|
四川大学4 b' p% O2 Y& Y1 g4 V
《继电保护原理》第2次作业
[: P' O5 \) [: B8 z \/ Z单选题# s. W& V; p& [( l- K% x
1.距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。
$ A# z6 E5 _2 a% h9 _. UA. 速动性
4 n4 U2 ]. l6 ^( uB. 选择性/ g$ n# a0 a+ R9 T
C. 灵敏性
; l% Z" k' ~( U1 J6 QD. 可靠性
" t5 Y; W$ ?5 F x- k# j资料:C
4 `: p! ^1 c+ u( u' r; K Q5 w2.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由其( )零序阻抗角决定,与故障点位置无关。
# M$ [ T2 [6 AA. 线路的
2 Y, ]% M. A6 ]" Q0 W; W8 x5 L& YB. 背侧的
1 p' ]- v$ A- E! W! b- ~* O" FC. 相邻变压器的' D" H! |9 J# I2 E( ^- d& ]
D. 相邻线路的
( [! L B& E8 G+ H6 o: {! E7 w资料:B" w2 F# a2 g8 z/ j
3.1GB等于( )字节# L/ `, s' p4 F, X: O
A. 1024*1024
r x. g1 O' i; r) j- a& ?B. 1024*1024*1024; S3 W8 r2 F) F; D+ q2 Z
C. 1024
' D# g* {6 E& I3 v5 H: rD. 1/ C1 ^& m j5 q+ `
资料:B
& `6 _- b& V7 q- @4.1GB等于( )字节6 H; ?) b2 B: w' a* G' m s/ E7 Q, r
A. 1024*1024
. m; w! V* d$ JB. 1024*1024*1024, e. E1 R# _' _0 f. n% I- V
C. 1024
" R8 w) g. W9 V& |: e! F* A6 |D. 15 D, F7 q, t8 e, g( _0 c+ s
资料:B! Y; t# |% P% e: A3 I+ P
5.灵敏度过低时,则在最不利于保护动作的运行方式下,可能使保护 ( )。
( f/ P q, O/ O! |A. 误动
0 \; p0 j" w- u/ YB. 拒动
) ~+ K h, k6 b8 |+ x+ DC. 速动性受影响
5 X1 _9 k7 u- N5 DD. 可靠性受影响* q' f3 \7 V. }1 K* Q
资料:B; l" n' W" N" R2 H7 x, v; o
6.电流保护进行灵敏度校验时选择的运行方式为系统( )。
1 c$ Y. E% y1 j& T) a7 OA. 最大运行方式
+ T0 M7 S& l9 i" D% F" oB. 最小运行方式8 R' {5 S, v6 P5 _% h
C. 正常运行方式: S' u8 c' s; W n
D. 事故运行方式* }2 [/ ^- s. W" {; l
资料:B
, P( q, c* D# @. j' f; {- ?& d7.对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护I段范围内时,阻抗元件的启动顺序是( )。/ l+ Q, N- _0 \
A. Ⅰ段-Ⅱ段-Ⅲ段 {! ^) A% M0 w- q7 m' L8 z
B. Ⅲ段-Ⅱ段-Ⅰ段
( ^, F4 K7 ?* S7 |C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时8 D7 ^+ `8 u5 x) Y, [1 r4 y
D. 任意顺序
# |! x( r4 l& {% A$ ?资料:
: p5 S& \* i1 b4 i0 D8.1GB等于( )字节
0 {( E0 j7 v: O5 N0 C {A. 1024*1024& _3 O, ~1 Y1 |* P7 n
B. 1024*1024*1024
5 Y, e2 D. [+ j: n. R$ Z zC. 10245 [5 y$ f0 u7 e6 x9 e# Z6 f9 \
D. 11 Y# ^5 o* j0 z: ^8 H
资料:; V7 `2 p8 Y6 r! o2 N8 R
9.变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,在使用速饱和变流器BLH后,纵差保护的动作速度( )。( a9 \ M8 h9 Z/ f) z9 s: F. [1 C
A. 加快了8 q6 h% [& z' H% J! d1 \3 ?5 A
B. 延迟了
/ I, j& `9 q, F* {: }C. 不改变
0 n( _% j, X B) Z! aD. 不确定
8 A5 x) Q5 ^) J/ i资料:9 q8 F+ m2 j( D1 [% P4 A6 `' r
