谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏作业资料,奥鹏12秋在线作业资料,奥鹏离线作业资料和奥鹏毕业论文以及提供代做作业服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区. M ?+ M8 s' S9 O; k, N7 S
; p7 m9 l N3 U5 {2 I
一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;+ ?) c$ P. ?& O) |+ L) l
A. 130.8kA2s
- S; `# w+ Y& U% OB. 143.9kA2s
G( \/ p0 [# v& q; D% q5 kC. 162.6kA2s% S4 a8 z+ D/ K6 ?- }" i4 H$ p* {* c8 g( `
D. 150.6kA2s
/ ?8 @3 p6 H1 l8 ` 满分:2 分' `% y( v, E5 T4 O3 _
2. 为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于()
* U, F- d8 c- M% x' IA. 5%
: c6 |$ f1 s* F. ^9 D; oB. 6%0 }6 S( t; c" l9 ~' v! V5 n
C. 7%9 g. O( Z0 t, k! [
D. 8%
, y1 S$ v; A* C. j 满分:2 分- P' Q6 p: |& M6 A5 K
3. 铝母线短路时的发热允许温度是()
' F- S/ g5 ]8 d% u: x. ]: ^A. 70℃
& B& Q/ f% ]/ mB. 98℃
: e% |) l# \# C- ~C. 200℃
: P* d/ j2 s0 \+ S2 ND. 300℃
, {5 N8 G; _2 @% L& D i0 _0 @ 满分:2 分0 W6 ]$ K5 L9 H- a
4. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 2.计算发电机引出线的经济截面;+ S8 L: W9 t) }9 J6 i+ H
A. 1251mm2
* j% D5 q5 E0 z7 S- L2 ?% A$ MB. 1327mm2
2 A& F) t2 C8 S1 R1 B! @( tC. 1361mm2
* B5 z9 v' N& b6 i; _D. 1395mm29 n, S( p' K" \* Q3 g9 a9 A2 E, r
满分:2 分
* {; _ A2 _- T3 x7 H v& p1 s, `5. + l* q3 z. x- d# u' V9 k; X, c
A. A, |. k: V. ]8 ?% R, B4 Z& H$ r9 n
B. B
. s) d; ^! x; {$ c: f5 O" N1 `C. C
! E! e) r' N+ ^! J1 k% O+ y( G2 DD. D4 d! b# ~+ M1 q# _
满分:2 分6 K9 k0 B8 l& {* A' t+ f3 E
6. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 16、计算相间应力
4 R3 S, Q9 f# F Q/ D- h MA. 9.64x106Pa3 d0 Q$ Z, O8 {3 o. T
B. 10.64x106Pa
1 x# l& [6 _7 d% l( C8 ]C. 11.64x106Pa
0 E2 M: K" {4 t$ h! D; D* u" y! BD. 12.64x106Pa7 Z1 N9 K! |) w1 o
满分:2 分7 H* J- U4 X9 U+ h; @9 t. C: ^' C
7. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()* p# n" w! [# ^) W' m$ i5 f" Q, u
A. 1443A0 \& y$ H E4 ~5 }2 a
B. 1343A% D7 o6 }( Q; G# {
C. 1413A/ p+ ^7 n/ Y: l6 M6 Q4 V
D. 1483A. l% x, v- g( q. ~3 v( C4 H
满分:2 分
0 j' L2 n, }: n, W8. 如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用()8 {# o; w: o3 S+ |. K/ ]
A. 双母线接线
' [' ]& O) o6 |6 lB. 双母线分段带旁路接线5 {! C+ X5 d- W# [* ]
C. 二分之三接线' d! B. N+ Z/ Y! l. i
D. 多角形接线7 t9 K6 ]1 M7 b. \2 Y
满分:2 分
5 E: e/ Z7 R7 M3 ~* a2 j' C9. 短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为(), a! _/ r2 j0 k
A. I类负荷+ S" i" V3 V! s, B
B. II类负荷) L7 t4 ~8 v+ ~( z) S
C. III类负荷
6 |: K" K2 ~7 N0 I! \2 vD. 不停电负荷# b7 w: P; ?# B' w
满分:2 分
; U8 T- K& A# ^2 l+ M) [+ G9 s10. 大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()$ s6 w; k. o& G* W e5 W
A. 明备用' J- N: u* d1 {: n8 @
B. 暗备用
9 O0 F$ M: d$ O- \! [0 yC. 与系统相连的主变兼作备用
8 R& Q2 w6 j0 u: i6 UD. 快速启动的柴油发电机组; @* V6 z& T; J1 W" T, v: ~
