奥鹏作业答案-谋学网-专业的奥鹏在线作业答案辅导网【官网】

 找回密码
 会员注册

微信登录,扫一扫

手机号码,快捷登录

VIP会员,3年作业免费下 !奥鹏作业,奥鹏毕业论文检测新手作业下载教程,充值问题没有找到答案,请在此处留言!
2022年5月最新全国统考资料投诉建议,加盟合作!点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
奥鹏课程积分软件(2021年最新)
查看: 1362|回复: 0

川大13秋《发电厂电气部分(1)1349》在线作业1辅导资料

[复制链接]
发表于 2013-11-11 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏辅导资料,奥鹏在线作业辅导资料,奥鹏离线作业辅导资料和奥鹏毕业论文以及其他各远程教育作业代写服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区。, V0 U+ f7 C) i7 E+ B' t; T8 X
/ f6 x; l$ k" l  {' X, k. i
一、单选(共 35 道试题,共 70 分。)V 1.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;
' v) G' G& L' @, l$ H. m2 I" gA. 130.8kA2s
. d' z& m/ M  G9 \& I) `/ A7 o% d$ LB. 143.9kA2s( m9 Q: X( L# t1 P9 G" A
C. 162.6kA2s( M+ F6 [/ f3 g, m( W' n
D. 150.6kA2s
8 h3 w2 m0 P' S* A      满分:2  分
! D* @. b$ T7 Z/ @; l2 n2.  采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是()( b9 _+ W# s- Y
A. 提高开断能力
/ u% K- ^! f: K2 q8 AB. 均衡电压3 J2 `$ V2 S- u6 P) [8 A
C. 阻隔直流: l5 I( R. z2 @3 w) E% A
D. 匹配参数2 b3 O% @8 W+ o' ]% G5 ~# ~$ {$ b
      满分:2  分' k, S, [4 E5 [8 }) v5 o8 K
3.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 13、查表形状系数;- `1 e! x% T. _! j% I
A. 0.4& |0 X5 S( c1 I! I: b7 M$ A
B. 0.1
2 \% C# H, n- A. m' d$ D9 CC. 0.8
& E+ o$ L" D0 e' M1 |D. 1
6 F7 s! q( p9 ]" F      满分:2  分
: A9 `2 w! X& i! B4.  铝母线短路时的发热允许温度是()1 f! v: g$ a2 U# K# z6 k6 x' K- L
A. 70℃
+ G4 ~' e. Z% {; ~& I2 I3 A) ?" y2 h; [B. 98℃2 L! u/ I5 V9 ?7 Y0 `, P3 n# L
C. 200℃1 d( _5 M& p4 x  \1 A8 o
D. 300℃
. l- |$ J/ ~; ?/ v, z      满分:2  分
+ \7 _  v+ `9 J$ K9 l  R5.  在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是()
# A4 U5 G. @+ L# Q8 Z; g6 `A. 额定电流6 I# u' Y; P0 P& J1 \/ f" o
B. 额定电压5 r( |$ J, M& y
C. 额定开断电流& A6 C0 j) f. P
D. 额定峰值耐受电流
% z/ m! Z% R* p& h      满分:2  分, k1 J9 x7 ^  q
6.  装设分段电抗器的作用是 ()+ g+ b& Q! @' V
A. 限制母线回路中的短路电流$ x' h) B; X  Y0 e, V9 `' ~7 }
B. 吸收多余的无功功率. m2 X. U! p+ N
C. 改善母线的电压质量. v' z" ]& l# m/ `: @, g
D. 改进用户的功率因数
* W! x; e3 h* j" h' {& x& j      满分:2  分7 J: m  ?" c5 e% z+ r
7.  选择矩形母线时,可不考虑的条件是()
& x/ b$ `* f0 c2 |A. 额定电压
* Q4 {7 h6 m: v6 r6 I7 h: u/ U1 XB. 长期允许电流2 R1 h5 ~8 K, \$ Y- F4 }4 \
C. 动稳定
+ x( U2 B4 N: R/ g3 yD. 热稳定
1 k8 X3 b: N: w5 v      满分:2  分4 W/ R9 W' H8 @0 B
8.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 3、计算温度修正系数;
, ^) J( \5 [  v. p- @  sA. 0.85; k; O$ }6 p7 |0 k0 Q3 J9 K9 l
B. 0.966
# _! q8 O& s! a2 gC. 0.92
) j4 P( p$ H! C0 J+ n8 y! ?D. 0.94
& X0 ~% Z9 B( F: @9 n4 [      满分:2  分
