谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏作业资料,奥鹏12秋在线作业资料,奥鹏离线作业资料和奥鹏毕业论文以及提供代做作业服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区 j$ B9 } c r+ A# h
6 y% D0 [/ p) U, ~. J- J; `, w一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;1 r2 Q- d" G6 ^( E* B" I
A. 130.8kA2s+ q! k/ a. y5 w+ j1 b3 [
B. 143.9kA2s
! m! F3 b! r: I7 P$ P# ]C. 162.6kA2s
5 S; [5 ?: i; o( T% u. K, u2 B" fD. 150.6kA2s
5 Q6 G2 {' d8 |5 y$ G. q+ L 满分:2 分
8 a, f8 P6 j6 u! E& ~2. 为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于()' B& [9 j0 O# b6 h4 G
A. 5%
4 B( Y, \, n: K' ?; K' X2 gB. 6%
' G8 Y5 B7 C% K8 R- |1 }C. 7%
! H3 S1 {: L6 X1 I3 ~+ |D. 8%' B7 [: C% c/ b% R" l$ z; f
满分:2 分
8 X. B+ Z, E$ u9 G- i% T J3. 铝母线短路时的发热允许温度是()
- U9 X& |2 f# W# MA. 70℃8 c2 ?7 C; o& j* \
B. 98℃
$ _9 }: Q# P# J0 k, nC. 200℃4 Y* f$ U1 {" l% }
D. 300℃, T, z. \: B0 o9 g
满分:2 分
3 n+ |# c y1 q5 D* _! H- Z9 o4. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 2.计算发电机引出线的经济截面;
$ I2 v/ L9 h9 [! a9 {; _A. 1251mm2
3 A- a8 Y' l8 w" |/ p( p' eB. 1327mm2
1 B+ b3 |& ~# f, Z& b/ FC. 1361mm2% | g% E$ x) o e) g5 m2 M
D. 1395mm2
6 z, {' G$ b9 q5 ^- { 满分:2 分
% r5 [- N. U6 v$ V+ C5. y+ }" n5 \% }* e
A. A
* ?4 O1 {7 |, y1 p3 EB. B
6 c, _6 I5 }, Z7 c, h) `C. C! n& @# W/ z# q+ b- [* z
D. D* j0 {/ h# X: w& v( Y4 u
满分:2 分3 G; m3 u, A2 I1 A' H( b( Q
6. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 16、计算相间应力
$ B# g, k, t% A" R) @. kA. 9.64x106Pa
4 N2 m7 v; F* ZB. 10.64x106Pa( N3 A7 d2 t6 t3 n
C. 11.64x106Pa
/ A: n4 Q9 }0 f2 p7 O9 y4 s* dD. 12.64x106Pa
( t+ z- e# ~1 D6 B% K 满分:2 分
# [! y( ]$ A# p7. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()
8 h+ X+ L- u/ @, v) PA. 1443A
( B3 c8 u _4 W' u# P& dB. 1343A" d9 f- R# A( p! Z- c8 V
C. 1413A
5 W; e0 g. I" ID. 1483A
4 K& a# n$ E# Y& ~8 N 满分:2 分* {( q- N/ Z3 Y+ z! m8 J% |
8. 如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用(), m. C& G6 |3 l7 q6 l4 O( c- M9 H
A. 双母线接线! v- V+ D3 ^2 }1 T z8 L
B. 双母线分段带旁路接线
* U9 }8 v! ~- @4 D- B- V! ]C. 二分之三接线
' h' Z# N$ f2 P+ b+ WD. 多角形接线
2 o3 L; K3 ?3 S9 j. C$ @ 满分:2 分* a0 i& q' a% T5 I: Y
9. 短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()# G' i# c$ p3 u6 r# Q5 \
A. I类负荷
* F0 O- \5 D4 o6 _* w$ \; @B. II类负荷7 O+ d0 C3 |$ p; a# S2 x& `9 _
C. III类负荷
+ T R* @4 g) T3 w. ^+ ND. 不停电负荷
5 t$ j1 Q4 i2 l/ u0 J) w* k8 `$ L; j 满分:2 分, i: h9 r/ M2 ~- w
10. 大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()
# ~1 ^, O7 I" [+ jA. 明备用$ K) a* n$ {2 P. G$ W- K
B. 暗备用
; [4 N2 j$ T1 L- A. f! ^5 AC. 与系统相连的主变兼作备用3 Z1 b) [9 U. ~' b, a2 `
D. 快速启动的柴油发电机组( d9 ^9 I) `+ s) p% A5 ? j
满分:2 分9 Z+ W( o) h3 U8 y: J8 V. ~) w
11.
