: s: q6 M6 k& i) Z( k3 x一、简答题
+ x- |! W! I( Z+ ^2 k+ U' k) d, b1、简述我国电力系统常用的电压等级有哪些?各用电设备额定电压是如何规定的?
1 G, R3 s) G9 k/ ]: q3 D; x) }: m2、电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求?
/ m9 A Y& W9 |$ Q3、简述正常三相电力系统的稳态运行条件。7 O* f. b$ o% ]7 v
4、什么是潮流,电力网络潮流计算的目的是什么?. ^& M$ G1 T/ Y p2 |. O
5、简述电力系统无功功率的补偿方式有几种?
* c3 c% [' R8 y0 y0 W5 V3 J6、简述电力系统短路的种类和危害。8 F9 A" w5 L% |- _' [
1 M8 E. b# k; J+ ?; y. d二、计算题
3 r3 c- M+ w( u, g9 Q# O1.某电力网电气接线如图1所示,个元件参数如下表,其中变压器T2高压侧接在-2.5%分接头运行,其他变压器接在主接头运行,35kV和10kV线路的并联导纳略去不计,图1中的负荷均用三相功率表示。(1)计算网络中输电线路、变压器等的参数;(2)绘制电力网的等值电路,可取220kV级为基本级;(3)利用前推回代解法计算系统潮流分布。(标幺值有名值计算均可)
# a0 {9 Z* L( ]- f表1电力线路技术参数; L! _% E% {. b# `0 Y
线路 长度(km) 电压(kV) 电阻(Ω/km) 电抗(Ω/km) 电纳(S/km)6 N, l. |+ Y a [0 F# b
l-1(架空线路) 150 220 0.080 0.406 2.81*10-6( s! b G3 S. g7 S/ j/ o
l-2(架空线路) 60 110 0.105 0.383 2.98*10-6
( w0 K& l% c1 e' dl-3(电缆线路) 3 10 0.450 0.080
; S" s; _: W7 f6 c. Zl-4(架空线路) 15 35 0.170 0.380 ( b6 H% |7 o2 f' I
表2 电力变压器技术参数
9 f, r+ k6 I) A/ U2 D变压器 容量(MVA) 电压(kV) Uk% Pk(kW) I0% P0(kW) 备注( \/ {$ o$ y: `& @0 C
T1 180 13.8/242 13 893 0.5 175
3 o& b" N! U- L1 KT2(自藕) 120 220/121/38.5 9.6(1-2)9 P, D8 P- G0 g8 t- W
35(3-1)
5 c- v7 h$ ~/ b4 B23(2-3) 448(1-2)
, N+ r: j% |& n3 p6 K4 N; ^1652(3-1)+ C( \ o0 R2 T) j7 C
1512(2-3) 0.35 89 Pk,Uk%均已归算至额定容量
% S; F$ u( l M8 FT3 63 110/10.5 10.5 280 0.61 60 ' K' U' @; y9 U( @! t
4 |# G! P S2 C5 g; ?
1 o9 u* @7 r& Z" G* V3 R2 |, }; I: b O% u1 p0 m6 ~ R/ u
' D" K- u5 P3 h5 W4 c: w j" ?
图 1
- ~. |6 I3 t% f6 t$ T) N0 J E' ~1 ]" T# F3 ]
2.在图2所示的电力网络中,当降压变电所 母线上发生了三相短路时,可将系统视为无限大容量电源,试求此时短路点的冲击电流 ,短路电流的最大有效值 和短路容量 。
2 ~! |5 T" c" Q9 S* X
5 S3 c+ H' o. e, Y( h(a)- p" I; g1 {; i6 }
: ~- @+ L4 P/ ?- N- O; o
(b)$ O$ M( Z1 q; h# M% G
图2(a)系统图 (b)等值电路
4 h# ]5 ~/ q" g6 x( z4 }
2 X4 r' N9 D% h6 B& H' b需要的同学联系客服 |
|