$ A! N8 n7 f3 u+ e9.  发电机引出线导体截面积选择是按()
! m0 x& W" V/ g# J& o4 EA. 长期发热允许电流
- \2 e. Z3 P* z+ k& sB. 经济电流密度
+ P: `3 O- a7 d. m! p/ gC. 热稳定
, [" o* N* y7 t0 p8 BD. 动稳定. [7 M( g- C# f/ ^/ v
      满分:2  分: `* y+ B! J. Q+ G
10.  * h$ w9 E* w7 z; H: q
A. A
" Y5 M% k3 C9 w7 c& XB. B
* c# N0 ?( V& ~/ \$ h" |C. C
2 W: A) q: ]& [" l  X7 x# }D. D+ a8 ?. @( k7 Y; m; W5 u
      满分:2  分
& y6 _8 a# ]* X" i5 I8 g( N4 o11.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()* l2 y' M0 W- F' E
A. 1443A/ w) d% i8 A# n  B+ k
B. 1343A
4 M* G0 T  W8 S# g/ KC. 1413A7 K) t6 F0 P1 r6 t& q( c
D. 1483A! H) j3 Y6 r2 @$ a4 n
      满分:2  分
5 K% I  G7 ?7 F( W* R: Q7 }12.  / w: H, A  @2 @8 y9 ~' m9 w) {
A. A, q4 P& M+ v; s% n3 R/ u
B. B
4 S" ]% a. w  f7 b9 Y- {C. C
4 g, Q% ?5 E( ~, m5 w. h; v; gD. D4 b% n# _2 G! \/ f) ^1 X7 r
      满分:2  分, B; Q+ [* ]7 `! m
13.  为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的()
6 g- g/ |" d( {8 p3 l6 d' S3 p: l( MA. 5%
9 f" A. j5 M3 e1 qB. 10%1 T) `) `+ {6 t6 D5 S, f
C. 60%3 p0 t( F( c: O) q4 d+ V% h/ ]
D. 80%
6 S7 R6 p2 z3 D3 ~4 ?1 M      满分:2  分
4 s9 @, c+ g8 w$ Q7 [( i8 `14.  按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()0 G  F  L6 u2 a& Q9 e
A. 必须经济截面小于标准截面, K/ O1 ~8 y7 Z" ~
B. 必须经济截面大于标准截面8 d5 u! M2 w3 v" r
C. 必须经济截面等于标准截面/ y) M  a, P& f2 l
D. 经济截面可能大于或小于标准截面: T; R; c2 @" p+ \% [
      满分:2  分
- Q* O) q6 _7 L. A+ f" L" B6 C4 o15.  短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()9 Q3 H0 P5 F0 Z- n0 z1 G% b
A. I类负荷$ k. }; Q9 o0 n- r. O* T
B. II类负荷( R2 B2 p1 V$ i) g/ l/ C: P5 T
C. III类负荷/ R) X) ^2 ]2 \& _" A
D. 不停电负荷
) l% R1 r; z4 {( n# s: ~0 [' E( A      满分:2  分2 S, E; F8 p; C" F1 g4 W+ S. E5 m
16.  少油式断路器中油的用途是()/ d: Q3 A2 d2 C6 w! h
A. 绝缘
, c: A+ a' O, ~# w* y8 zB. 灭弧
) m" p2 _8 z) X, m, c  t/ [& r0 C. k5 i! TC. 冷却, M+ B' z" Z; s$ j; F
D. 隔离
; u. ?' t$ @: |9 Z! T      满分:2  分
: q5 V$ ?- D4 S17.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;6 y2 v6 u- L, ~) ~1 g: V% A  N
A. 40℃/ R9 _: _/ q. F* ]1 v3 m
B. 55℃; Z# B- p9 L2 r! P$ {, l! G2 V/ X! Q
C. 70℃0 V$ ^2 c$ F' f7 C. T9 R: n
D. 90℃
# e( M9 n2 Z9 A9 T      满分:2  分  X. U, N, @( Z1 ]- Y3 n) O
18.  断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()$ Q! h5 d; ?4 ~' ?/ }0 G( G
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
, X$ B- J% b) b% hB. 各极触头间电弧最终熄灭为止
% Z; A# u6 ^9 b$ QC. 首相触头电弧熄灭为止! K1 N" ~: m9 R- H6 D# ^
D. 主触头分离瞬间为止3 W2 k$ Q7 F# o: W8 h# B2 _
      满分:2  分
3 z, n1 }3 q8 n! J& s; `19.  
