|
《高层建筑结构1646》22秋在线作业1-00001) m" `( D$ z, z; e$ B0 n8 W' [
试卷总分:100 得分:100
* s4 ]7 S: A1 i5 g/ U9 A* a5 t2 F一、单选题 (共 25 道试题,共 50 分)1 b# D; Q* p% I) s3 U* `7 i
1.在剪力墙的结构布置中,《高规》要求单片剪力墙的长度不宜过大,总高度与长度之比不宜小于2,从结构概念考虑,理由正确的有( )。2 M! h; J1 ~. o) v7 s S$ }
A.施工难度大
' J9 a* n5 I; x- B4 Q g8 EB.减小造价
" }5 R& W* ^7 v1 N0 ?6 o8 aC.为了减少脆性的剪切破坏
5 ^) D: \* p5 X; PD.为了减小地震作用
$ Y4 c' Y1 J% W' b# _/ EE.为了减小风荷载% ~. P8 I, G$ g \, f7 R
资料:% i% ]' s3 p+ E" X! C: X
7 i) g$ X% ^3 ~: U3 }5 E6 T0 Y0 p2.高层建筑结构的受力特点是( )。0 n3 I7 Q t. o( e
A.竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载
7 Z+ P( E8 B5 N- y' \( Q5 H0 x! wB.水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载
+ E+ M/ t& g, `. J" XC.竖向荷载和水平荷载均为主要荷载
1 {) [, e9 R0 `$ @( ? w9 B2 y7 C7 zD.不一定" }1 ^0 n2 e# m* S& T; d* v
资料:0 x1 d; ^/ y# D' |+ b3 d& U3 j* A
5 [1 v; F& ], S5 w0 j# H8 H! D9 j
3.下列叙述满足高层建筑规则结构要求的是( )。
7 j G1 ^- p& N5 S5 I) wA.结构有较多错层
C9 l" g8 G5 r6 e9 D' B3 J9 z& EB.质量分布不均匀
6 E# t$ N/ U0 S& Z0 bC.抗扭刚度低3 G- T) g; ?1 ^0 Y' u! J# Q
D.刚度、承载力,质量分布均匀,无突变6 k1 g7 m6 i, T1 ?
资料:
; T, t |9 c9 k# D$ [9 w3 Q
0 X- Y+ x+ X2 r' x% {: J5 Z4.抗震设计时,一级框架梁支座的纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为( )。
6 H5 D# u- `7 N, o! s8 {! gA.0.25%
& g: t8 E+ U) w" eB.0.3%
3 q3 ?4 i; ?% Y: WC.0.35%
+ j, z7 f3 @* u" P2 u: ] YD.0.4%
7 |6 h: q3 p W' M2 l, W" B; n资料:8 m' B& b; v% B5 n( t
+ a/ J, U- c# P3 y, P
5.在高层建筑结构抗震设计中,对一、二级抗震等级的框架有些部位柱的内力在截面设计时要乘以增大系数,现有下列一些因素:(Ⅰ)节点处的强柱弱梁和截面设计的强剪弱弯要求;(Ⅱ)柱净高与截面长边尺寸之比小于 4 的短柱的加强要求;(Ⅲ)角柱抗扭的加强要求;(Ⅳ)底层柱下端处不首先屈服的要求; (Ⅴ)解决内力分析误差的近似计算要求。试指出乘以增大系数的正确原因,应是下列何项组合? ( )
( h0 i% C6 N) b% W" UA.(Ⅱ)(Ⅲ) (Ⅴ). |4 o+ g* Z8 ^6 s* Y, a4 i
B.(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)
( P9 |# ~" h: K( tC.(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅴ)0 z; [/ Q$ ~: ]
D.(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)% h! |/ d1 E9 J g
资料:, J) g( P! n/ w7 ^+ O m
& ?/ i& c/ B, M: M, H$ Y8 B
6.小震不坏,中震可修,大震不倒是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震,下列何种叙述为正确?( ); E/ A( b' U( ]7 F- _7 ~/ v
A.6度或7度的地震0 d% N( @& c* V' D% A( q
B.50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震: p2 J. y& g$ A- T: y4 q
C.50年设计基准期内,超越概率约为63%的地震
! ]" `* x8 d- t$ u8 _8 i, zD.6度以下的地震# v/ @3 Q: b. U6 _, J& V9 J