10.相差高频保护采用比较线路两端( )相位来反应对称短路。: X$ y) t: z2 v$ o& T
A. 正序电流
0 l u& c8 O& s% P! {& [8 V$ c+ BB. 零序电流. t% U, N9 V" O& ?! { p
C. 负序电流; d( b. j% o6 V* h
D. 相电流7 }2 @5 K6 P$ g
资料:8 l6 L) i5 o$ q7 k
11.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。
3 n7 |0 r0 w) _, V" C8 qA. 微波通道
+ g ^8 j5 K3 G+ q zB. 输电线路5 k# j4 A' b0 Y; u. A
C. 光纤通道9 p* u# p6 e- Z$ r6 r* w& Y; Z
D. 导引线
, K) h+ j/ v" B* Y* Q" U2 `0 U资料:5 m* B$ \7 |/ x) u# |, S& K8 {* C8 J
12.对于双侧电源系统,由于故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路电流Id超前流过保护的电流Id1,则保护的( )。
4 U z9 M* l- e8 L! lA. 测量阻抗减小 n8 |# q( ?% \! l6 A" i
B. 测量阻抗不变
. l- i/ I4 l8 j/ ?. w d. ?1 L, {C. 测量阻抗增大0 c ]% v/ N5 ]* R
D. 测量阻抗增大或减小; r$ x1 Q( @" A, H& a9 D) Q: K
资料:8 Z! u! i0 R5 V# c' _. c' J( X; S
13.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。
* [0 w5 e) O7 A: j4 {( B9 w( HA. 拒动% r- A. a2 k8 f) C0 S
B. 误动# x* T( A* x2 I4 p/ L9 _) @# I
C. 正向故障拒动或反向故障误动% c/ m: v+ \. t' ?! `- G
D. 损坏
8 {7 r/ `1 ~' c& |资料:1 E6 v: ~0 ?, q9 Z' Y& @
14.电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证电流保护较高的动作( ),要求有较高的返回系数。9 e: }! g; @: v9 ]
A. 选择性
v- Y# l7 C% aB. 速动性2 [9 \9 l* t. Q) j- _- B& H
C. 灵敏性2 `9 R/ L% T& {
D. 可靠性# U' n8 B: k1 P* T6 c
资料:
5 D' i( W- c2 d! \. h, o" C o/ K, I6 W15.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号为( )。: x9 t# {" [; Q. e7 j- ~
A. 允许信号
7 x% n0 {" d( L! G5 X! R! GB. 跳闸信号
! O$ j: B! b% `2 p( M ~C. 闭锁信号. ~' r; {* o7 H* z
D. 任意信号* z8 p! C( W% i) x
资料:, N" M8 o+ q% @6 \0 u
16.发电机正常运行时的机端三次谐波电压总是( )中性点侧三次谐波电压。
: q6 F m( K7 x$ E$ n% {1 r: oA. 大于' m) n. g) F. ?; m# b
B. 小于. H# Q# O* H* G- q7 O% L3 D
C. 等于9 w9 R; `. n0 t1 i
D. 大于或小于
" ?- e% x$ }5 K3 [+ @资料:
5 r- h1 {% d( U- c17.简单滤波单元中的( )可用于削弱输入信号中的高频信号分量。6 O; ] G0 K; `) _$ K
A. 相减滤波单元' ^ l! G; G' ?6 Q. H% l
B. 相减滤波单元- D1 H4 \, N- }
C. 积分滤波单元3 W; A( [( |' ?7 ^5 d: W
D. 加减滤波单元
, O$ x3 c3 P' x$ i) M$ i资料:# Z) @ g K+ ~% _* W5 d
18.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。
3 X' z* z! f! t6 Y# MA. 速动性, Y# @* _: y! Y2 s4 w& T. P
B. 选择性
# i/ F3 x. t9 _7 s9 D. k+ r: s( jC. 灵敏性
4 G: q S A! T5 F0 L( }D. 可靠性/ ]! H5 q) K; _* n
资料:. Y' b! c! p5 J! |% {
19.一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( )单相重合闸的非同期时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。
