一、单选题(共 10 道试题,共 60 分。)V 1. 发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。
A. 破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率降低
B. 无功功率出力增加
C. 转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少
D. 转子电流增加,致使转子绕组过电流
满分:6 分
2. 微机保护的硬件分为()。
A. 人机接口和保护接口
B. 人机接口和接口软件
C. 保护接口和接口软件
D. 保护接口和保护软件
满分:6 分
3. 对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是()。
A. 低电压起动的过电流保护
B. 复合电压起动的过电流保护
C. 负序电流保护
D. 阻抗保护
满分:6 分
4. 发电机横差保护的作用是()。
A. 保护定子绕组匝间短路
B. 保护定子绕组相间短路
C. 保护定子绕组接地短路
D. 保护转子绕组一点接地故障
满分:6 分
5. 在输电线路发生故障时,保护发出跳闸脉冲,如断路器失灵时断路器失灵保护动作()。
A. 再次对该断路器发出跳闸脉冲
B. 跳开连接于该线路所有电源的断路器
C. 只跳开母线的分断断路器
D. 以上均不对
满分:6 分
6. 母线上任一线路断路器的失灵保护是()。
A. 线路后备保护
B. 母线后备保护
C. 母线差动保护
D. 辅助保护
满分:6 分
7. 发电机装设纵联差动保护,它作为()保护。
A. 定子绕组的匝间短路
B. 定子绕组的相间短路
C. 定子绕组及其引出线的相间短路
D. 以上均不对
满分:6 分
8. 短路点越靠近保护安装处,母线零序电压()。
A. 越大
B. 越小
C. 等于零
D. 不确定
满分:6 分
9. 零序电压的发电机匝间保护,要加装方向元件是为保护在()时保护不误动作。
A. 定子绕组接地故障时
B. 定子绕组相间故障时
C. 外部不对称故障时
D. 外部对称故障时
满分:6 分
10. 为防止失磁保护误动,应在外部短路、系统振荡、电压回路断线等情况下闭锁。闭锁元件采用()。
A. 定子电压
B. 定子电流
C. 转子电压
D. 转子电流
满分:6 分
二、判断题(共 10 道试题,共 40 分。)V 1. 对于母线差动保护,当各单元电流互感器变比不同时,则应用补偿变流器进行补偿。补偿方式应以变比较大为基准,采用降流方式。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
2. 纵差保护只能对发电机定子绕组和变压器绕组的相间短路起作用,不反应匝间短路。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
3. 发电机失磁后将从系统吸收大量无功,机端电压下降,有功功率和电流基本保持不变。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
4. 发电机的比率制动式纵差保护对发电机匝间短路无保护作用。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
5. 发电机负序反时限保护是发电机转子负序烧伤的唯一主保护,所以该保护电流动作值和时限与系统后备保护无关。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
6. 母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
7. 母线保护在外部故障时,其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差);在内部故障时,其差动回路的电流等于零。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
8. 微机继电保护特点是调试维护方便、高可靠性、不易获得附加功能。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
9. 在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障只要母联断路器中电流为零,母线保护将拒动。为此要求两条母线都必须有可靠电源与之联接。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分
10. 发电机中性点处发生单相接地时,机端零序电压为相电动势;机端发生单相接地时,零序电压为零。
A. 错误
B. 正确
满分:4 分