资料:) q, K u$ Q" ^
, ?/ j; I5 U) r/ k7.当( )为大偏压剪力墙。
7 N1 r8 d* ~ ^% m+ m9 g; X+ `5 C0 N$ p7 UA.x≤ξbh0
8 r* M, I, _; B/ i0 v LB.x >ξbh0
) E8 l0 k3 O1 J$ i0 E6 OC.x≤0.3 h0
* P5 v4 ~. F# u$ xD.x > 0.3 h0+ V2 _& W% w9 b! j |
资料:
4 ]6 a+ O4 p7 T& e. z. e/ V; }
! ~0 k- E6 j* p. a6 F8.某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用那种结构体系?( )
, U/ A, P3 k8 j0 y5 Z/ qA.框架结构; Z$ {: [9 h; Q
B.板柱结构
! A% }* [% G o8 O }% bC.剪力墙结构
3 m1 u1 A! w" b3 XD.框支剪力墙
# f7 ^$ n% u7 |# A资料:- l6 _; Q; s' z3 v9 P( L4 A1 R
3 }0 g' ?6 O) z' E2 {9.考虑抗震设防的框架应设计成"强柱弱梁"框架,所谓"强柱弱梁"是指( )。
2 H, E5 c9 g7 l& }) T `9 q) b2 CA.柱的截面积 Ac比梁的截面积 Ab大
9 f. |. X7 @; x4 EB.柱的配筋面积比梁的配筋面积大
* ^* A& Z7 H4 c% L: bC.柱的线刚度大于梁的线刚度4 B y+ ~8 e- H/ O
D.控制梁、柱相对强度,使塑性铰首先在梁端出现* N, N, t9 X# }* y0 H
资料:6 ~- i# `" g& j4 n% X& l) v
0 E. p: l' G9 P& Q3 ^ p
10.高层建筑抗震设计时,应具有( ) 抗震防线。
7 d. j5 u2 {7 y' zA.多道4 e0 _4 g. d2 [5 F; D" c" q
B.两道
! L; f; b- M& n# qC.一道% G% ~5 K2 z/ p& ?& a* N9 N
D.不需要# Y1 N( e, z& z; g9 S. a
资料:
$ n9 U7 h8 o% l$ l
8 ^0 I2 G* b: @0 n6 c+ s, @11.下列叙述( )正确。1 D* ^- i- G4 {5 g1 V
A.在进行承载力计算时,重力荷载作用效应取1.20
: Q# W" v, q8 \8 _/ u1 |B.在进行位移计算时,全部作用分项系数取1.0# ]+ l: G: C* {2 {/ e3 b( K' q0 l# T
C.在进行位移计算时,重力荷载作用效应系数取1.20
6 x# S( k# `9 ] W" Z7 j0 CD.在进行位移计算时,水平地震作用效应系数取1.30
4 F" i/ ]* E# `; {; S4 L资料:
4 q- {+ v1 M2 O- ^7 t, f: q5 O& _$ o, D; @5 E6 Z1 w: s
12.高层剪力墙结构的剪力墙布置,下列哪项符合规定?( ). J- o! r' `* o) a V7 O
A.剪力墙应双向或多向布置,宜打通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不宜小于2,墙肢截面高度与厚度之比不宜小于3# x* z( d1 I* d) Y
B.剪力墙宜双向布置,宜拉通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不应小于2,墙肢截面高度与厚度之比不宜小于3% f" `: \, K! @4 V* I$ i H, {' l
C.剪力墙应双向布置,宜拉通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不应小于3,墙肢截面高度与厚度之比不宜小于
0 z3 ~0 e9 R! Z) ]6 }) WD.剪力墙应双向布置,宜拉通对直,每个独立墙段的总高度与长度之比不宜小于3,墙肢截面高度与厚度之比不应小于2
O& N1 ?8 U0 H+ n) h, q) Y/ q资料:
y5 L2 j$ z7 n: m/ N% N
8 q( U2 F1 K2 D2 O$ m, Y# U13.剪力墙结构在侧向力作用下的变形曲线为( )。7 p" R) I# T: c, h
A.弯压型( Q, S5 n8 {' q! T6 e7 B' x. n: C& \
B.剪切型
& \" m2 S6 J6 b% ] Q8 f2 A! qC.弯剪型
8 W( V4 J1 D4 S) }8 lD.弯曲型
8 d5 @7 ~! V( J& ]# J资料:
* ~1 w4 ~* y5 |5 \: G- c2 V* q
# x- b: W( b0 k2 R8 Z u14.当α≥10 ,且In/I≤ξ时,按( )计算。
4 C* y5 V5 v9 r! i! ^. }A.整体小开口墙 Y2 G- K+ K! a0 E- I% ]6 p( Z
B.整片墙; m$ D$ U) U6 | R2 B ^
C.联肢墙; [( n5 A& c5 ?
