通过测量短路阻抗的方法来测量和判断故障距离。
资料:

16.三相重合闸时,无论什么故障,都跳开三相,并重合三相。
资料:

17.前加速就是当线路第一次故障时,保护有选择性地动作,然后进行重合。
资料:

18.对于纵联保护,在被保护范围末端发生金属性故障时,应有足够的灵敏度。
资料:

19.电力线载波纵联保护简称高频保护。
资料:

20.全阻抗继电器的主要缺点是动作无方向性。
资料:












本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-11-24 23:27 , Processed in 0.095387 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表