一、单选题(共 15 道试题,共 60 分。)V 1. 220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用( )原则。! Y: ~5 ~3 F2 \$ ?) [
A. 远后备
: s; L0 N) m8 e" b; X0 B2 c, q4 HB. 近后备
, a7 Z6 I4 m( ~" p" O4 o/ c! DC. 中后备8 T" x! Z( P# s) J' S
D. 都可以; U6 }% t1 j7 J" ~
满分:4 分$ f* y6 U2 s8 [0 h% b
2. 双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。
& \6 v7 R& _8 b$ ?5 v i# cA. 负荷电流
Y3 N/ O5 { P9 k7 DB. 额定电流
7 j6 @0 ^5 k4 ~( D+ `; JC. 短路电流
7 L+ t. D& \6 n/ { c4 a5 xD. 故障电流
+ D- E5 w8 [: O2 e& L( P: Q: b2 \! Y 满分:4 分
( Y1 P# L P* d* Y. ~" r3. 加装旁路母线的唯一目的是( )* j) A! C% v; \4 V" F9 N1 t
A. 不停电检修出线断路器) r) T5 h. j$ u! N U* p( Z- A
B. 吸收容性无功. b- X r3 `; T2 Z5 `
C. 吸收感性无功
4 l* D) T( V$ M+ L4 h0 W) y5 d; KD. 减小停电面积' W' Q$ [# e$ s! f9 ?+ w8 b1 V0 n
满分:4 分6 v, q; g ]9 o
4. 考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )2 l9 d3 [& E) p: y2 Q9 @
A. 大于1,并取可能的最小值
# |- `! v8 Z3 @B. 大于1,并取可能的最大值2 k) J4 a. ?& i! @* o. V5 m7 l
C. 小于1,并取可能的最小值
+ w: r; Q; M( Q* d x% j- A7 o; U3 ND. 小于1,并取可能的最大值
: B) ]0 W" X' t; ~ 满分:4 分
- y3 v/ Z& E+ m% E5. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )# u. I( I# r9 T& R% r
A. 全阻抗继电器8 {! U l- g( l4 e! ]1 [5 j
B. 方向圆阻抗继电器4 |: A4 t8 ~( w" _ S
C. 偏移圆阻抗继电器
9 ?! K% \) l1 }D. 电磁继电器
: N- S: d6 Y1 [ 满分:4 分
5 @1 ?5 d1 u% N4 k J6. 从保护原理上讲,受系统振荡影响的是( )
& |2 a& D- L# X7 S0 ]6 U* D: hA. 暂态方向保护2 ]$ f5 O" w% ~ I" x, x- e
B. 电流纵差保护. l: M3 x% v& j: f3 h" K# H
C. 距离保护 p9 h% T% B; V: F* }
D. 高频保护
: D t4 m3 s1 V7 f3 x& r 满分:4 分9 o8 P, b% C& }" q$ \0 ?
7. 被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )/ f+ o! e3 v. \! A& ?$ \
A. 能正确动作
0 ~8 A9 H- o0 L2 v5 B$ h$ o4 n: EB. 可能拒动2 C) n/ `7 d: q
C. 可能误动) q9 q/ k7 g3 X% R
D. 不确定9 Z. N% w+ r% C( S. _, j6 o
满分:4 分# G5 [, f- v3 e1 d5 y: F0 ]
8. 关于电流互感器二次侧的描述正确的是 ( )+ V( o" T5 D" i! ]$ @3 L4 W
A. 可以短路,但不能开路
9 H# B1 U [8 P/ {, _) d4 H8 EB. 不可以短路,但可以开路 X# ?) p q" F4 |, |
C. 可以短路,可以开路' Q5 ?2 U# |8 O+ Y/ x* X
D. 以上都不对
4 U0 {5 B2 R6 S& o9 Z D 满分:4 分
; ]6 U) e4 [* g$ ~+ L( g+ ^9. 当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做( )。/ H$ t r) L T1 ^/ t" `
A. 电压保护
. b/ D+ D2 [8 K$ |8 f. p8 YB. 差动保护
, t; Y- D$ b& _8 }( ]7 KC. 过电流保护: e! g( Z/ S( n" b. Z- o
D. 过电压保护# q9 f; d$ Q1 d! H; U/ y3 g
满分:4 分% \ P; H r t$ q+ c
10. 保护用电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( )7 |* r4 \; L8 ?& k" m. v% Y
A. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点( q" K6 J, E# z
B. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上# _, P3 f/ k" D7 W9 P) E, h; w
C. 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
! S. ^2 p6 M/ e v- S0 FD. 以上都不对9 ?, c- _2 I9 t' z# s" s6 V
满分:4 分
$ Z/ t0 u2 ]) M+ |0 v1 Q9 }( C11. 断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )* _. |3 ^8 c6 N2 V- d4 N3 B* P+ Z8 L
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
; r2 f6 @% d L+ d: [) DB. 各极触头间电弧最终熄灭为止3 X/ ~* ~' O% L# V$ p p) J3 b0 s$ Z
C. 首相触头电弧熄灭为止1 D9 j8 j& p0 q" j
D. 主触头分离瞬间为止
, S2 r1 I/ u% [& u4 g+ k 满分:4 分7 b4 W2 c3 ]) M/ i- u
12. 变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
) ?4 J1 v. X+ @! {3 cA. 可能会引起零序方向保护不正确动作
" z8 b$ G' F8 n6 `3 vB. 可能会引起过流保护不正确动作