D.壁式框架
7 @1 j( G$ k: t资料:
4 B* P1 m5 }1 _
/ a, A2 ~5 W7 a* b3 P& ]+ S* R15.抗震设计时,二级框架梁混凝土受压区高度应符合的条件是( )。
4 g/ [; T& a IA.x≤0.25hbo
3 T7 C% X/ T( j: N& fB.x≤0.3hbo
9 H9 R8 z8 _8 e; A- X: u RC.x≤0.25hbo8 N7 g. R9 A, d4 |7 U
D.x≤0.50hbo' b0 d; E1 B: ~7 u
资料:* O _, ]1 B" S. F6 A9 g
& A! q4 {" f$ S$ v
16.剪力墙高宽比H/B < 1.5 ,墙体易发生( )。9 f3 i3 y; \# H2 ?& Y% U
A.弯曲破坏/ d9 ]1 `( M& i1 ~* a4 B( Y+ H
B.弯剪破坏* u/ f4 T, w' m* d. O7 X
C.剪切破坏
* }+ C# p; l- J4 w' I% c# b4 kD.弯压破坏% ?, A+ ?! B; I+ |! v* ^
资料:
; u4 p, N: N- _% b; j
7 `4 o5 q+ ~ b& _# {17.已知某抗震设防为9度区的高层建筑,在多遇地震影响下其水平地震影响系数最大值为0.32,该结构重力荷载代表值为150000KN,则该结构由地震作用引起的总的竖向压力标准值为( )。+ ]% \9 H# @1 U# J# k9 m
A.26520KN
; j9 f& g4 c, D' A$ RB.23400KN5 R) {/ \& B) K$ q% R u1 x' h$ W
C.48000KN5 ]: A! K7 C" i7 ^ _/ @- _- e' ?
D.36000KN8 s1 N4 F0 j+ j$ i! u( z: \) u6 G
E.40800KN
3 q/ B6 _. L- a" X: z资料:7 p! c' K- K+ m
' k( E% |" w9 E, p7 W3 [: p* w& g18.限制房屋高宽比的目的是( )。
$ U; ^* D' {0 ?+ h, s, Z+ WA.避免房屋产生剪切破坏1 q9 x7 s6 Y6 q# t6 _
B.避免房屋产生弯曲破坏
+ h9 G2 B9 ?' ]& u1 Q3 _* W& P* qC.防止房屋产生不均匀沉降
6 w# t$ d, @& R9 tD.控制侧移的大小2 i4 v; o; _6 j2 { ?