S1 D* c7 {2 s( [; rA. A
( ^- g N; d- w- v8 W( [3 Z/ |B. B
N1 ?. N8 w% ` xC. C
& H* X6 I- `1 ^4 YD. D m9 \' Q. U0 ]7 z
满分:2 分, J, C: p; k6 K1 T% ]9 P% q
12. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;: N) g7 U/ M& G, ^6 x+ c5 M5 K, X
A. 1210N/m1 C7 w5 V( e! ?( K7 S0 l& S
B. 1230N/m2 S! ~' J2 e& n
C. 1260N/m
$ P6 L+ g6 s4 Q3 J: CD. 1290N/m
+ b" w+ I) Z9 ~+ V$ U# x 满分:2 分5 u0 x; u3 R; j$ z) P- ^
13.
1 V" h: q/ t8 J8 W f" nA. A( a2 n* h9 D& M/ ]0 _7 {
B. B
4 k6 ~0 a$ m9 ]) HC. C7 X: v. D3 z: Y; V% X
D. D
% I7 U( m& g" y t3 V9 Z6 v 满分:2 分! ]; ]# B8 J, K
14. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;! G8 [) R9 W# @
A. 1795A0 g) _- |6 S. p
B. 1765A8 e& B6 h; e. |; l9 c
C. 1815A
( o1 R/ o( X8 g$ CD. 1840A9 Q2 a7 o5 ]: h
满分:2 分5 k- Q3 i; p7 e: H0 `- H
15. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应;6 F# s; B5 K. E$ `2 f
A. 156.8kA2s3 j* a# O6 i& D* p3 c/ |
B. 143.9kA2s7 i2 d- B# a- D" m! v
C. 162.6kA2s
# {0 Y6 z U# {- l; @: JD. 170.6kA2s
" r' C0 i) l( d S( X! O( l# b 满分:2 分
, y6 s( e* d" f0 {) b16. 110KV电压等级配电装置的母线可采用()* M6 M/ w) P7 D& `
A. 矩形母线
3 v Z" U% V* z8 I% j( `B. 槽形母线
# p6 [3 S& K) O4 d6 V8 GC. 管形母线
/ l# k3 V0 Y, x \+ `% |* ?D. 封闭母线
( x2 H8 K% D# E9 r 满分:2 分
H* N8 S( X: U- e! l17. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;* _' J+ B( C2 N7 d6 F
A. 40℃4 ?2 [/ _) T' u7 p% ?
B. 55℃% H3 b# W b) N
C. 70℃
) N1 w% V3 P- wD. 90℃
& f. J; g) [* [9 Y" P( K) `7 K- f 满分:2 分3 l: Q" t( L+ A) O- B- _0 y
18. 7 m8 j/ y8 B1 K5 }/ i9 v7 B/ Y
A. A
! c5 D% v2 }# c/ \% k% m3 kB. B
: j8 ^; \8 ?4 H. A. dC. C9 t2 H6 ]5 ?5 R
D. D1 N7 ?; o% b8 N d" Q2 i$ X
满分:2 分
0 E/ j L9 n, c7 t% y# L19. 按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
( \/ I d) O( K4 L: ^A. 必须经济截面小于标准截面2 L8 R8 E" g J, C! `+ m9 T
B. 必须经济截面大于标准截面+ p- w# L. x# B8 l2 Z
C. 必须经济截面等于标准截面
" h6 a4 Y ~* \( bD. 经济截面可能大于或小于标准截面0 T5 i- @. q+ C: b5 p" y# X
满分:2 分5 o; w2 Q6 }" }4 j
20. 电流互感器正常运行时二次侧不允许()2 y& f3 ^ t% [7 t
A. 短路/ L1 c2 t' O3 B: O& b8 o B
B. 接地$ H* `( c/ w L% \
C. 开路3 K; u1 U) F$ F2 N
D. 都不允许
' Z1 b' R6 B( ?1 G6 W7 B3 X. _ 满分:2 分5 W9 R `- f, |1 b g
21. $ f7 b3 S& ~% f, U$ e
A. A
0 Z9 _# _$ N3 ^8 T1 p, K5 p x3 Z vB. B8 l( `* D v, Z
C. C3 U2 M- I9 g# o) Y; h
D. D
0 O% H6 q1 N$ ]. i( U2 y 满分:2 分
$ `$ ~2 O/ R& W22. 第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的限流好()/ G% P4 }* v2 N/ \/ ~3 ?9 T! y
A. 第一台