满分:2 分
) H' g6 R- K* b11. . T2 N, W: }( E2 D
A. A
, O! c0 A8 }' K7 zB. B) t) s3 }7 a3 D& ^! K) O0 C
C. C' t% C7 K' u% J1 ^
D. D
( q9 v. o& l, T; d 满分:2 分
; h0 O/ o4 v% l) B12. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;# D) l$ ?# e; K
A. 1210N/m
2 ?: o! W1 P1 D0 ?/ hB. 1230N/m
- z8 e. t+ z7 K/ V+ t: ~/ s. eC. 1260N/m
2 n# ~' d4 S! I6 g! g' T- DD. 1290N/m1 c( d# B& b0 w
满分:2 分- i3 {% z$ n. j6 K' l, ]4 F
13. 7 j) x# f f2 m
A. A) [! M) B X% G$ \! w9 }
B. B0 @; J. A; R _: s
C. C
3 Z3 }& b9 B' |0 p) W7 r5 D1 PD. D; h4 h' V# Y7 Q1 _3 p& g Y
满分:2 分8 {" }, t1 J, F U2 C8 @
14. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;! w& n+ \1 X! J6 F
A. 1795A/ q$ I- s+ Z- m
B. 1765A
* l6 X( X! ]7 R; OC. 1815A1 }' m1 e9 n3 |
D. 1840A, a+ |) v# x% Y
满分:2 分
: ^1 ^. }: g3 }8 h" B: r* w# G" q15. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应;
F. O" d/ ~# C& O/ z5 s% UA. 156.8kA2s
7 B4 i# g& A5 `B. 143.9kA2s
9 \: s4 t" t' g* PC. 162.6kA2s
7 r2 K$ U+ i" H# T. N" }& hD. 170.6kA2s, @" ^$ z# W+ t
满分:2 分5 g% J% ?. i, e6 j7 _% r2 u
16. 110KV电压等级配电装置的母线可采用()
/ e7 U) T- q7 q% y1 ~A. 矩形母线
8 c3 @. z4 ~8 z/ KB. 槽形母线
, Q7 I( Q* e/ p, K" OC. 管形母线
' b' x: h! M8 e4 p( S, DD. 封闭母线# V. n* v2 u- W$ m' G
满分:2 分1 \2 T! y$ `' V6 r
17. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;
7 ?0 _3 _% s5 C& @) _( `A. 40℃8 j" C' Y5 D8 T' B. t! ]
B. 55℃# f' \! d# ]- i8 B
C. 70℃- F* m6 U) O# K# L
D. 90℃- k4 u. p# m' ^9 T1 r1 J9 L
满分:2 分" m' H! ~( x8 M+ |7 ^
18.
2 g" d( P: f7 x) ~& a$ C: WA. A
K6 ]7 [" ~8 t/ x, u6 I2 [/ TB. B6 S% Q: |2 d0 `% |4 X
C. C; A4 Y; Q Y! r3 N! p2 v
D. D7 n& y1 C$ D0 |! r7 N, P, I2 E
满分:2 分+ K7 h+ p" s4 T9 S
19. 按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
5 G9 C0 l& H1 x9 M. `( R/ d2 R9 @A. 必须经济截面小于标准截面
0 V* a9 n+ S$ i) [' r* MB. 必须经济截面大于标准截面- |4 L5 s0 M5 ^' L' [9 h L
C. 必须经济截面等于标准截面; A8 G7 Q" w4 v8 V9 `- T
D. 经济截面可能大于或小于标准截面
* o* w2 c* c% b' k' e; b7 B4 F6 w4 y 满分:2 分
$ J# T1 |8 @1 u' ~20. 电流互感器正常运行时二次侧不允许()
3 X, M9 R+ g( E* K9 |A. 短路
* h9 @6 Q. F0 b/ g3 W* BB. 接地
0 i9 k; B9 i6 `+ o' PC. 开路
8 m7 m3 m% n% \8 p: vD. 都不允许1 Q1 N9 c& ?7 X7 W( a7 o, r
满分:2 分
' T" H& J$ y" K O: c2 r$ s21. $ a. [" @5 h D* }/ _7 O4 i# i
A. A) B- ?8 C$ c) c G
B. B
, C3 f- r& f' W/ y* v g/ G/ }C. C
5 q7 l' I! s6 P4 ^4 `* Z) mD. D
8 N0 ~! e0 S( L8 h 满分:2 分' J8 f+ X4 Y% O5 z5 ^/ k" b
22. 第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的限流好()9 b; |' J) ]" K1 Y2 d. u' U
A. 第一台5 Q# Z6 {, B0 j& @
B. 第二台
( h$ j: x7 L2 A/ K* v' ^0 o+ BC. 一样6 T6 H9 n: v0 B. |
D. 不确定& e2 W1 U4 A7 x1 o2 @5 s
满分:2 分$ z7 h$ E& h. l ]. b
23.
