北交《接触网》在线作业二
一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 松边张力在设计计算中大站取( )。
. 1500N
. 1700N
. 1800N
. 2000N
正确资料:
2. 我国交流电气化铁路接触网对地额定电压为( )。
. 20kV
. 22kV
. 23kV
. 25kV
正确资料:
3. 在高速铁路设计中,一般要求相邻跨跨距差不大于( )。
. 10m
. 15m
. 20m
. 25m
正确资料:
4. 腕臂顺线路偏移值的允许偏差为( )。
. ±20mm
. ±30mm
. ±40mm
. ±50mm
正确资料:
5. 跨距的确定有经济跨距和( )。
. 技术跨距
. 最小跨距
. 最大跨距
. 最佳跨距
正确资料:
6. 当整个接触网锚段都在隧道时,最高温度应比隧道外约低( )。
. 5℃
. 10℃
. 15℃
. 20℃
正确资料:
7. 高速铁路桥上支柱的跨距为( )。
. 30~40m
. 40~45m
. 45~50m
. 48~50m
正确资料:
8. 在最大计算风速条件下,接触线距受电弓中心轨迹的最大水平偏移值,一般不大于( )。
. 300mm
. 350mm
. 450mm
. 500mm
正确资料:
9. 接触网上每隔( )就存在一个电分相。
. 10~20km
. 20~30km
. 20~40km
. 40~60km
正确资料:
10. 电缆线路直接埋设在地面下( )深的壕沟中的敷设方式,称为电缆线路直接敷设方式。
. 0.7~1.2m
. 0.5~0.7m
. 0.7~1.5m
. 1.5~2.0m
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)
1. 支柱承受的负载按其方向可分为( )。
. 垂直负载
. 水平负载
. 顶端负载
. 底端负载
正确资料:
2. 在设计中,腕臂支柱负载计算一般考虑( )。
. 中间柱
. 中心柱
. 转换柱
. 转移柱
正确资料:
3. 最大风速的计算方法有( )。
. 数理统计法
. 变通法
. 平均法
. 均值法
正确资料:
4. 车载断电自动转换电分相装置包括( )。
. 地面感应装置
. 车载感应接收装置
. 控制设备
. 变换装置
正确资料:
5. 整体吊弦的工厂化预制工艺有( )。
. 工前准备
. 预拉
. 吊弦线下斜
. 穿线
正确资料:
6. 整体吊弦的特点有( )。
. 接续可靠
. 耐腐蚀、寿命长
. 一次性安装无需调整
. 机械强度高
正确资料:
7. 接触网平面设计的阶段可分为( )。
. 室内设计
. 现场勘测
. 调整整理
. 室外设计
正确资料:
8. 软横跨预制计算步骤有( )。
. 悬挂负载的确定
. 计算结构参数
. 确定横承力索最低点
. 求横承力索分段长
正确资料:
9. 简单悬挂的负载计算及安装曲线的绘制步骤有( )。
. 确定接触线的计算负载
. 计算并确定当前跨距
. 计算临界跨距决定起始条件
. 绘制曲线
正确资料:
10. 全补偿链型悬挂中心锚结按照结构可分为( )。
. 一跨式中心锚结
. 两跨式中心锚结
. 三跨式中心锚结
. 四跨式中心锚结
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 避雷器安装在接触网支柱上,一端和接触悬挂相连接,一端接地。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2. 支柱负载是指支柱在工作状态下,支柱上所承受的垂直负载和水平负载的统称。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3. 铁路桥梁的种类很多,根据桥梁的承载方式可分为上承桥和下承桥。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4. 供电线是接触网与牵引变电所、自耦变压器所、开闭所、分区所之间的连接导线。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5. 隔离开关是一种没有灭弧装置开关设备,它的作用是连通或切断接触网供电分段间的空载线路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6. 电缆接头主要类型有电缆终端头、中间接头与设备相连的插入式终端等类型。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7. 