资料:
' g0 _; |# a1 c# C: Y2 @
% T8 C4 K1 q2 L& |19.钢筋混凝土高层结构房屋在确定抗震等级时,除考虑地震烈度,结构类型外,还应该考虑( )。6 C4 Z7 S1 z6 F8 m' C( c, q0 {( }
A.房屋高度
6 `+ H1 {* M! y6 a( x; g) iB.高宽比. i7 n% G& _; d
C.房屋层数& \0 F/ I% q$ r0 z! M
D.地基土类别 Z3 T9 J8 u( D( E$ |# y0 \
资料:7 O; I3 g+ f* L8 J; z4 b+ Z
& l. }1 S5 s+ w+ A; G$ v20.在下列地点建造相同高度的高层建筑,什么地点所受的风力最大?( )
$ k9 S2 G3 P6 n* u5 fA.建在海岸% e( ~" @5 j# [5 P% n. f
B.建在大城市郊区
0 Y% R) ^5 x! S9 f XC.建在小城镇
; e' Q) J9 o# L0 DD.建在有密集建筑群的大城市市区
8 }7 F0 Y1 Y+ h$ g8 N3 V# ]资料:
; y- J- j* q* C
* A0 O7 h' o+ y* r" S9 l% U! b21.超过( )高度的高层建筑抗震设计时,应考虑风荷载效应与水平地震荷载效应的组合。. _* ]. u) s$ G( U
A.40m9 K% y* r$ V4 S( E, \7 k
B.60m
9 l& j4 N+ x$ @4 HC.80m- `2 _, v6 Z. _
D.100m- x) z; P- s: C
资料:
4 z0 B2 b# j, p1 q2 ?
, H9 M5 u% X9 n$ d1 k1 j22.墙肢的轴向变形,随着层数增大,其影响( )。% m. q: X% \3 C2 F* ~
A.越大
) o$ U! U# F9 T' Z& H, z& W3 bB.与高宽比无关& a& f: r2 X1 H: y
C.越小
. e" ` l! `" ^" ]- _0 YD.不变
. r9 H* g+ z5 Q# {资料:6 `, z8 ?2 W; J& f% k7 p: g8 h
$ n/ t9 B6 Y, |3 f% U2 u23.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的?( )
" F {; M; U) r$ H0 z7 A, \A.无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法
; U H1 e, x4 _& T: cB.不宜采用牛腿托梁的作法" ?% o4 n# E5 [) S' e0 x8 x# {
C.可采用牛腿托梁的作法,但连接构造应可靠
$ _- d+ P. ?0 P% c# qD.可采用牛腿托梁的作法,但应按铰接支座构造( t- b/ k8 y- w, Y
资料:& |% w: d/ K, d+ p* B: ~' U: G* M/ m
?' P8 y M8 Y% z0 L0 S: A
24.以下关于框架的观点,哪个是正确的? ( )/ q7 j( P8 N' c
A.按照D值法,线刚度大的柱上的剪力必大于线刚度小的柱上的剪力4 C. T6 G9 k2 L; e- Y1 R
B.反弯点法在计算柱的抗侧移刚度时考虑了节点的转动7 D6 m( h& x/ x9 F& j8 L
C.按照D值法框架柱的反弯点位置与框架层数有关1 ~ t H; }7 d/ h, j0 \
D.D值法比反弯点法求得的柱抗侧移刚度大2 y3 i7 U( y! k! Q/ n" V
资料:
" y# C. J/ v9 Q9 z9 E: G4 u8 \- S- p* l
25.《高层规范》规定,高层建筑非抗震设计时,风荷载组合值系数为( )。6 E* D! E* M- o% `- W/ q x
A.0.5
3 D E* }$ u3 c$ w! z3 F5 GB.1.0( u+ y: y' U' B8 J
C.1.4
+ G3 l2 [/ g) t7 HD.1.55 w0 T& ]! ?2 T3 Z& b3 G0 E. X' q
资料:
& e1 I A3 ] c6 r3 `
8 H' f% w2 O+ S" ?8 d. [" G% N% b F二、多选题 (共 10 道试题,共 30 分)8 Q5 h6 N- Z4 W! e
26.关于剪力墙结构的分类中相关参数说法正确的有( )。: M3 O" U9 e" i
A.剪力墙的类型判别应以剪力墙的整体性能及墙肢沿高度是否出现反弯点两个主要特征来进行判别2 {5 ?7 d, n$ A/ o' `7 P0 `0 @
B.剪力墙的整体性如何,主要取决于连梁与墙肢两者之间的相对关系,即取决于整体参数
