谋学网(www.mouxue.com)是国内最专业的奥鹏作业资料,奥鹏离线作业资料及奥鹏毕业论文辅导型网站,主要提供奥鹏中医大、大工、东财、北语、北航、川大、南开等奥鹏作业资料辅导,致力打造中国最专业的远程教育辅导社区。
( k& B# S0 K6 d1 m' f/ n W" i
5 P- Y6 W3 _/ d* q1 s5 @5 W一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 3、计算温度修正系数;
9 |+ U) [. ?1 i. f! N/ i) `A. 0.856 d2 j9 r1 S& {
B. 0.966
J7 Q) J# ^& Z' xC. 0.92
0 }, W/ R0 M0 B0 k+ q0 a( uD. 0.94
1 i' X& ?+ A5 Z1 D( n 满分:2 分
2 y% [& ~1 X/ C, k4 t2.
( w* ?) @( G$ B ~# y+ ?A. A2 U: g" [- @9 C9 T! R& v
B. B8 `" V6 ^9 {! _! k' w0 }
C. C* |. X# A( l' A" s7 e3 \1 k# q
D. D
7 `# _' k, L; n% q7 g6 E 满分:2 分% ^& M9 u- v3 ]7 _- d/ X4 E- P2 {
3. 矩形截面导体竖放比平放散热效果()
, K4 R: t# z9 Z; A6 rA. 好2 L: R; k! V+ p4 Y6 _5 J! m
B. 差
& b( Q5 O& F N5 F0 r4 SC. 一样
# \: @3 E2 J4 E& @$ F( ^( RD. 可好可差9 J) ?) E+ K' E1 \- R
满分:2 分1 L( m7 G0 K5 c! l
4. 目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是()
1 G, r B/ M9 K" W% Z( VA. 油断路器
: l) k8 O; p7 WB. 压缩空气断路器; V+ X' w2 y5 q$ O t- u
C. SF6断路器
; H: M$ \2 v1 {2 W5 I1 X. WD. 真空断路器
5 c' O7 a- n7 [8 g& Q" h. ~2 E) k 满分:2 分7 d+ @' H; q4 }. p0 W k
5.
4 D4 ], x3 S PA. A' C* _1 t8 N6 o& R% B4 n& O# a9 J3 M. J4 x
B. B @- n7 p6 N, e8 c
C. C
. c) z4 f+ v, J$ zD. D
7 X: A' a6 z( | 满分:2 分
2 q- Z! k8 |1 {! [5 r6 w5 S1 A6. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 13、查表形状系数;
2 A% M5 W+ p; w" F( DA. 0.40 {! Y% l- H, B0 m3 H* @
B. 0.1# R T1 S$ K& ~2 N7 Q6 a
C. 0.8! Y3 _8 V" c) `; O* \
D. 1" m3 @9 W" r' `" e$ s2 s9 y7 [
满分:2 分
# d- j) d2 T2 H3 H6 Y7. 电压互感器正常运行时二次侧不允许()
. k6 a8 i9 l! ]A. 短路3 S/ Q$ v1 P& z: U6 J/ R% A- Y
B. 接地8 J) F' s6 @5 W8 v0 B
C. 开路
: {6 H' L: s2 ~; W4 qD. 都不允许' F1 [! {. G/ M H% C
满分:2 分
0 X+ V0 c& o- o8. 7 r) h: O; _- I1 q# O' B; v
A. A0 b$ ]* r; B/ |7 }9 Z
B. B
9 r; r) g5 L, gC. C+ S0 [ H* B; N$ a& J& V
D. D+ Z# p' ~& t$ `9 {* h
满分:2 分
4 c7 `, X/ G% d3 ?" h8 \9. 在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是()- P/ i7 T5 R1 k6 p% `1 T. K
A. 额定电流
" e h0 l2 l$ o8 ~2 E( uB. 额定电压. `0 \' W x+ q5 J# c5 t( R1 Y! Q
C. 额定开断电流
( K+ p: s0 x j% _! a/ I, kD. 额定峰值耐受电流* A0 a7 p+ r2 l# w! ^
满分:2 分2 f5 K7 }! Q6 x4 F' q" t3 v( _
10. 110KV电压等级配电装置的母线可采用()
# h7 I! E" s( r' qA. 矩形母线' H( G% ]) H/ B% E& W
B. 槽形母线
5 c4 _: s8 f2 W! i% `C. 管形母线( E9 _3 X( T, E( i; F" u7 m* l7 Q; B
D. 封闭母线
; a; A" t; w1 _, s 满分:2 分 x, u C/ C& k0 `9 Z, i
11. 配电装置的母线截面积选择是按( )' q1 N7 l. o) X6 r
A. 长期发热允许电流
1 e2 y1 `; k2 F+ b; @0 B3 pB. 经济电流密度8 s6 @8 j* e! n) z2 a3 z! q" {
C. 热稳定
% S' _* o( f. {7 x% ]D. 动稳定
, y( \" a7 g+ v2 @) l+ `& [ 满分:2 分
' o0 I2 L6 q) D4 Z, y12.