接触网是露天装置,当气象条件发生变化时,其状态也会发生变化。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8. 软横跨按照其横承力索和支柱间是否绝缘分为绝缘软横跨和非绝缘软横跨两种。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9. 当隧道净空较低时可采用简单悬挂。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10. 电缆的敷设方式主要有电缆挖沟直接埋设、电缆沟、隧道和竖井、排管、吊架和桥梁等。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 接触网支柱高度一般为( )。
. 5~10km
. 10~15km
. 15~20km
. 8~15km
正确资料:
2. 计算接触网支柱负载确定支柱容量,采用( )。
. 校验计算法
. 负荷分析法
. 最大值法
. 最小值法
正确资料:
3. 腕臂顺线路偏移值的允许偏差为( )。
. ±20mm
. ±30mm
. ±40mm
. ±50mm
正确资料:
4. 在最大计算风速条件下,接触线距受电弓中心轨迹的最大水平偏移值,一般不大于( )。
. 300mm
. 350mm
. 450mm
. 500mm
正确资料:
5. 保护线的电压一般为( )。
. 100~200V
. 200~300V
. 200~400V
. 400~500V
正确资料:
6. 接触网闪络保护采用了双重绝缘保护方式和( )。
. 不绝缘保护方式
. 单绝缘保护方式
. 三绝缘保护方式
. 接地绝缘保护方式
正确资料:
7. 电缆线路直接埋设在地面下( )深的壕沟中的敷设方式,称为电缆线路直接敷设方式。
. 0.7~1.2m
. 0.5~0.7m
. 0.7~1.5m
. 1.5~2.0m
正确资料:
8. 松边张力在设计计算中大站取( )。
. 1500N
. 1700N
. 1800N
. 2000N
正确资料:
9. 当整个接触网锚段都在隧道时,最高温度应比隧道外约低( )。
. 5℃
. 10℃
. 15℃
. 20℃
正确资料:
10. 高速铁路桥上支柱的跨距为( )。
. 30~40m
. 40~45m
. 45~50m
. 48~50m
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)
1. 接触悬挂零部件的要求有( )。
. 轻巧
. 简单
. 可靠
. 标准化
正确资料:
2. 划分锚段所需要注意的原则有( )。
. 合理选择锚段起讫点
. 张力差不应超过许可值
. 正确锚段长度的确定
. 站线锚段走向
正确资料:
3. 最大风速的计算方法有( )。
. 数理统计法
. 变通法
. 平均法
. 均值法
正确资料:
4. 电连接按其作用可分为( )。
. H型电连接装置
. G型电连接装置
. M型电连接装置
. 型电连接装置
正确资料:
5. 接触网接地根据其目的不同可分为( )。
. 工作接地
. 安全接地
. 保护接地
. 漏电接地
正确资料:
6. 预制计算的软横跨结构安装尺寸,采用的方法有( )。
. 计算法
. 图解法
. 实测法
. 估算法
正确资料:
7. 以下地点需要加装避雷器的是( )。
. 吸流变压器的原边
. 供电线上网点
. 高架站房的两端
. 电分相处
正确资料:
8. 软横跨预制计算步骤有( )。
. 悬挂负载的确定
. 计算结构参数
. 确定横承力索最低点
. 求横承力索分段长
正确资料:
9. 吊弦按照使用场合可分为( )。
. 普通环节吊弦
. 支柱定位处吊弦
. 软横跨直吊弦
. 隧道内吊弦
正确资料:
10. 简单悬挂的负载计算及安装曲线的绘制步骤有( )。
. 确定接触线的计算负载
. 计算并确定当前跨距
. 计算临界跨距决定起始条件
. 绘制曲线
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 避雷器安装在接触网支柱上,一端和接触悬挂相连接,一端接地。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2. 软横跨按照其横承力索和支柱间是否绝缘分为绝缘软横跨和非绝缘软横跨两种。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3. 电缆接头主要类型有电缆终端头、中间接头与设备相连的插入式终端等类型。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4. 