- I' O6 y: O- \$ w, w7 SC.整体参数基本上能反映出剪力墙的正应力状态,但不能反映墙肢弯矩沿墙高度方向是否出现反弯点. U0 |1 }% X; T# @. q" G& a' M3 W5 W
D.整体参数基本上能反映出剪力墙的正应力状态,同时能反映墙肢弯矩沿墙高度方向是否出现反弯点
M& A2 d8 y4 h4 G5 n( o9 A. fE.墙肢是否出现反弯点,与墙肢惯性矩的比值、整体参数及结构的层数等诸多因素有关' D T2 y- D6 s5 s" Q7 o
资料E& `0 x1 r$ }+ S) t6 }& B
5 s' w- S! t0 p: F- N' ?27.剪力墙结构布置说法正确的有( )。
+ i- q/ G1 o8 h7 [! M' fA.抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式# l c" c x& _- ^, a( W( B0 _
B.剪力墙应尽量布置得比较规则,拉通、对直,宜自下到上连续布置,不宜突然取消或中断,避免刚度突变
; d, h4 R. Z- Q& EC.剪力墙不宜布置得太密,结构的侧向刚度不宜过大
! y; [; L7 z3 |/ J- AD.墙肢不宜过宽,高宽比不应太小,避免脆性的剪切破坏 n7 {# s. U7 @$ U4 R
E.需要采取措施控制剪力墙平面外的弯矩
0 K4 h8 S/ }2 p6 B- G+ s资料E+ f3 O: T* Z9 v( [
' L* C* c, E) S( b4 z& j3 l28.在求高层建筑风荷载标准值时,应乘以大于1.0的风振系数的情况有( )。* ]# T: c1 G& R* q7 f3 m
A.基本自振周期大于0.25s的高层建筑( S. i( Q4 M% M: Y9 p. [$ c/ }0 {
B.基本自振周期小于0.25s的高层建筑
/ C& G0 @- i) u7 p9 B f2 KC.高度大于30m,且高宽比大于1.5的高层建筑1 ^: `' `! A s0 F8 ~
D.高度大于30m的高层建筑( J# G/ X% ~5 W f2 p" F
E.高宽比大于1.5的高层建筑; @7 u% E9 r; v: e, f
资料:. \0 M0 g' i8 {2 X4 E9 Q# g; W ]
% @0 a$ B% ^# ^5 L7 Y z29.已知某剪力墙洞口面积不超过墙体面积的15%,且洞口至墙体边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,当计算该墙体在水平荷载作用下的效应时,说法正确的有( )。
3 w0 L: \5 V; j( o9 K4 _0 n- ` ~A.该剪力墙可视为一悬臂构件
, l5 k! U2 N( D& V# @+ n* ZB.该剪力墙不能视为一悬臂构件,而必须看成一种体结构
( D8 R- X; [# hC.该剪力墙任一高度处的弯矩和剪力可以直接根据截面法求取
0 P0 k3 x5 b- n2 [% I, pD.计算该剪力墙的位移时,不宜考虑剪切变形的影响0 @1 V% G# w# q
E.计算该剪力墙的位移时,宜考虑剪切变形的影响7 p$ T7 C0 b& `, w2 h
资料:E
8 S+ {0 M" h7 C6 G+ U6 o. Q4 X0 t* f# l% |* |, r
30.框架结构的内力计算中,关于分层法和反弯点法说法正确的有( )。
6 t# o! t1 S, C/ p NA.分层法和反弯点法均需要把结构分成敞口框架进行内力分析
( M( |& ~1 M1 @7 h" A* d) oB.分层法需要对结构进行分层,反弯点法不需要对结构进行分层* @4 X& m, ?$ E* d' z5 P" \* w4 J: I
C.分层法计算得到的节点弯矩可能不平衡,反弯点法计算得到的节点弯矩一定平衡, s( E: S0 r9 k5 X
D.两种方法计算得到的节点弯矩一定平衡8 K% i4 P9 Y$ P% k5 i- w5 O
E.两种方法计算得到的节点弯矩都一定不平衡,需要进行再次分配2 X& t8 o, [$ x7 [
资料:) M: B- }$ g" v: ~8 \$ |
# `) d8 h8 x. ~, ^/ t4 B: B
31.风荷载对高层建筑结构的作用特点有( )。; d# K; }+ z j! H/ D* C
A.风力作用与建筑物的外形直接有关,表现出很强的个性特征
. U2 U, z9 L BB.风力作用与建筑物的外形没有任何关系" J+ }! ]' s5 q$ e& c7 n
C.风力受周围环境影响较大0 f3 L$ K. a$ l: l8 P
D.风力作用具有静力作用和动力作用两重性质+ p7 }0 b, X( J6 m: S
E.风力在建筑物的表面分布很不均匀,在角区和建筑物内收的局部区域,会产生较大的风力3 h |( J T; f5 k, J
资料E+ k5 s+ ~# v3 ] o" \1 C