. x2 A: f1 c( fA. A
8 @7 ^% ?3 W. r8 v, t; [B. B2 B5 i- p) i+ T/ G/ c' {& ]* e6 `1 K
C. C
. _0 o; B& G7 O0 c, e/ YD. D
: K* S7 P* b1 |' `1 g 满分:2 分* \, `& @' N, F9 e
13. 少油式断路器中油的用途是()
j! P& y: H Y/ j) m$ M {A. 绝缘" T z: D d' g( Y" D$ ]1 m( ~
B. 灭弧
) v: C& J9 |- q; u3 A0 q4 fC. 冷却
1 h3 J1 P! f( U1 A% q( B) PD. 隔离3 A$ V# \$ m |# G7 b
满分:2 分
3 W* B6 \; W: t6 J7 e* R0 V14. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;
0 k; k( e( v! _2 k: `A. 1210N/m
& M' E% ^) l* N2 f DB. 1230N/m2 f# N& Q3 F* @7 N2 A
C. 1260N/m
, R- [% K _- VD. 1290N/m
8 J! F5 q5 G0 J 满分:2 分
0 l9 p! e- W8 w* Z! l8 a" T: _15.
, N0 K: ]; O7 H" O" KA. A% A4 f- t2 D0 F8 C7 g3 C1 ^
B. B) K. D! M' _2 Y& l5 Z
C. C( J3 e5 D# t6 F% n% `( ~ m5 ?
D. D* u0 _. {" I* q. a+ Y6 d
满分:2 分5 a# c6 v* o& e3 n% I; G& k
16. 为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的()* G9 j0 o$ f) N8 R f B
A. 5%* J0 ~( c4 u% B
B. 10%
2 v) @' u$ S ]& _9 F* @* XC. 60%3 y A$ m- f+ @5 _) \8 Q
D. 80%; A7 A; |- k8 f" H( W+ H# L5 V
满分:2 分- x0 \( g5 V. U
17. 如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用()
- `: ~/ x- _. ]1 F, j0 eA. 双母线接线
9 ?) p5 I+ H0 H1 XB. 双母线分段带旁路接线
% @! S9 @) J U) T% t5 n/ q- wC. 二分之三接线2 L0 Y7 Q+ q# ^# S5 P! }
D. 多角形接线
* g8 p/ D1 T7 u8 j- u 满分:2 分: Z1 |+ V) p/ A9 D
18.
) s3 Y9 u, ]8 F, qA. 用于导体散热和温度的上升
/ A; t' Z; ~7 q3 ^7 |B. 全部用于导体散热
# ~# r5 d4 V4 r" S' b3 G: UC. 全部用于导体温升
: \ P$ V6 x$ `" kD. 用于导体热膨胀* q% T# q; l- ^$ s* _4 L& [7 W- j
满分:2 分
! `+ [& a5 K! ~, w19. 一台半断路器接线是属于()( `% _+ a2 z( k5 E& e- k- t
A. 多角形接线
7 g% p' n7 n+ j4 \: qB. 桥形接线; l- {- I; F# m% b% C# V( v$ V, d- ?
C. 具有两组母线的接线
# O6 Z" Z1 H0 O& ID. 无母线接线
" |' g8 G- L5 ~6 @! b$ M 满分:2 分7 t! T1 [0 K8 j; t
20. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;
' p- L+ j6 x1 t0 l: W5 _A. 1795A
9 [5 B& D' J& \. \, }# d& NB. 1765A8 A5 o3 B8 ]9 p+ O( E- S
C. 1815A
8 T6 M4 k& H+ v; g. e3 ^D. 1840A
2 ]9 i. ^: h7 W- e! C, I7 U, k0 Q 满分:2 分8 |* e! a" }4 F9 Y
21. 选择矩形母线时,可不考虑的条件是()
! G+ k4 m. T$ {9 m" C/ w- v8 ^A. 额定电压1 S$ P# E* Y* e& f* ]( o6 O$ {
B. 长期允许电流
# I7 c* c9 r4 P/ lC. 动稳定, J# M2 `5 `5 \6 G6 V1 r9 [* j% [
D. 热稳定! G6 E" P0 a- {8 d1 K
满分:2 分; E; R' ?9 W' w) ^3 i- a
22. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;
2 J: q1 b: n. g, k% ^A. 130.8kA2s- j( M1 ] \ t: T; c. A
B. 143.9kA2s
+ U" [9 z. C$ \C. 162.6kA2s3 R; L+ P( ]( Y6 L) T8 \: e3 O; w
D. 150.6kA2s- b7 m7 e4 c: U- T1 V
满分:2 分& j2 E- A+ E6 u/ |
23. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()
& d1 i" |9 V# N/ n' e4 bA. 1443A" M( U+ P- L7 f9 L0 j
B. 1343A9 N% I# H" x% H" C$ Q6 ^* |9 s
C. 1413A- Z/ f' y: ^% i$ P9 {# T% ]
D. 1483A3 c1 ?9 o1 F, g+ X4 @! @% ^, w$ c J
满分:2 分
( i% y/ W- P) W. Q24.
