浙大《电力工程基础》离线作业
1、根据对电容电流补偿程度的不同,消弧线圈可以有哪几种补偿方式,通常采用哪种方式,为什么?(12分)
2、在中小型地区电厂的电气主接线中,常设有发电机电压级母线,为了限制短路电流,可以采用哪两种措施?(12分)
3、简述分布参数线路的波阻抗与集中参数电路的电阻的区别。(12分)
4、简述输电线路遭受绕击和反击的定义,以及各自的防止方法。(12分)
5、简述切除空载线路过电压的产生原因、过电压幅值和限制措施。(12分)
6、一幅值U0 = 1000kV的无限长直角波从一条波阻抗Z1 = 500Ω的架空线路经一串联电阻R = 550Ω与一根波阻抗Z2 = 50Ω的电缆线路相连,如下图所示。(20分)
试求:
(1)根据彼得逊法则画出等值电路;(4分)
(2)节点A、B上的电压;(4分)
(3)流入电缆的电压折射波与电流折射波;(4分)
(4)节点A处的电压反射波与电流反射波;(4分)
(5)串联电阻上流过的电流和消耗的功率。(4分)
7、如图网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及保护范围。(20分)
已知:可靠系数为1.2,线路每公里阻抗为0.4Ω。
|
|