# I! E& H' }; z/ ^. n! |9 s" v9 DA. A
, r& t) D, m; z- e. uB. B: Q- A6 o2 _, Y, x
C. C
' A* H3 |* E, w2 q) V5 Z$ CD. D
+ _5 X6 x2 w4 x, e 满分:2 分
* q1 f) r( s, _5 p4 ]& N& i X; U' c24. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 6、计算短路切除时间;
9 N" _6 W/ c3 k1 |1 R9 y" _A. 0.1秒
5 r2 s8 K3 m# { R. U+ qB. 0.2秒" X! r% A7 l) j9 K9 ]+ c
C. 0.3秒; j& ^) I" v4 d' f9 k0 d0 ~0 L$ A M
D. 0.4秒- O8 y0 I- s- `! a! |$ q/ \
满分:2 分2 }5 Q* N. Z+ V5 S1 y9 U7 N
25. 在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()5 p& ~+ E2 `* s, m# g( h6 B; v
A. a, m9 y8 }5 Y2 X9 x$ v" [$ z& N/ H
B. a>L8 ]7 [( q |" @: @( W' A M
C. a=L
& p5 u2 S7 q( |7 \D. a≠L
, b# l" H; k% Q9 V7 k4 Z* x# u 满分:2 分* ?0 k# S7 V, u9 v. T* n
26. 三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()
% n: k, v- a% v& a+ GA. 导体的机械强度
, P' ]0 Y" P7 NB. 导体的形状- f3 T/ Z* C0 m1 p& _
C. 导体的布置位置
* u- H) H. H/ `2 M+ J% q7 hD. 导体的形状及相对位置2 Z. @& Z+ R: t8 R! h, X
满分:2 分
& t' t0 x2 f" `% t; I" ^1 U/ x) g27. 与导体长期发热的稳定温升有关的是()" ~ J6 t, }( m8 ~8 t8 J# _
A. 起始温升: P5 j9 ~& u6 ?- I
B. 起始温升和载流量! X* D0 r- x) k$ G \9 u8 Y
C. 载流量2 \- {+ a, G+ U7 S$ L9 o' n1 s( h
D. 起始温度
% g- f4 N4 U' _( O2 I- z7 [# a' W 满分:2 分# P2 U1 B5 M/ x: E( t4 x
28. 一台半断路器接线是属于()