0 _$ q0 ?) i5 KA. A1 M! ^& j! [1 _
B. B h) v% r* s; U; H
C. C1 T" o& r7 e: k- @( U
D. D6 d; a. _3 X" ]# N9 a, }
满分:2 分
" y% E7 J% m; c# ~8 P7 x, A- `25. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;1 h1 c- K* D% p6 Z, m% _3 p5 g
A. 40℃
! H3 z* l# g3 P3 i# E: F/ JB. 55℃2 N( Y* v5 p! f( w. r, \" S( X
C. 70℃
! f5 Q6 X& o4 C; F+ hD. 90℃, f2 c$ K t5 ~
满分:2 分
) ~; v3 Z# ?( ] j4 t% `* X4 t5 L0 U26. 电压互感器0.5级准确度级标准条件是(). R7 N7 ^ {2 h- @# J
A. 电压误差±0.5%
# A- k! i- X' c9 }1 e) fB. 相位误差0.5°
. A5 e2 n' W' |) PC. 电压误差±0.5伏2 Q* b" \: R s( `6 Y! H
D. 相位误差0.5′( c5 R; ?6 g+ C! h0 a
满分:2 分
' q. G1 e8 X6 F27. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应;4 T7 v- `/ g/ N; }
A. 156.8kA2s3 I5 `3 o( {9 @( T
B. 143.9kA2s
+ C- ?% y6 e/ \* Z" G0 CC. 162.6kA2s2 J( Z9 c1 z) c( N5 d
D. 170.6kA2s" r: k& `3 B& x ?! h2 M( v2 p! O
满分:2 分+ @$ r& T+ O. X8 p8 m# k
28. 与导体长期发热的稳定温升有关的是()
) c( o5 B4 ?! x% M. P' q0 I( oA. 起始温升: G) R' K7 b0 U/ ^( Q
B. 起始温升和载流量5 l) s: p- ?/ e* L
C. 载流量- h& g4 U8 a* [+ ~
D. 起始温度3 w9 M; Y' T0 \' Z W
满分:2 分" I, ]; Z# O7 l2 N. L6 }6 v
29. 装设分段电抗器的作用是 ()9 Z: `; a G& P9 L4 `9 G0 m, i
A. 限制母线回路中的短路电流
, `- |$ `4 f; v: |" j3 HB. 吸收多余的无功功率& K) z; p6 t i$ d# ?
C. 改善母线的电压质量& u# g; X; d+ D9 O+ A: c0 H" N
D. 改进用户的功率因数" n; r/ L7 T" ?- C2 }
满分:2 分% V! i. _/ T, g* T' ^, b5 ]( g
30. 在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()( E" [' p. q3 l% K
A. a w9 r, @9 K. s: ~9 L
B. a>L
3 t; V S0 J! W. pC. a=L
# P3 @$ R7 o. I( ]+ m. BD. a≠L
; T1 ]5 A4 g: v% J5 k2 a 满分:2 分
: H9 Z( {; {+ C+ P1 x31. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()# C. `/ f m& A8 t* k
A. 大
% R4 {& f' h2 B+ xB. 小
5 S+ o r5 S1 |. y, r+ DC. 一样/ Q8 d2 {+ A- Z+ |- {! u$ s
D. 可大可小0 }: x* q5 G5 A9 c. w
满分:2 分
5 M4 Z0 v+ ~! X, x: ]- v32. 4 J# M/ J- [# D
A. A
0 y; [: J9 ^ L" rB. B
+ {5 o0 d, i* ]* a; A$ aC. C) I: J0 t: _( g+ `" |' k5 c7 H
D. D
0 s _+ d& o3 p* v% T3 F 满分:2 分
6 g+ z( e/ C4 z% |4 ^# [$ j33. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 10、计算热稳定最小截面;
: i# F5 [/ {' P) _+ G6 h- ^. HA. 195mm2
0 D+ G9 |5 z3 {, k g) uB. 235mm29 a$ w$ A q+ M, H1 C
C. 251mm2
, ]" ?. i) b+ ]! b9 b: jD. 212.5mm2
. K: b$ Y1 B: V# j) s+ a) n9 b4 F 满分:2 分: W, d& z9 J$ ~! e- V