3 h$ t5 `2 O8 Z( B# t3 uA. 大于
- N7 \; x: D. {& s( jB. 小于/ A% D: _2 t, q
C. 等于- Y4 { ~" y f+ w- P$ x1 a
D. 接近
# N" Q e8 Y# A* C6 j5 j资料:% y9 [/ N# ^! h2 g3 K9 C [+ R
20.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的( )。
# w4 o1 b8 i# p! G O' vA. 选择性8 W7 r/ K0 X: F. o# y: B' B
B. 速动性+ g3 H1 x. D% O( q8 ^2 O4 ]" [
C. 灵敏性# a+ P1 e- f- w( e
D. 可靠性
9 s% H* k: B" ]$ I2 N; |: M资料:1 d/ M: Q [3 c5 o
多选题; {% z; q3 O# w9 r
1.继电保护装置的三个组成部分是( )。- z8 L+ t% L& ~! x9 e
A. 测量部分
+ d$ F' t- Q! H2 F$ X1 _B. 逻辑部分: `$ r5 ^" V; s* x) _8 Y5 D% E
C. 执行部分/ p# B* o+ K6 t$ L# f
D. 信号及跳闸部分& T+ M0 V& H% H# w
资料:
9 w$ @# m; d/ c6 ?# }2.对于间接比较的纵联保护,间接比较信号的有( )
" ]9 p3 Y7 w0 D9 A' B' f3 ]5 [6 oA. 闭锁信号
1 Z; x; _% }" xB. 监频信号
4 g6 q6 f& i' aC. 跳闸信号
% N) J9 V% u8 k; x1 B) N1 KD. 允许信号# E/ O2 T3 k- z3 h3 F
资料:& U, V* G; g9 [! y6 V8 D
3.在输电线路上,采用900接线的功率方向继电器构成方向性保护时,功率方向继电器存在电压死区。消除电压死区的方法是( )
) t- ?/ S- }+ k( |A. 引入健全相电压
v! Z7 e7 G U" K- ~; x3 T3 ZB. 提高动作灵敏度
B/ K3 @9 U' H: A2 l) B$ V4 o! FC. 使用负序电压" s c# p' k' ~, I. V
D. 采用电压记忆
& v( q7 l$ R0 `% R& P- W资料:; U5 ~1 ^3 V" ?( u
4.阻抗继电器动作特性在+R轴方向所占面积越大,( )。
4 E2 f9 X' I" l5 t/ CA. 受过渡电阻影响越小% |! R" {0 a8 P. x
B. 躲振荡能力越小. s. y3 f" { X; N; U7 `/ W" V/ Q
C. 躲负荷能力越强
$ p8 M* z. B. F+ TD. 受运行方式影响越小0 Q L: ~; S; U6 [! i$ Y
资料:
& u' M& ` H& t1 z0 M: j5.防止励磁涌流影响的方法有( ); h; l+ A* y; ?% B2 b+ _
A. 采用速饱和变流器5 t2 O; ?# K% F# D: h. Y# w
B. 间断角制动
2 X E3 V$ B1 k6 a4 Q+ n' _7 Q3 l) ?C. 二次谐波制动5 j8 z3 }5 s& m' u4 v6 V
D. 使用TP型电流互感器+ V9 y6 _" l' h1 k; K
资料:
. ~2 T. \# ?% H8 |9 ^6.电力系统振荡时,不受影响的保护有( )
$ p# R$ x- G! cA. 相间电流保护: ~$ z, O5 a& p4 @3 e
B. 零序电流保护
$ b8 G* ?0 q) WC. 相差高频保护
9 c6 ?; x0 l# B$ H9 {' E& s& K( PD. 负序方向高频保护! Y( V8 N4 j, n1 G6 }" @
资料:
/ E% m# n; J0 c4 `6 K7.闭锁式方向高频保护中采用负序功率方向继电器具有以下优点:( )
; E# D& y5 k4 b) A BA. 反应所有故障
" U2 D7 [! A6 s8 P4 W0 o% m# A" {B. 无电压死区$ B/ v, k3 z- f; R* G
C. 振荡不误动
" l9 W7 p3 w! i" P, @/ |/ F# m( y2 nD. 灵敏度配合容易6 v+ C; f1 F" b: ~! P* J, Y$ l9 W
资料:
2 p. F0 o* r5 K, f" n4 b1 m8.对于三段式距离保护,当系统振荡且振荡中心位于保护范围内时,阻抗元件的启动顺序不是第一个的是( )
) i8 O) Y, Q/ H) x% uA. 距离保护Ⅱ段$ _: j$ b- W5 |: k7 i- [
B. 距离保护Ⅰ段4 D1 T3 c; r* s3 T) b- P4 [4 k
C. 距离保护Ⅲ段! v3 R/ k3 D( F' ~9 V7 v! Q
资料:9 p: G7 w8 Y. ?- W
9.零序电流保护的主要优点有( )& ^+ y1 o: b* H4 a7 w9 ?