: Z& ]% }" l' D1 I2 }& IA. 用于导体散热和温度的上升# ^( Q2 ^- f9 v' `6 W9 W. ]
B. 全部用于导体散热
" R( P9 C5 r  S% ~) dC. 全部用于导体温升* Y0 V* B' s5 [( F6 ]- K; x
D. 用于导体热膨胀; j  m+ R( J4 B8 J. H9 Q& y
      满分:2  分8 d. [; I& r1 T" C" ]$ [
20.  电流互感器正常运行时二次侧不允许()7 W7 T( }% L- A2 x# f& T3 Q
A. 短路- Q5 P9 x9 Y/ a
B. 接地! e) p2 O4 s& r6 \  R5 |# x
C. 开路) _% j4 `6 P$ s) X# a( T
D. 都不允许
4 A5 o- J* S2 }" S( }3 j      满分:2  分+ j7 d5 T; t: A/ [- a- I# S- y. z5 Z
21.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度;5 h1 r) R- V3 B1 `( n3 C2 a
A. 100℃* Z$ `3 L: [* Z" i! t) b5 c& H0 Z
B. 150℃
8 B- x& u# F5 r: z( S- \C. 65℃
# j' ]& @! p& ^$ u# fD. 90℃" v; c7 h' G. N4 ^0 C5 o
      满分:2  分. k+ B/ Q" {6 E' n
22.  与导体长期发热的稳定温升有关的是()
( J8 W) M) I9 `, G6 h5 I- sA. 起始温升
. r- y0 D5 `9 d( G" JB. 起始温升和载流量
5 r: ]6 J+ v. n9 b5 D4 E9 bC. 载流量4 U5 K2 V  @" P9 u" n
D. 起始温度; e- `. f! z$ Y7 c) V
      满分:2  分6 K- m; z' J/ U4 }  f  ^
23.  三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()! a. r; w& y& K: A0 U* [
A. 导体的机械强度
  O# @* x+ F2 m2 k* i% |B. 导体的形状8 j2 k9 [5 f7 X% t
C. 导体的布置位置" R: n% c5 b' }3 a. F: H
D. 导体的形状及相对位置% w$ S7 J6 n( t( Q
      满分:2  分
  b! z8 ?# S3 `# V24.  矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()5 c2 q+ z: M3 h3 g/ y
A. 前者大于后者$ ~$ h. @# V# }# _6 v
B. 前者小于后者
' u  J  \7 x( d; YC. 二者相等
/ _- q% s# {+ |& pD. 可大也可小
& {9 p& l7 g7 S1 |      满分:2  分
, o' J. ]" f! F* H( r" Q" u25.  水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在()
) w, l: F* b5 v8 P* d' n1 cA. B相% g2 ?9 ]; m3 `" x
B. C相, ?6 y# U9 w7 {6 {& w' |
C. A相
; c4 R; H2 _: {. |2 ND. 边相" U5 f" I* ?! Q9 ?- v
      满分:2  分
$ x' e9 q# q0 v# j9 T4 _0 i26.  9 g) S+ I  |5 Y+ @( k
A. A0 Z  |6 V9 x# y  H% {2 e2 y2 R
B. B
/ w' v! r& T, l1 i  b6 |C. C
) s* C7 k& S- B  s: Y. w6 CD. D2 d# Z0 N; S$ v' K5 W/ e+ \+ H  \$ Y
      满分:2  分* f  N; v% N# q/ F2 y2 @  N
27.  配电装置的母线截面积选择是按( )5 e# K1 I# Y0 \  D. d, j3 o" T: x
A. 长期发热允许电流" [+ e0 ~% l1 l+ Z3 q8 w0 }
B. 经济电流密度
# q2 c( @# Z0 x3 d0 o0 r4 [C. 热稳定* X; i( J- ]- D  l9 F* t3 E
D. 动稳定/ _, ]6 D% w* W, N3 c( f5 M/ f' L
      满分:2  分; O! m* m1 C. M4 P* y8 q2 @
28.  110KV电压等级配电装置的母线可采用()
4 g# K4 M) l) ^! A. @A. 矩形母线
* b6 }2 Q4 c& d- pB. 槽形母线( a. d/ A; C6 {$ V( K+ y0 J
C. 管形母线4 r0 n& c# B2 q% `
D. 封闭母线
- J  h* `6 N' [' p' w$ {. p      满分:2  分
  a& H/ T- ]6 [% Y' P+ ]( l29.  电压互感器0.5级准确度级标准条件是()
% ^/ W. v" A& ~' r% j+ f. GA. 电压误差±0.5%
3 M9 L. i7 [: OB. 相位误差0.5°! R0 S. ~/ C/ e8 ]5 m! G
C. 电压误差±0.5伏5 C4 O4 r" o' F
D. 相位误差0.5′
% J  V5 [: U: O  {3 l; Q      满分:2  分
; Q( ]( `. h& Q30.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 17、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算由条间允许应力决定的条间衬垫的最大允许跨距。* ~( P, ^$ [0 V