隔离开关检调期时,首先要确定编号及分合闸位置,经常操作的隔离开关,检修周期为6~12个月。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5. 当隧道净空较低时可采用简单悬挂。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6. 高速交叉线岔主要应用于行车速度为300km/h的线路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7. 电气化铁道多用27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8. 接地极又称接地体,它是深埋地中并直接与大地接触的金属导体。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9. 铁路桥梁的种类很多,根据桥梁的承载方式可分为上承桥和下承桥。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10. 分段绝缘器按照其结构分为滑道式分段绝缘器和非滑道式分段绝缘器。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 电缆线路直接埋设在地面下( )深的壕沟中的敷设方式,称为电缆线路直接敷设方式。
. 0.7~1.2m
. 0.5~0.7m
. 0.7~1.5m
. 1.5~2.0m
正确资料:
2. 当整个接触网锚段都在隧道时,最高温度应比隧道外约低( )。
. 5℃
. 10℃
. 15℃
. 20℃
正确资料:
3. 高速铁路桥上支柱的跨距为( )。
. 30~40m
. 40~45m
. 45~50m
. 48~50m
正确资料:
4. 腕臂顺线路偏移值的允许偏差为( )。
. ±20mm
. ±30mm
. ±40mm
. ±50mm
正确资料:
5. 接触网支柱高度一般为( )。
. 5~10km
. 10~15km
. 15~20km
. 8~15km
正确资料:
6. 松边张力在设计计算中大站取( )。
. 1500N
. 1700N
. 1800N
. 2000N
正确资料:
7. 接触网闪络保护采用了双重绝缘保护方式和( )。
. 不绝缘保护方式
. 单绝缘保护方式
. 三绝缘保护方式
. 接地绝缘保护方式
正确资料:
8. 接触网上每隔( )就存在一个电分相。
. 10~20km
. 20~30km
. 20~40km
. 40~60km
正确资料:
9. 在最大计算风速条件下,接触线距受电弓中心轨迹的最大水平偏移值,一般不大于( )。
. 300mm
. 350mm
. 450mm
. 500mm
正确资料:
10. 在高速铁路设计中,一般要求相邻跨跨距差不大于( )。
. 10m
. 15m
. 20m
. 25m
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)
1. 简单悬挂的负载计算及安装曲线的绘制步骤有( )。
. 确定接触线的计算负载
. 计算并确定当前跨距
. 计算临界跨距决定起始条件
. 绘制曲线
正确资料:
2. 接触网平面设计的阶段可分为( )。
. 室内设计
. 现场勘测
. 调整整理
. 室外设计
正确资料:
3. 以下地点需要加装避雷器的是( )。
. 吸流变压器的原边
. 供电线上网点
. 高架站房的两端
. 电分相处
正确资料:
4. 整体吊弦的工厂化预制工艺有( )。
. 工前准备
. 预拉
. 吊弦线下斜
. 穿线
正确资料:
5. 最大风速的计算方法有( )。
. 数理统计法
. 变通法
. 平均法
. 均值法
正确资料:
6. 全补偿链型悬挂中心锚结按照结构可分为( )。
. 一跨式中心锚结
. 两跨式中心锚结
. 三跨式中心锚结
. 四跨式中心锚结
正确资料:
7. 吊弦按照使用场合可分为( )。
. 普通环节吊弦
. 支柱定位处吊弦
. 软横跨直吊弦
. 隧道内吊弦
正确资料:
8. 在进行基本链形悬挂的计算时,所做的假设有( )。
. 接触悬挂中各构件的负荷沿跨距均匀分布
. 接触线在锚段两端为硬锚
. 承力索在锚段两端为硬锚
. 风对接触线的影响完全由定位器传给支柱承受
正确资料:
9. 支柱承受的负载按其方向可分为( )。
. 垂直负载
. 水平负载
. 顶端负载
. 底端负载
正确资料:
10. 整体吊弦的特点有( )。
. 接续可靠
. 耐腐蚀、寿命长
. 一次性安装无需调整
. 机械强度高