A. 灵敏度高# W& u" S( W$ i0 r: W& M
B. 动作时限短+ L1 I6 N: u; @0 j$ u. }( q
C. 不受系统振荡的影响) F1 {9 p& p" }& K D/ v
D. 不受运行方式的影响8 ?) _9 v: ]+ _" x% R& X. G$ H- f) J
资料:
* O6 G; r: X' u, P$ j, ^/ x10.具有圆特性的阻抗继电器,在整定阻抗相同时,躲负荷能力不是最大的是( )。
1 o. F; v9 v, L, x) x3 [; VA. 偏移阻抗继电器, i" P0 } c" P6 [) s: G
B. 全阻抗继电器6 d, }5 r+ ]0 ^9 q* x* u0 B& ]
C. 方向阻抗继电器6 I6 I, L7 J. j( H1 C
资料:
5 v9 N' n0 H9 Q% u判断题
% x* L; Q' D: U _4 t1.对于双侧电源系统,短路点过渡电阻使距离保护保护范围缩短,即保护范围内故障时,保护必然拒动.
& a% O7 Y" b m# T) V0 S! R/ u' _7 q6 u6 HA. 错误6 W* U: C* J: D' s2 l
B. 正确
8 o6 ?' D" E3 \资料:" x0 q( i, x1 X- c8 P7 ^
2.限时电流速断保护与下一级线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若选择性不满足要求,则要与下一级线路限时电流速断保护配合.% s0 q7 p" z* F' V& o0 N
A. 错误% w: A; B7 i8 Y# P4 V' [
B. 正确
* z0 v2 o/ N3 M* x) n资料:3 ]* y- T# n* G
3.保护进行整定时采用系统的最小运行方式,保护进行校验时采用系统的最大运行方式。( )
( q W: a, ?) M, SA. 错误
" ~8 N% A2 D; ?7 QB. 正确 N9 h- Z0 |! T7 s$ m2 J
资料:
6 o8 S9 j" ~) u: V( |) A* f9 B4.对于间接比较的纵联保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是允许信号.
. r* o' Q& t+ v( Y% s4 ~3 n" wA. 错误+ r0 N( q5 f5 u1 a1 q3 u
B. 正确 n7 ~/ m3 b! u2 F
资料:# v! V( Q# M* ^ p8 V
5.保护灵敏度过高说明保护动作越灵敏,越能可靠反应要求动作的故障或异常状态,但是在不该动作的时候容易产生误动,与选择性矛盾;灵敏度过低或不满足要求,则在最不利于保护动作的运行方式下,保护会拒动。
# X6 [; N4 \$ E" SA. 错误
( V* U' f; ^1 b- z, t4 i3 ?$ `B. 正确
7 A9 k L, F* E资料:0 e% J3 v; m! y6 O9 j8 ]
6.大电流接地系统单相接地短路时保护安装处的零序电流、电压之间的相位差由被保护线路的零序阻抗角及故障点位置决定.; |& h- @# B$ f7 A* j
A. 错误2 D, G: l7 e/ i2 S k
B. 正确/ P3 [2 A/ r4 {/ C$ ]/ S+ ~2 I
资料:8 w' y1 U1 k4 f _
7.电流I段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越可靠。( ) P& J4 `& B; X3 w! k# g
A. 错误. w% g4 c8 |+ h
B. 正确
5 u; Y: I' }" H* ^ U资料:
. `' ^- x' a7 J1 c8 @3 K0 @. K8.电流速断保护的特点是以动作方向保证选择性的要求.$ J9 s" i, _! h2 e
A. 错误
2 j2 h' a3 n' O& y. ~5 Q+ F [) lB. 正确
5 E) `- V! S4 }% L资料:
|3 R' r1 O. D9.主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护故障设备的保护。( )
! W( A( a# |% W( i' U" \A. 错误
# G$ B: u" ^9 n& {B. 正确
5 m3 M3 P+ c& {4 \2 C, I资料:9 g' Y! f* z/ F2 ?; h