( ]! J# Y( I& b6 Y- H+ O8 Z" bA. 多角形接线
. Q8 T6 R: X2 G6 G% I* _3 C, k3 ]B. 桥形接线8 G, o; J( y; s! G& g$ i
C. 具有两组母线的接线9 D. B; C1 a( Q! \- i
D. 无母线接线, R7 |0 l/ Q( T. H+ J
满分:2 分
& G% n- K& e* F29. 电压互感器0.5级准确度级标准条件是()2 p& t. m9 c R5 i) {3 i
A. 电压误差±0.5%1 I s: m9 K7 _: [: _' F& w
B. 相位误差0.5°
5 F; ~0 t5 @; @/ AC. 电压误差±0.5伏
$ b" \6 S$ W* A4 y( F7 f; nD. 相位误差0.5′+ i6 X: I, ~3 L" U' ?) z
满分:2 分
) D2 I9 K& J- c1 D ?2 y$ |" z- N30. * |8 e0 H* `5 j
A. 用于导体散热和温度的上升1 c% [# t4 N* Z. V+ Q- B4 S
B. 全部用于导体散热9 d9 u9 {& {# O9 U8 y5 y& `# h9 V; ?
C. 全部用于导体温升- q" g8 n) _3 J$ i6 T! L
D. 用于导体热膨胀& F8 E" z* E9 U" d9 i% C2 o
满分:2 分
6 ` F0 U0 v; p% o1 E31. 装设分段电抗器的作用是 ()9 [5 x: ^" N0 G; W! J& m* Q
A. 限制母线回路中的短路电流
) `# @1 m1 A. ?. J( U5 kB. 吸收多余的无功功率
6 _+ W4 o; @# x8 v% @" j2 H$ C YC. 改善母线的电压质量
) X. F; f, N; a9 y& G' ID. 改进用户的功率因数: L' `6 [% S1 S& {
满分:2 分( O* I: Z1 k+ G8 J% F' @
32. ( N, s! h' z e6 K5 `4 m
A. A
: ?/ p% ?$ M- G# bB. B$ y& [4 s8 B8 B0 ?% }: m1 L
C. C
; f( ?9 r7 e: X1 UD. D4 O5 ^$ g( w) W$ q" a! W7 k
满分:2 分
% V# N9 w4 B4 M* b7 U; ?0 i2 J1 h33. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()3 w7 e" @+ {9 h' F' n! [* P: b) d
A. 大
1 A3 P( B' `! q+ K' sB. 小
# p9 `5 r% r& C) w& N6 @+ [C. 一样
4 G2 P1 P7 z# FD. 可大可小6 z, e9 o% y# X
满分:2 分
* Q; l! }7 I! p- }1 D34. 在10KV出线上,电流互感器通常()
- y' L9 Y {, i5 X, w OA. 三相式星形接线
) @. `$ y/ Y" q! f3 YB. 两相式不完全星形接线
% k% @8 i1 A' x3 m UC. 三相式三角形接线
6 _1 b" x4 Y4 l: sD. 单相式接线
( G- r4 P* W2 c) }) |$ z 满分:2 分3 `9 Q: I) H3 R. G
35. 矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
; E5 ?" u2 ~, V+ z, ~0 [2 U& vA. 前者大于后者8 t! e% G2 B9 x7 P+ S) j) G
B. 前者小于后者
. d }2 b( ?) j; zC. 二者相等
2 u( L& `5 a$ k7 U6 pD. 可大也可小% X3 h0 W3 ]$ ]6 Q2 J5 o
满分:2 分 ( Y+ r& ~. [$ d+ x% y
( N3 E- m& _: ~4 a. D
二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1. 厂用供电电源包括()6 M' J' r& ^4 m/ S8 U. \
A. 工作电源* m: u) [) f2 A; ?/ J) w& C5 N+ e
B. 备用启动电源! f0 v2 t$ w: Z; ?) p
C. 事故保安电源+ F) g, ?+ N1 ~; v3 k
D. 照明电源6 q; l- s8 Q$ _; ]( u" S
满分:6 分
o# V+ V h1 k6 R. o) U2. 导体热量的耗散形式有()
+ t+ _1 Y3 Y( d- ]3 I+ RA. 日照
2 t" r: n% ~$ J/ r ~B. 对流
@$ N4 A1 T& C y% Y/ j8 RC. 辐射' u" s+ B2 |7 I
D. 导热5 D: b8 v$ v$ T$ X+ Y
满分:6 分
6 P1 ^. J' y, F0 n+ m3. 外桥形电气主接线适用于()
# ^. J8 u3 z7 ?$ \$ v& m" IA. 水电厂
- k9 j' T# A/ B; z! e! j& ~- V$ \B. 火电厂- I$ w* \! t5 O+ w, ~* Q0 u& E% A
C. 桥路有穿越功率$ h6 q$ l0 T. B9 r9 N
D. 出线的线路长、雷击率高
+ c- V* z$ ~9 T- t `/ {) R& BE. 桥路无穿越功率' f% A" P8 V# d \0 i
满分:6 分
- u! n+ @# Q, Y4. 隔离开关的主要用途()
- s9 y/ M% n t( k$ g% ]+ A- WA. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
% O, I2 v' W+ w* S9 C+ JB. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
3 u; B( N! c$ Q1 h7 `C. 分合避雷器、电压互感器& v% F) X' ~, J! q* W1 n3 L- S
D. 分、合空载母线
' s% F# \" p1 i0 t* T) zE. 断开负荷电流
, q7 n2 c* Q4 y2 U8 } 满分:6 分
2 r% V' o, T3 ]2 e( X4 `8 v5. 电流互感器的额定容量可表示为()3 \+ x! d' U* C& Z, S
A. VA(伏安)
1 E) N5 X! g9 `; n ]$ [B. Ω(欧姆)9 S% c# {/ d3 s& s9 N7 S/ ^% @+ R* ]- d
C. A(安): w" r. X1 F# }
D. W(瓦)9 x* A( ^5 ?& }" W2 a( q9 r. {
E. Var(乏)
' x1 s3 u; R1 x- @; W 满分:6 分 8 e/ A9 i# A$ ~
8 B( n. X9 ^7 \& i7 D: u2 W* m% f