【西南大学】[机考][1082]《楼宇自动化》
试卷总分:100 得分:100
第1题,通信建立在计算机通信网上操作人员使用数据终端或计算机通过通信线路按照一定的通信协议实现远程数据信息通信
对
错
正确资料:
第2题,火灾自动报警系统的第二代是总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统目前已处于被淘汰状态
对
错
正确资料:
第3题,用作防火分隔的防火卷帘火灾探测器动作后卷帘应下降到底
对
错
正确资料:
第4题,被动式红外报警器由于它是被动的不主动发射红外线因此其功耗极小尤为适合一些要求低功耗的场合
对
错
正确资料:
资料来源:谋学网(www.mouxue.com),摄像机传输距离增加的方法一种是改用截面积更大的同轴电缆类型另一种是加入视频放大器
对
错
正确资料:
第6题,双速拖动方式是以交流双速电动机作为动力装置通过控制系统按优先级别原则控制电动机的高/低速绕组连接使电梯在运行的各阶段速度作相应的变化
对
错
正确资料:×
第7题,程控数字交换机是由数字电子计算机程序控制接续的交换设备即把各种控制功能、步骤、方法编成程序放入存储器利用存储器中所存储的程序来控制整个电话交换机的工作
对
错
正确资料:
第8题,对智能大厦的主干网的要求可归结为高传输速率一定的覆盖范围高可靠性灵活支持多种网络协议根据需求可以随时扩充配制新的网络
对
错
正确资料:
第9题,在连接使用不同信号的数模转换或数据速率转换等相应的装置时不宜采用适配器
对
错
正确资料:
资料来源:谋学网(www.mouxue.com),给水排水监控系统的主要功能是通过计算机控制及时地调整系统中水泵的运行台数以达到供水量和需水量、来水量和排水量之间的平衡实现泵房的最佳运行实现高效率、低能耗的最优化控制
对
错
正确资料:√
第11题,弱电系统管路中在确保金属桥架和管路接地连续性的基础上还能对其内的各类线缆起到辅助的屏蔽保护作用使这些电缆免受外界信号的干扰
对
错
正确资料:
资料来源:谋学网(www.mouxue.com),布线产品一般保用期需在10年以上
对
错
正确资料:
第13题,干线子系统一般在大楼的强电井内位于大楼的中部它将每层楼的通信间与本大楼的设备间连接起来构成综合布线结构的最高层星型结构
对
错
正确资料:
第14题,硬件网络设计主要是计算机软件和网型的选择
对
错
正确资料:
资料来源:谋学网(www.mouxue.com),将数字微波抛物面天线安装在智能建筑物的屋顶上在无障碍的情况下传输电磁波的直射视距只能达到20km
对
错
正确资料:
第16题,相对于传统建筑智能建筑不具有的特点是
A.工程规模和总建筑面积都比较大
B.总体结构简单
C.应用系统配套齐全
D.资金和技术密集
正确资料:.总体结构简单
第17题,以下不属于控制器的是
A.防霜冻保护开关
B.压差开关
C.水流开关
D.加速度计
正确资料:.加速度计
第18题,以下不属于感应雷入侵途径的是
A.雷电的地电位反击电压通过接地体入侵
B.由交流供电电源线路入侵
C.由直流供电电源线路入侵
D.由通信信号线路入侵
正确资料:.由直流供电电源线路入侵
第19题,管理子系统分布在建筑物每层的配线间内由配线间的配线设备双绞线跳线架、光纤跳线架、机柜以及等组成
A.通信设备
B.输入/输出设备
C.信号处理设备
D.网络设备
正确资料:.输入/输出设备
资料来源:谋学网(www.mouxue.com),以下不属于直接数字控制器DDC主要功能的是
A.对第三层的数据采样设备进行周期性的数据采集
B.对采集的数据进行调整和处理
C.对现场采集的数据进行分析,确定现场设备的运行状态
D.网络传输
正确资料:.网络传输
第21题,以下关于确定导线类型的原则说法错误的是
A.比较经济的方案是光纤、双绞线混合的布线方案
B.对于特殊环境,还需采用阻燃等特种电缆?
C.对于100 Mb/s的高速数据传输,多采用五类双绞线
D.对于100 Mb/s以上的宽带的数据和复合信号的传输,采用三类或五类双绞线
正确资料:.对于100 Mb/s以上的宽带的数据和复合信号的传输,采用三类或五类双绞线
第22题,系统实施主要包括实施计划的制定实施单位的确定实施过程的监控具体项目的实施以及
A.具体方案的调整
B.监管措施
C.方案反馈
D.方案审批
正确资料:.具体方案的调整
第23题,以下不属于排水系统监控功能的是
A.集水井和废水集水井水位检测及超限报警
B.控制排水泵的启/停
C.排水泵运行状态的检测以及发生故障时报警
D.气压装置压力的检测与控制
正确资料:.气压装置压力的检测与控制
第24题,综合布线系统由六个子系统组成包括工作区子系统、水平区子系统、配线间子东统、垂直干线子系统、
A.网络子系统
B.系统子系统
C.设备间子系统及建筑群子系统
D.配置子系统
正确资料:.设备间子系统及建筑群子系统
资料来源:谋学网(www.mouxue.com),以下不属于设备间供电电源基本要求的是
A.频率:50 Hz
B.电压:380 V 或 220 V
C.相数:三相五线制、三相四线制或单相三线制
D.屏蔽接地
正确资料:.屏蔽接地
第26题,IB必须具备哪两个条件
正确资料:一是具有先进的自动化控制系统,能够自动调节室温、湿度、灯光以及控制保安和消防等设备,创造舒适安全的环境;二是具有良好的通信网络设施,使信息能方便地在建筑内或与外界进行流通。
第27题,
正确资料:
第28题,楼宇自控中常用的传感器有哪几种
正确资料:
第29题,
正确资料:
资料来源:谋学网(www.mouxue.com),论述非接触型IC卡的优越性和安全性
正确资料:</strong><br/>① 卡上无外露机械触点,不会导致污染、损伤、磨损、静电等,大大降低了读/写故障率。</p><p>② 不必进行卡的插拔,大大提高了每次使用的速度以及操作的便利性。</p><p>③ 可以同时操作多张非接触式IC卡,提高了应用的并行性,无形中提高了系统工作速度。</p><p>④ 因为完全密封,卡上无机械触点,所以既便于卡的印刷,又不易受外界不良因素的影响,提高了卡的使用寿命,且更加美观。</p><p>⑤ 安全性高,无论在卡与读卡器之间进行无线频率通信时,还是卡内数据读/写时,都经过了复杂的数据加密和严格授权。</p><p>⑥ 卡中的用户区可按用户要求,设置成若干个小区,每个小区都可分别设置密码。
<br/>
第31题,
正确资料:
|
|