大工22秋《楼宇自动化》在线作业3
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.下列选项不属于控制电器的是()。
A.开关
B.接触器
C.熔断器
D.继电器
资料:
2.下列关于组合开关说法不正确的是()。
A.可以用作频繁操作的电源开关
B.可以用作控制与测量电路的开关
C.可以用作小容量异步电机的开关
D.组合开关有多对动、静触点
资料:
3.一般,起停电路可以实现()。
A.短路保护
B.过载保护
C.失压保护
D.以上都能实现
资料:
4.下列属于匹配式给水系统的是()。
A.重力给水系统和并联气压给水系统
B.并联气压给水系统和水泵直接给水系统
C.重力给水系统和水泵直接给水系统
D.以上说法都不正确
资料:
5.可能产生阴燃火灾的场所,不宜选用()。
A.离子感烟探测器
B.感温探测器
C.光电感烟探测器
D.点型感烟探测器
资料:
6.消防控制室在确认火灾后,对电梯、消防电梯的控制要求是()。
A.立即断开电梯的动力电源,只保留消防电梯的动力电源
B.将消防电梯落于首层,其他电梯保持不动
C.除消防电梯外,将其他电梯全部停于首层
D.所有电梯都停于首层
资料:
7.当防火通道中卷帘门两边的感烟探测器报警时,系统控制卷帘门下降到距地面()m处,挡烟并让人员疏散。
A.0.5
B.1
C.1.8
D.3
资料:
8.变风量空调机组与定风量空调机组的基本区别在于()。
A.变风量空调机组的送风温度可现场设定
B.变风量空调机组的冷热水三通阀可调
C.变风量空调机组的送风机转速可调
D.变风量空调机组的新风量可调
资料:
9.可通过在()输出端对电动水阀控制点发出百分比的开阀控制命令,实现电动水位阀的位置变化。
A.DDC
B.传感器
C.变送器
D.阀门
资料:
10.全频道系统理论上可以容纳()个标准频道。
A.48
B.68
C.79
D.96
资料:
二、资料来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 10 道试题,共 50 分)
11.我们通常所说的熔丝其实就是熔断器。
资料:错误
12.当按钮按下时,常闭触点应断开,常开触点应闭合。
资料:正确
13.在备电自投当中,中线可以不用切换、投入。
资料:错误
14.给排水系统应该能实现水泵运行状态显示、水泵起停控制、水泵过载报警、水箱高低液位显示及报警等四大功能。
资料:正确
15.火灾事故广播系统中扬声器的额定功率应大于3W。
资料:正确
16.消防系统的供电应属于二级用电负荷,消防供电应确保是高可靠性的不间断供电。
资料:错误
17.火焰探测器在高度为30m以下的房间内都可以采用。
资料:错误
18.在湿空气中,水汽是和干空气同时存在的。
资料:正确
19.水冷表冷器多用于局部的分体空调中。
资料:错误
20.CATV系统中所有的部件以及传输线缆的输入输出阻抗应尽可能均为75Ω。
资料:正确
|
|