% C/ Q% Y- Y+ H) s$ _32.在水平力作用下,整体小开口墙的主要受力特点有( )。
* F7 O8 O( M- kA.大部分楼层墙肢不出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚不超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%
8 u* O6 q6 O8 C' tB.大部分楼层墙肢出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚不超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%0 O+ `" A$ D2 |0 E
C.大部分楼层墙肢不出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%
. F0 C' ~0 V9 L1 Q* D5 m7 XD.大部分楼层墙肢出现反弯点,墙肢局部弯矩之和尚超过外荷载产生的悬臂弯矩的15%; k8 w* a1 M2 ^8 r* k4 ~) I. y
E.正应力在整个截面上基本上是直线分布# V% F" g7 E( R7 U: U. ]2 S
资料:E# a: v/ P. N, B( c; B& A& R
/ z% u2 \2 R: a5 \: e& T33.关于分层法说法正确的有( )。
; `( j) k2 V/ p/ m9 CA.该方法将整体框架结构划成若干独立的敞口框架进行计算,具有化整为零的思想* n8 {8 b5 |1 n6 ~) f* o! i: v
B.该方法是将整体框架结构作为一个基本计算单元进行计算的; x5 p+ {; U! \. H! W4 c O1 ~$ @
C.该方法的所有构件采用弹性刚度
$ c8 y5 v. m) v4 A3 SD.该方法的所有构件采用弹塑性刚度$ {' h+ a* S, s. P+ S
E.该方法是一种基于力矩分配法的、竖向荷载作用下框架结构内力近似计算方法" R" y* F3 ^" \# K4 K4 H1 {
资料:E' ~. ^+ e, N# o5 A9 k, P
, g" { Y# u) L% @$ E4 j* W3 e34.关于二阶段设计方法中,说法正确的有( )。
3 \8 O' j! w' c, O8 XA.第一阶段设计主要是对结构构件截面进行承载力验算,必要时还需验算结构的弹性变形
" |+ n5 V4 Y$ j! M) s: n. eB.第一阶段设计是确保第一水准和第二水准的设防要求8 @8 |2 R4 Q1 u! _- W' _
C.对有特殊要求、地震时易倒塌以及有明显薄弱层的不规则结构,除进行第一阶段的设计外,还需进行第二阶段的设计,验算结构的弹塑性变形
- k7 M5 e3 ^$ V# n2 E `D.第二阶段设计是实现第三水准设防要求
( d3 z4 ^& V) ^/ s3 ^+ U* [E.对大多数结构,可只进行第一阶段设计,而只通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准设计要求
% ?& \7 b& I3 W4 H资料E
# q' @7 E6 K: U+ O/ }* _2 Z# U1 i9 l+ M4 U, d1 O
35.关于框架结构的特点说法正确的有( )。
% B! @: `, J1 JA.结构轻巧,布置灵活,可形成大的适用空间
7 v4 b! }. Q7 h7 A) A5 |; sB.整体性比砖混结构和内框架承重结构好% O @8 o8 [2 f8 F( s
C.抗侧移刚度较弱,在水平荷载作用下,结构的侧向位移较大
4 @" J7 \1 r- ~* Y0 ?D.抗侧移刚度很强,在水平荷载作用下,结构的侧向位移较小
5 I2 j, w( P6 x; ^E.结构力学分析较为简单,用一些近似计算方法便可以比较准确地计算出杆件内力
+ q7 q4 x( k. D资料:E
) @& P# @4 ?- p6 p$ a7 ^% d" X) h9 z; O0 _
三、资料来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 10 道试题,共 20 分)- E/ F( b4 x/ B; E
36.高层建筑结构在计算内力时,对楼面活荷载的考虑,应根据活荷载大小区别对待。( )1 r" G) q N9 P6 U* V, J1 N8 z% w
资料:错误
; \4 ^6 V. h" K; c, P; I9 W& y
' g1 l I% i- Q0 ]$ }+ M37.壁式框架的侧移刚度计算可采用 D 值法进行计算,可以不考虑带刚域杆件的刚域影。( )# u% f; u. }. j
资料:错误' m. f7 h3 F/ X3 G/ O
$ P# |3 v: G0 c7 g0 K5 ^; ?
