|
大工23春《发电厂电气部分》在线作业2
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)
1.下列选项不是电厂Ⅰ类负荷的是()。
A.压油泵
B.引风机
C.化学水处理设备
D.凝结水泵
答案:
2.下列选项不是火电厂Ⅱ类负荷的是()。
A.凝结水泵
B.电动阀门
C.工业水泵
D.灰浆泵
答案:
3.下列选项不是Ⅲ类负荷的是()。
A.油处理室的负荷
B.试验室的负荷
C.修配车间的负荷
D.循环水泵
答案:
4.有关厂用负荷的计算原则,描述错误的是()。
A.经常而连续运行的设备应予计算
B.机组运行时,不经常而连续运行的设备不计算
C.由同一厂用电源供电的互为备用的设备只需计算运行部分
D.由不同厂用电源供电的互为备用的设备,应全部计算
答案:
5.有关异步电动机的特点描述错误的是()。
A.结构简单
B.操作维护方便
C.运行可靠性低
D.价格低
答案:
6.有关线绕式异步电动机的特点描述错误的是()。
A.价格低
B.可调节转速
C.启动转矩大
D.启动电流小
答案:
7.有关直流电动机的特点描述错误的是()。
A.启动转矩大
B.启动电流小
C.制造工艺复杂
D.价格低
答案:
8.有关三层式屋内配电装置的特点描述错误的是()。
A.检修方便
B.安全
C.占地面积小
D.可靠性高
答案:
9.有关单层式屋内配电装置的特点描述错误的是()。
A.施工时间短
B.造价低
C.占地面积小
D.结构简单
答案:
10.有关普通中型配电装置的特点描述错误的是()。
A.运行可靠
B.布置较清晰
C.抗震性能差
D.占地面积大
答案:
二、答案来源:谋学网(www.mouxue.com) (共 10 道试题,共 50 分)
11.Ⅱ类负荷指短时停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。
答案:错误
12.所用电母线采用按工作变压器划分的分段单母线,相邻两段工作母线间可配置分段或联络断路器,各段同时供电、分裂运行。
答案:正确
13.厂用电各级母线的电压偏移不超过额定电压的±9%。
答案:错误
14.发电厂中普遍采用异步电动机来拖动厂用机械。
答案:正确
15.电动机的额定电压应与厂用电系统的额定供电电压一致。
答案:正确
16.厂用电源的切换一般采用并联切换。
答案:正确
17.电气设备的额定电压就是铭牌上标出的线电压。
答案:正确
18.在35kV以下、持续工作电流为4000A-8000A的屋内配电装置中,一般采用管形母线。
答案:错误
19.负荷开关主要是用来接通和断开正常工作电流,也可以开断短路电流。
答案:错误
20.35-220kV屋内配电装置有三层、二层和单层式。
答案:错误
|
|