3 H, c3 n) e ^) u/ rC. 可能会引起纵差保护不正确动作9 r5 x' `' o$ c3 Z' |: s
D. 无影响. A( ^) r- }5 Z) U
满分:4 分. A0 q0 ?' y. v+ H* x
13. 发电机的负序过流保护主要是为了防止( )) |0 {2 S4 p! a& Q7 g% u
A. 损坏发电机的定子线圈
) N2 @0 U9 R' `B. 损坏发电机的转子: `2 W. d) W( Y- h5 N1 ?0 N- Z& S
C. 损坏发电机的励磁系统
9 d/ ]& u$ q0 D1 E+ VD. 损坏发电机外壳
0 J8 T* G# J! F5 B6 O& j* @ 满分:4 分
9 m6 m7 {2 M: E: I( K2 ^$ d14. 变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的是检查( )7 Y7 n# U2 J$ ]. E g$ g, F
A. 电流回路接线的正确性 \- ~/ \! E+ \
B. 差动保护的整定值
: A2 m" l1 |- N) D6 A& A1 a4 iC. 保护装置动作的正确性
% R# J) o' t4 dD. 保护装置动作的快速性
- W E. |. J7 P# e4 c 满分:4 分9 O/ ~; {1 n# V' A
15. 变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
/ y2 T) o2 q5 QA. 过电流
/ @3 Q6 z u! xB. 过负荷
/ J0 Q/ J4 P5 O; L; P; b: }6 ~C. 瓦斯
3 x2 O$ o# y# W; M! e+ e/ LD. 高频6 S) k6 E8 t6 D0 H
满分:4 分 ' V' @! _+ E* |0 \0 ]) `
( T: `# V; J) E8 @+ f9 c' I% p# d( ]二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。)V 1. 对电力系统继电保护的基本要求是( )& C6 c* K5 _, p- w5 h4 ]) n6 c
A. 选择性0 T4 u2 E1 Y o) v& V% M. x% ]
B. 可靠性- v) v. I8 [; Y& B3 y) C
C. 速动性
! v& I0 }+ R6 _( y# Q$ UD. 灵敏性. L# Y$ K3 z3 K$ p/ @4 f
满分:4 分
$ s8 a* S X; h9 T/ I2 Q2. 电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
& A% ]1 i9 n9 f, C; w0 TA. 过电流保护+ O9 u6 P* p" ?6 ^
B. 复合电压启动的过电流保护0 G% q* l2 c; x* z2 k q% D
C. 负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
- K0 e0 O8 s& @, I x" u/ JD. 阻抗保护0 \5 @+ o( P" u) `; b# n# M! M/ t. p
满分:4 分' n0 H2 y+ G. H$ k7 V4 x: D' z
3. 大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?( )" B. o& f6 u T4 H
A. 纵联保护
! x+ [ D% { F; e( rB. 零序电流保护 D- |, X6 Y# R- i5 [% Z
C. 接地距离保护
1 U7 D9 F% z1 XD. 失灵保护1 v! g# ]: h( s4 w3 S. q8 b
满分:4 分/ M2 _1 ]& W+ ^6 E- w* S
4. 电流保护的主要优点有( )
9 a' n1 ~7 i* t8 tA. 简单3 ^9 d3 a' ^ w' ^1 ? n' h( R0 m
B. 经济
6 k3 G( ~* Y- P/ j; lC. 工作可靠
5 }, k3 J. N0 r' DD. 可以保护线路全长
2 _1 C: q% @8 E' ~1 O& s8 x 满分:4 分
! Y0 E# L5 b# q. @; h5. 发电机的故障类型包括( )% V( j4 s# s, |$ j4 m
A. 定子绕组相间短路2 L+ x: U, P1 G4 j, v0 C0 n; ~
B. 定子绕组单相接地
+ e: m1 k! H; D, NC. 转子绕组一点或两点接地# I& h9 L2 I& Y2 f% A
D. 转子励磁回路励磁电流消失# _6 c* y0 I. y
满分:4 分
! S/ e7 M5 @* s/ k$ t4 C3 ^7 F+ J
2 q6 v# D, H2 J三、判断题(共 5 道试题,共 20 分。)V 1. 限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。( )
J n9 j+ |& ?/ Q# SA. 错误
( n8 L% m' c4 n D* SB. 正确
& I8 n( q- F: a2 u 满分:4 分
; f+ {6 f; y; r/ E& J2 q# ]9 I2. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( )
# b8 `" m3 K% U/ rA. 错误9 L* g( @9 r% Y; k
B. 正确4 ~# j7 n) N1 _5 ?
满分:4 分6 `! G/ q$ Z- f$ |+ u5 m
3. 为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
" ^( K* R* i; {: T- {( X' xA. 错误6 R( \4 e3 ?6 U, @: @
B. 正确' J( T! V) \* \* _$ c, L% I
满分:4 分
+ N2 ]+ Z4 L* c- r- m# ?4. 三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )
X4 ~4 {" z' Z4 ?* FA. 错误
/ A* W; A0 K; u: ^2 kB. 正确
]+ Q4 |, e7 l7 r; F6 R 满分:4 分5 R" O3 r+ a; M3 z9 _4 v: q3 ^: |
5. 对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
5 \; z8 ^) F" \A. 错误5 @0 S. U/ Z2 k6 C1 H
B. 正确
* M; w/ f2 i% Z# P 满分:4 分 * D& ]$ R+ t: t# f. y9 R# G% s9 n' g
; r- v: f5 y5 F4 y* n3 Y) I5 B+ ^
如果资料还未上传请加QQ:1306998094 谢谢 |
|