4 n( N% O. T, v; I$ X3 C8 rB. 第二台
8 J, q9 S) f* ^* q1 WC. 一样
+ J4 D! Y, a/ t* r/ M4 qD. 不确定
1 _% @+ G5 j( F! q' Y& o 满分:2 分
- ~( ?1 c3 Y) X7 |$ ]1 C' n23. 8 k# s5 ?5 v. q
A. A
$ R; {1 [% F: Q Y/ V+ ~$ X% `B. B
$ ~+ ?" m T# V: s, |0 I" }% o+ yC. C
e! p0 ` L/ |6 m7 W b. DD. D
4 \; G# Q7 v- J% [ 满分:2 分' S( P( t6 }" v3 Z% }
24. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 6、计算短路切除时间;
6 L& U1 T/ \# ?& {3 iA. 0.1秒' n F' K7 m0 j$ |. ~. ^
B. 0.2秒
2 g5 V$ \ t i1 ^# L) e" IC. 0.3秒
% U7 S/ m+ r$ oD. 0.4秒
; q' Q8 Y0 j! |1 ] 满分:2 分
; M& G' S( s4 w4 M3 c$ z25. 在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()( C: O+ c0 w0 s
A. a8 b \! ]$ B8 C; I4 ] g
B. a>L2 I0 \# ]$ G4 D1 X: l/ Z
C. a=L
/ |- j6 K8 |1 r: u4 l* VD. a≠L/ B- k, n$ W; N$ o g
满分:2 分
2 I: y( n% c: B9 S3 n26. 三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()
9 R2 L- Q) L7 g( w( z6 f1 M8 F9 q' r5 KA. 导体的机械强度. f' v/ _, k8 T+ p; V) B
B. 导体的形状
/ k ?2 Z! t- g: w( o; YC. 导体的布置位置
& W# a- u; G4 o; F& \D. 导体的形状及相对位置
9 Y& A x+ G+ @$ T 满分:2 分# }" ]7 o: U/ {4 u# s% j
27. 与导体长期发热的稳定温升有关的是()
7 `3 S" g8 v, w+ w' hA. 起始温升. c) k" E/ C3 G
B. 起始温升和载流量
$ x, @" S1 B& l: lC. 载流量
3 t, S0 j) k; bD. 起始温度6 y+ z h& a. ]7 L
满分:2 分
9 k' W, B5 S1 o28. 一台半断路器接线是属于()
1 j/ E& o. u1 M! ?0 rA. 多角形接线7 {8 M/ S- H' f* R
B. 桥形接线: k+ q1 b. f' W% I+ s
C. 具有两组母线的接线
. u8 q/ n# N. t8 WD. 无母线接线
% Z `: t$ x) x) \2 Z+ D 满分:2 分
4 B) H3 R7 k9 K, t$ c6 j6 `29. 电压互感器0.5级准确度级标准条件是()! y3 e0 f7 p- `6 t% S
A. 电压误差±0.5%6 `, S; f6 h6 X/ B
B. 相位误差0.5°
2 Q4 i9 E6 o+ Z% W# G8 uC. 电压误差±0.5伏8 J6 [4 Q+ n. a
D. 相位误差0.5′
" g% d8 J& b( s/ {9 S8 |1 s 满分:2 分! Q3 X) _9 m U" s4 J; ~
30. ) y( J+ G) s f$ O7 z
A. 用于导体散热和温度的上升
! L1 x4 B" y5 s/ [1 ]% i& ?. jB. 全部用于导体散热( q. ^# S2 g6 ^' _+ _
C. 全部用于导体温升! e; V4 G8 U/ B* K' h2 m
D. 用于导体热膨胀
% u7 Y& }" T% `& p2 b! e- I 满分:2 分' R8 U$ i' V( }$ O! m% S: x) Q: `
31. 装设分段电抗器的作用是 ()
- R) Y6 Q5 Q; r8 p1 |9 ~9 h6 J fA. 限制母线回路中的短路电流
6 b p7 \' A1 v- hB. 吸收多余的无功功率5 J" X1 _, D& |
C. 改善母线的电压质量5 q+ j! ^3 w& h% A0 z
D. 改进用户的功率因数! [, o0 d0 {( n1 f- g4 ^2 ^9 ]
满分:2 分5 x3 V7 i0 Y6 g! G; z: a+ X6 j
32. 5 l( R1 M- ~: Y6 O+ h% R0 l. b
A. A/ U7 E ] u; H; U2 u2 Z3 G
B. B
' v9 t. _$ P8 j4 A% TC. C
1 l! `) n" \ F6 P3 N$ Y8 AD. D
% M' m- ^: w: Q' C 满分:2 分; `& Q" s/ x4 f1 ]; Z2 ?, T- ?, T
33. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()
. o+ L# L9 l6 ~A. 大" |% p$ X7 z9 k; D, H8 ?
