一、单选题(共 20 道试题,共 90 分。)V 1. 关于操作冲击电压作用下极不均匀场的击穿电压,()是不正确的
A. 操作冲击电压下气隙的击穿通常发生在波尾部分
B. 击穿电压与波前时间的关系曲线呈现“U”形
C. 气隙的操作冲击电压远低于雷电冲击电压
D. 操作冲击击穿特性具有显著的饱和特征
满分:4.5 分
2. 单相变压器绕组在受到过电压作用的瞬间可等值为一个( )。
A. 等值电容
B. 等值电阻
C. 等值电感
D. L-C电路
满分:4.5 分
3. 某一地区的年平均雷暴日为10日,则该地区属于( ) 。
A. 多雷区
B. 强雷区
C. 少雷区
D. 不确定
满分:4.5 分
4. 流注理论未考虑( )的现象。
A. 碰撞游离
B. 表面游离
C. 光游离
D. 电荷畸变电场
满分:4.5 分
5. 对于输电线路的防雷措施,下列( )项是错误的
A. 架设避雷线
B. 采用消弧线圈接地
C. 架设耦合地线
D. 增加杆塔接地电阻
满分:4.5 分
6. 阀式避雷器的保护比是指残压与( )之比.
A. 冲击放电电压
B. 灭弧电压
C. 额定电压
D. 工频放电电压
满分:4.5 分
7. 在气体放电过程中,与气体原子相撞产生碰撞电离的是( )
A. 离子
B. 分子
C. 质子
D. 电子
满分:4.5 分
8. 下列仪器或测量系统中,不能用来测量冲击电压的是( )
A. 测量球隙
B. 静电电压表
C. 分压器—峰值电压表
D. 分压器—示波器
满分:4.5 分
9. 对220kV及以下电压等级的电气设备,往往用( )代替雷电冲击与操作冲击试验。
A. 长时间工频耐压试验
B. 2min工频耐压试验
C. 1min工频耐压试验
D. 以上都不是
满分:4.5 分
10. ( )不是提高气体放电电压的措施
A. 减小电极曲率半径
B. 采用高电强度气体
C. 高真空
D. 提高气体压力
满分:4.5 分
11. 介质损耗角正切值测量时,采用移相法可以消除( )的干扰。
A. 高于试验电源频率
B. 与试验电源同频率
C. 低于试验电源频率
D. 任何频率
满分:4.5 分
12. 西林电桥测量法测量的是()
A. 绝缘电阻
B. 局部放电
C. 介损角正切值
D. 泄漏电流
满分:4.5 分
13. 下列过电压中持续时间最长的是( )。
A. 大气过电压
B. 工频过电压
C. 操作过电压
D. 谐振过电压
满分:4.5 分
14. 下列仪器中,不能用来测量直流高电压的是( )
A. 测量球隙
B. 静电电压表
C. 电阻分压器
D. 电容分压器
满分:4.5 分
15. 测量绝缘介损角正切值的方法是( )。
A. 冲击电压发生器
B. 西林电桥法
C. 兆欧表
D. 以上都不是
满分:4.5 分
16. 下列说法中,( )是不正确的
A. 加在气隙上的电压达到最低静态击穿电压时,气隙即被击穿
B. 伏秒特性表示的是间隙上出现的电压最大值和间隙击穿时间的关系
C. 由于放电具有分散性,一般用50%击穿电压表示气隙的冲击击穿特性
D. 伏秒特性曲线是一个带状区域
满分:4.5 分
17. 关于汤逊理论,( )是最贴切的
A. 极板间距离越远,放电电压越高
B. 放电电压与大气压和极板间距离的乘积有关
C. 大气压越大,放电电压越高
D. 大气压越小,放电电压越高
满分:4.5 分
18. 吸收比是()
A. 加压60s与15s时测的绝缘电阻之比
B. 加压15s与60s时测的绝缘电阻之比
C. 加压10min与1min时测的绝缘电阻之比
D. 加压1min与10min时测的绝缘电阻之比
满分:4.5 分
19. 测量绝缘电阻不能发现的缺陷为( )
A. 两极间有贯穿性的通道
B. 绝缘介质的局部缺陷
C. 总体绝缘质量欠佳
D. 绝缘介质受潮
满分:4.5 分
20. 关于伏秒特性,下列说法中,( )是正确的
A. 伏秒特性是一条曲线
B. 伏秒特性表示的是静态击穿电压和放电时间之间的关系
C. 在某一冲击电压下,放电时间是确定的
D. 伏秒特性曲线是一个带状区域
满分:4.5 分
二、单选题(共 2 道试题,共 10 分。)V 1. 输电线路的耐雷水平是( )
A. 雷击线路时,不发生闪络的最小雷电流幅值(单位为kV)
B. 雷击线路时,不发生闪络的最小雷电流幅值(单位为kA)
C. 雷击线路时,不发生闪络的最大雷电流幅值(单位为kA)
D. 雷击线路时,不发生闪络的最大雷电流幅值(单位为kV)
满分:5 分
2. 电压波形对击穿电压的影响主要体现在对()的影响
A. 均匀电场
B. 稍不均匀电场
C. 极不均匀电场
D. 无影响
满分:5 分 |
|