10.相差高频保护采用比较线路两端零序电流相位来反应不对称短路。( )$ Q& D1 K3 L3 q1 z- ^
A. 错误2 W9 i d7 v+ Z& R9 M% }7 D
B. 正确9 E9 g! A7 v7 W9 I2 S8 B" ^
资料:: \. G- n! l4 ~$ G% ~& e8 T
11.在中性点经消弧线圈接地电网中发生单相接地故障时非故障线路零序电流为本身的对地电容电流,方向由母线流向线路;故障线路零序电流为为全系统非故障元件对地电容电流之和,方向由线路流向母线。( )
- w1 q* \9 W+ R5 x/ Z1 L) NA. 错误, _4 g: [, o; t; |1 S/ N
B. 正确% F# l7 K, {* T' W: i @- h) m1 E" `; ]
资料:4 U( K% i ~7 D/ Q+ v& j8 z& m
12.发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。如果接地电流在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此,当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护.6 M7 L0 f+ A6 u
A. 错误
9 P/ }: B; |0 U+ [# r2 _' O7 qB. 正确
0 J- k' c* A: y, ^6 ^( M资料:
5 Q6 f; K7 b7 W4 ?13.简单滤波单元中的积分滤波单元可用于计算故障分量。( )
+ B& ?# M C; I7 b# s1 U# vA. 错误
, s9 ?; v/ ^0 eB. 正确
9 a, f( S; ]2 O7 E: C资料:
' L2 K# N P1 Q- l) r. `# G* c14.与发电机纵差保护保护相比,发变组纵差保护保护范围中加入了变压器,在正常运行和空载合闸时增加了暂态和稳态励磁电流部分.
3 ^$ v Z3 L8 mA. 错误9 T8 E9 \" d1 S% F; [& O6 p5 L1 Y
B. 正确
3 d# p4 \. x8 m& E: O: J5 h' `资料:0 r" v7 M% m& A4 H: L
15.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的灵敏性。0 P f- k) A8 L0 e: p) h. n0 \3 o
A. 错误
: N% v( h' Z) Q0 r }: oB. 正确9 t# r7 u/ ^* }" F
资料:9 W/ ?" m: S& j
16.在电抗变换器的二次绕组接入可调电阻,改变可调电阻的大小可调整电抗变换器的模拟阻抗。(9 u9 a3 F* U; C3 F( v$ m1 m J+ `! K: e
A. 错误
5 s2 J2 P. K# _0 y/ eB. 正确: x+ L5 n' x$ \, s$ V7 m
资料:. w# v/ l- x- V' M1 E
17.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和零序电压保护。( )& Q, {) G1 V3 t+ b- s6 c I! W
A. 错误
0 A3 J0 x o3 ~B. 正确1 d$ }6 J& `3 r, c, L( Y
资料:
2 q5 N+ y. m: j' _3 j+ y4 `18.距离Ⅲ段整定方式是:按躲过线路正常运行时的最小负荷阻抗整定,或与下一级线路距离Ⅱ、Ⅲ段配合,在灵敏性满足要求的条件下取其大者.1 k* c) b6 [/ M- K1 y# R, d. M
A. 错误+ _! R& ~- X" Q' u: L- R
B. 正确" Y2 R ]+ A; `8 J0 g
资料:
. X2 f) [; u) q8 [' X9 m19.电流速断保护动作值是按躲过相邻线路末端最大短路电流这一条件来整定的;
. n1 r0 Q- `, f y3 B" [A. 错误
7 ]' L0 E( \" @B. 正确3 c" ^* N% B* a. K
资料:2 i- v- }. C1 F# J
20.变压器过励磁将引起变压器铁芯严重饱和、励磁电流大大增加,并引起变压器铁芯严重发热、变压器绕组绝缘迅速老化,因此需要单独设置、使用变压器过励磁保护.6 q4 H0 y( Y. z4 z" o! r
A. 错误
) `1 i1 e6 Z/ }$ [6 O gB. 正确3 C4 |: T: x% g0 g% H/ r
资料: |
|