B. 小5 G- i/ L$ `- T3 q3 w& Z' D
C. 一样5 B- X5 V7 g; D; e: b! ^8 _
D. 可大可小# o; V0 H& o0 _* L4 Y
满分:2 分
- s0 p) U4 ]+ R! B- ]34. 在10KV出线上,电流互感器通常()! m2 ^' c' ?6 Y4 F% ~
A. 三相式星形接线 o* a3 f& M8 I: v4 K
B. 两相式不完全星形接线
7 M; Y, j' V6 MC. 三相式三角形接线7 U. {4 f# X; g# U6 n" Y
D. 单相式接线
" P' V B0 G z6 K( T% K6 P, `* h 满分:2 分
1 z! |( m' m2 z8 j35. 矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
' d p) f7 a1 F, ~) oA. 前者大于后者, c5 P/ ?; ?( r9 `4 l0 \5 h
B. 前者小于后者+ ?8 L1 ?' }; J9 J) g) F
C. 二者相等) x, s) Y2 e' z! B
D. 可大也可小" r' e. R2 C2 T Y& w$ Q& d
满分:2 分
; ~* g d# N5 t2 ^* C7 B4 p0 a
' S9 X# T g$ U& x0 z1 j8 A! G二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1. 厂用供电电源包括()
; O( c3 r/ B- N7 b6 Y5 BA. 工作电源4 g5 a- c" c2 O, ]/ w
B. 备用启动电源& k/ d7 D4 ]. o; b' l H. ?7 E
C. 事故保安电源; t5 p% o6 c8 a N
D. 照明电源/ G4 `+ f# I1 c+ S$ w$ Z5 F
满分:6 分
% a3 {9 ?& V6 M7 }2. 导体热量的耗散形式有()
, h$ S, W/ r7 ~7 y' Z1 A* r0 HA. 日照
% t+ s3 ^/ H- @' P( pB. 对流/ ], y! g% f, K& y
C. 辐射1 q: @& n9 Q0 x
D. 导热
7 F! y2 g' m9 u 满分:6 分8 U6 V M0 g8 B% x/ u& j% Z& Z
3. 外桥形电气主接线适用于()( n5 E0 g4 p1 B- v H( C5 `
A. 水电厂1 t9 g1 ]7 \( J `& Q4 ^4 t, Y
B. 火电厂
2 y4 v5 k. }# N. N+ PC. 桥路有穿越功率% L5 u3 _0 Z2 v! t4 O
D. 出线的线路长、雷击率高
7 O( D& M9 L+ L1 ]E. 桥路无穿越功率
1 s9 E! c, R$ ~ q. F' P6 N A/ z 满分:6 分; v7 A' }( t$ G5 i
4. 隔离开关的主要用途()
/ o7 |' d/ r+ \4 m2 Y$ [9 i9 eA. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
( u9 F# W% n7 o& g: @3 gB. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换! s7 G0 {) z. r7 f
C. 分合避雷器、电压互感器
) a" l1 X2 r1 ^, R& KD. 分、合空载母线
- S5 G0 T; V) s% a M# O3 X- J- RE. 断开负荷电流
* b& S% {* `! `7 o1 [ 满分:6 分
/ F! \$ V6 G: v7 P' ]5. 电流互感器的额定容量可表示为()2 _; w8 {5 w0 N8 B: |, Q- A
A. VA(伏安)7 c S7 F, W; l# j
B. Ω(欧姆)- `) F. P6 c' @& f! U F: x# m
C. A(安)
, _; R6 @$ Z+ M8 }D. W(瓦)
! ]9 n) A5 M& u& _6 F' p; p7 }E. Var(乏)+ h, S% I+ B+ D9 S
满分:6 分
& a2 F; A' P! M/ ?; Y7 U- b1 V" }- f
谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏作业资料,奥鹏12秋在线作业资料,奥鹏离线作业资料和奥鹏毕业论文以及提供代做作业服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区 |
|