38.框架柱的D值不是抗侧移刚度。( )2 ^& S+ X; f" P8 H% p
资料:错误3 Z/ x# ?; a+ E1 K* k
4 X+ @# M) T% b/ A
39.高层建筑结构倾覆计算时,应按风荷载或水平地震作用计算倾覆力矩设计值,抗倾覆的稳定力矩不应小于倾覆力矩设计值。计算稳定力矩时,楼层活荷载取50 % ,恒荷载取90 %。 ( ): a0 x0 @) l& k( S1 y& O7 P
资料:错误
0 B9 ?5 y) T4 L- F" K+ L& y0 J7 C2 o- F: g f' C
40.在水平荷载作用下,每个方向的水平荷载由该方向的剪力墙承受,垂直于水平荷载方向的各片剪力墙不参与工作。( )
$ L/ T6 V8 a; G资料:正确
. E- @: Y$ O# J' P q' G1 j; m k$ |2 v8 O
41.当结构单元内仅有整截面剪力墙时,应按竖向悬臂墙计算风荷载或水平地震作用下各楼层的总剪力和总弯矩。( )7 E' c$ g# g/ v1 U) J1 G
资料:正确+ T% N/ E7 [( P8 H ~
- F) A9 N+ J' |- U42.高层结构的概念设计很重要,它直接影响到结构的安全性和经济性。( )! R+ S1 a, C7 ]8 g; A( z
资料:正确0 V* y7 ~8 F8 b. L2 J' J9 @
' o- q. j- @/ C7 Y
43.离刚心愈远的抗侧力结构,剪力修正也愈多。( ), u5 t6 L4 y# O! `+ I4 i
资料:正确
! q( {! E9 _. ~( t) X9 O9 K/ k
+ r& G K/ _/ `' \, ?' c' `44.在框-剪结构中,框架柱的抗推刚度和剪力墙的等效抗弯刚度都不能直接使用。( )
# h; ?! Z' z3 l8 Z9 X+ k# J资料:正确; ~4 l0 m: M0 Z$ C4 s5 t
8 p4 Z4 u- i" L3 v9 E45.异型柱框架结构和普通框架结构的受力性能和破坏形态是相同的。 ( )8 a6 B2 P; D9 s
资料:错误$ \( }+ d: K- V: Z. v
z2 e9 x4 c; `) a: s9 B M
1 q, N/ w9 g9 ~4 R/ i
& S$ N# k+ D# g8 Y! V+ J! n8 a% `2 G# f" @
7 J* G3 ]7 v( A9 ^, U& h' v. V2 @1 N3 ~9 M W
6 m8 G: q3 {1 q. I" B7 L z4 f' a- a5 \$ c" U* @0 \
0 h# j1 Y6 E$ ^6 L* ]6 Y) Z8 k
; M/ g+ H2 g8 z8 x9 G, f5 k4 s- l$ _7 L% L0 }2 t
7 w! ]1 _+ Z$ K1 z& y! h
6 d' b- g8 p/ B7 B% f2 m |
|