A. 0.22m# E5 _% u, s9 h+ C4 X
B. 0.27m; r, S4 h4 J$ @* {% ]
C. 0.38m$ ~; Z0 H( H6 Q7 y. X+ s' ?
D. 0.31m
1 h/ q6 ]4 H9 w( E1 E      满分:2  分
3 C1 ~7 @8 D. u9 W; s) |$ [  W' }31.  : s; a  O' r- @
A. A1 i2 d) c! P8 v& Y+ a; T: l0 h% D
B. B" P- _8 V1 A. @# h$ _
C. C8 V/ ~) p3 Z/ p; M5 d" Q: S
D. D+ w+ V5 y! I" G) o3 J. o
      满分:2  分
, n+ W% e5 N2 ~$ |32.  # p4 D* i8 t3 [
A. A
- H* t% J2 A$ M7 n3 p" QB. B
# G  S* X8 m  c7 `# c7 ?C. C/ c. [8 @6 u" c% r
D. D) t- e8 u$ l/ T7 Q
      满分:2  分
8 @) H+ L/ m7 {0 }+ g33.  % D3 O$ p5 }* X0 Z! C0 G5 q
A. A
0 u. n- M3 I- e" z$ n3 VB. B7 w& Z1 ~- B+ ]
C. C. w6 A! `1 A  Q" Z8 A, a
D. D
8 b* i7 ?$ ?9 L7 n! u      满分:2  分  e& ?( @8 w+ P
34.  大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()
% ~' {1 q* q, v" K! _3 KA. 明备用4 Z8 U- {  C! x* y, P' z' L
B. 暗备用* [, d* S* V5 N) _* v
C. 与系统相连的主变兼作备用7 k1 n  |# [4 N1 {9 `" \' Q
D. 快速启动的柴油发电机组; ?2 {% p4 h+ m) ?* f
      满分:2  分
! y& h; t$ i' K35.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;
4 m2 S, K$ [# n  S7 T5 QA. 1210N/m1 u8 v5 }/ ]% J2 Q+ ~- I9 ?& O
B. 1230N/m
, A( n/ K1 _" ]  b" XC. 1260N/m
, m' J$ k/ Q9 k) \9 U) v( r5 z6 rD. 1290N/m8 M: T! [. x5 O. j
      满分:2  分
  i- H3 B% U, [4 y4 i
% i/ l& f- ?2 a* U二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1.  导体热量的耗散形式有()
5 E( n- p" N/ o; M4 r( `( ^5 R) WA. 日照/ N- ^: O! D4 d
B. 对流
% D, U6 @; d' M+ y9 h/ J1 u2 PC. 辐射5 ^2 \4 _& L5 S' ?' f
D. 导热0 r1 k$ [: ~3 b" |6 f' y
      满分:6  分' u' e$ f6 i8 D5 n
2.  电力系统的组成包括()
. J; p, \& z' G3 D6 sA. 发电厂
: J' g  w: W/ Q0 VB. 变电站3 E$ A0 F  s& U" U. @
C. 输电线路  K+ ?1 d9 v9 Q* Y5 [
D. 用户6 {$ U6 a! [2 \) W( u% B; J8 v8 g
      满分:6  分
7 k5 Z( J, Q6 ]; ^" C( S3.  根据运行状态,自启动类型可分为()/ Y9 }9 h9 l5 Q5 t6 e
A. 带负荷自启动# Q0 K4 N# U' y% |" Q) Y
B. 空载自启动5 s5 P' o2 L: q( ?
C. 过压自启动, F0 u6 J8 T0 _2 s1 l
D. 失压自启动( M! y% S* I8 o/ A% y( H% f: A+ r
      满分:6  分
1 Z( o0 |- Y/ x5 [5 p; ~8 M4.  隔离开关的主要用途()
% m4 k1 O$ l2 Q$ z1 Z, ]% WA. 隔离电压确保检修其它设备时的安全( z% _+ z% w( }* d. K
B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
' x8 b# i6 J" W9 I( S% CC. 分合避雷器、电压互感器
; q) }* K# q9 Q' x/ ED. 分、合空载母线
! O8 d/ O2 g+ ^% z) G& CE. 断开负荷电流
) j% Q( B6 n: S* `; R      满分:6  分: s; Z- D" w) F) m' w' Y
5.  发电厂高压厂用电电压可采用()
4 @' ~0 {6 L, n$ ]  S; `/ v% MA. 3KV
- z! L) R/ M/ P; o: y1 ^/ a0 ?B. 6KV
7 Z* W% Y5 k  M3 N4 J3 \C. 10KV3 W- t& I# G$ _  g9 A  i9 N
D. 35KV
5 }) w2 v# p$ F- z, R( v% i0 G% fE. 110KV
, J4 D5 U, c! i1 H3 I6 p$ p      满分:6  分
3 \7 V8 G4 ]) X" H5 h* Y
# T- n+ m5 n) v( `  {$ D谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏辅导资料,奥鹏在线作业辅导资料,奥鹏离线作业辅导资料和奥鹏毕业论文以及其他各远程教育作业代写服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-9-21 05:44 , Processed in 0.097036 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表