34. 双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点()- I4 @% Y& i- n. v4 w# h! g
A. 因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的/ F0 J! ^8 v1 F8 p9 P& k6 A
B. 但单母线分段接线具有更大的运行灵活性
8 e! I1 C5 q5 KC. 并且两者的设备数量一样 A5 S) ^0 [5 f, _
D. 但双母线接线具有更大的运行灵活性) j# e9 S8 g2 c; i+ C y
满分:2 分
" _) L* _. t8 A35. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 11、计算冲击电流;
3 @( @) f- z* g8 fA. 58.5kA: a7 w! t5 Q( s; {
B. 63.4kA
1 f9 W( }) K. L9 G& b- iC. 71.4kA
. n! J0 e6 C8 I1 d/ t# nD. 79.4kA2 M6 O( K, h5 L; t
满分:2 分 . m2 ]) l' ^ a0 S0 p9 E
6 m' ?5 ~4 V. u& [& B; [: I
二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1. 分裂电抗器的合理运行方式是() DE ,中 A.一臂接入负荷,另一臂接入发电机 B.一臂接入负荷,另一臂接入无功补偿装置 C.一臂接入发电机,另一臂接入无功补偿装置 D.双臂均接入负荷 E.双臂均接入发电机
3 T! d0 p6 i* z5 q1 @A. 一臂接入负荷,另一臂接入发电机; `: {6 ?4 r4 g, N9 b* z
B. 一臂接入负荷,另一臂接入无功补偿装置
" @2 o. r3 F6 w7 Q/ | s/ Y5 k+ pC. 一臂接入发电机,另一臂接入无功补偿装置
0 x$ @" M3 G6 f* PD. 双臂均接入负荷
8 N1 e v7 C' C: x6 SE. 双臂均接入发电机
: \( j3 x4 ]* k 满分:6 分
+ H# {7 X: q$ U- W2 q7 e2. 电流互感器的额定容量可表示为()7 f! u. J- d) X Q" b* d8 ~4 F
A. VA(伏安)
% g. i: e5 w. C9 j& [5 e1 L4 a4 jB. Ω(欧姆)( A+ u6 q3 i7 A
C. A(安)& h# _. ]4 O7 a& q- E+ A% g! F
D. W(瓦)# E- g- D7 Q' ~( u
E. Var(乏)
# k; s2 u$ C# Y" v g 满分:6 分
" h! N6 V0 }! j: c% I. x3. 电力系统的组成包括()- O4 {3 |; z% P+ n
A. 发电厂& \2 `: p9 b8 o/ @$ ^: t+ O7 O+ A4 h
B. 变电站
5 v4 e/ |4 s; e$ H. l6 fC. 输电线路7 c. d5 \+ H! A1 l4 G0 d6 R
D. 用户, Y. k! N' _# W9 B$ B5 b, v4 m/ N
满分:6 分' O0 l4 e/ J: v0 f9 L% Q
4. 隔离开关的主要用途()2 E) k3 T- U3 x! A7 ]' d6 e) }/ ~
A. 隔离电压确保检修其它设备时的安全+ ?- W; r9 n x7 j1 s! l; F! ~. a
B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换5 q* ?) E0 y% w) y2 o' H$ W
C. 分合避雷器、电压互感器6 C% ]6 ?2 m1 x' t8 F
D. 分、合空载母线: n& Z D( W! q, S% S) ]1 Q& Y
E. 断开负荷电流2 ~' v* o( T% u; _. t* j
满分:6 分6 C+ ^, _" e3 Q8 r: U' A0 F
5. 影响电流互感器运行误差的因素有()
* n; i% r. Z" z: b3 yA. 一次侧电流
1 Z9 `& Z- V$ I$ KB. 一次侧电压- a9 H- z+ L* X* n# i
C. 一次侧负荷功率因数
5 K/ B( L* _( uD. 一次侧电网频率2 I7 B. r; R/ n. F' [7 B
E. 二次侧负荷8 n# `* ?& X" q, b" Z
满分:6 分 $ f. X I# ^$ [1 ~5 e7 r
% N& ^2 J8 y3 f8 X- c. Y p* ^
谋学网(www.mouxue.com)是国内最专业的奥鹏作业资料,奥鹏离线作业资料及奥鹏毕业论文辅导型网站,主要提供奥鹏中医大、大工、东财、北语、北航、川大、南开等奥鹏作业资料辅导,致力打造中国最专业的远程教育辅导社区。 |
|