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 接触网分段有横向分段和纵向分段两种形式。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2. 电气化铁道多用27.5kV单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3. 电缆的敷设方式主要有电缆挖沟直接埋设、电缆沟、隧道和竖井、排管、吊架和桥梁等。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4. 供电线是接触网与牵引变电所、自耦变压器所、开闭所、分区所之间的连接导线。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5. 隔离开关检调期时,首先要确定编号及分合闸位置,经常操作的隔离开关,检修周期为6~12个月。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6. 隔离开关是一种没有灭弧装置开关设备,它的作用是连通或切断接触网供电分段间的空载线路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7. 铁路桥梁的种类很多,根据桥梁的承载方式可分为上承桥和下承桥。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8. 分段绝缘器按照其结构分为滑道式分段绝缘器和非滑道式分段绝缘器。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9. 在链形悬挂中,承力索除承受自重及附加负载外,还要承受接触线和悬挂连接件的自重。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10. 电缆接头主要类型有电缆终端头、中间接头与设备相连的插入式终端等类型。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 跨距的确定有经济跨距和( )。
. 技术跨距
. 最小跨距
. 最大跨距
. 最佳跨距
正确资料:
2. 我国交流电气化铁路接触网对地额定电压为( )。
. 20kV
. 22kV
. 23kV
. 25kV
正确资料:
3. 跨距中的接触线,在任何温度下总是有弛度的,其实际长度必定( )跨距长度。
. 大于
. 小于
. 等于
. 大于等于
正确资料:
4. 保护线的电压一般为( )。
. 100~200V
. 200~300V
. 200~400V
. 400~500V
正确资料:
5. 当整个接触网锚段都在隧道时,最高温度应比隧道外约低( )。
. 5℃
. 10℃
. 15℃
. 20℃
正确资料:
6. 松边张力在设计计算中大站取( )。
. 1500N
. 1700N
. 1800N
. 2000N
正确资料:
7. 腕臂顺线路偏移值的允许偏差为( )。
. ±20mm
. ±30mm
. ±40mm
. ±50mm
正确资料:
8. 计算接触网支柱负载确定支柱容量,采用( )。
. 校验计算法
. 负荷分析法
. 最大值法
. 最小值法
正确资料:
9. 接触网闪络保护采用了双重绝缘保护方式和( )。
. 不绝缘保护方式
. 单绝缘保护方式
. 三绝缘保护方式
. 接地绝缘保护方式
正确资料:
10. 接触网支柱高度一般为( )。
. 5~10km
. 10~15km
. 15~20km
. 8~15km
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)
1. 吊弦按照使用场合可分为( )。
. 普通环节吊弦
. 支柱定位处吊弦
. 软横跨直吊弦
. 隧道内吊弦
正确资料:
2. 自动分相技术的实现方法主要有( )。
. 地面自动转换分相装置
. 柱上断载自动转换电分相装置
. 车载断电自动转换电分相装置
. 分相变压装置
正确资料:
3. 支柱承受的负载按其方向可分为( )。
. 垂直负载
. 水平负载
. 顶端负载
. 底端负载
正确资料:
4. 整体吊弦的工厂化预制工艺有( )。
. 工前准备
. 预拉
. 吊弦线下斜
. 穿线
正确资料:
5. 整体吊弦的特点有( )。
. 接续可靠
. 耐腐蚀、寿命长
. 一次性安装无需调整
. 机械强度高
正确资料:
6. 电连接按其作用可分为( )。
. H型电连接装置
. G型电连接装置
. M型电连接装置
. 型电连接装置
正确资料:
7. 划分锚段所需要注意的原则有( )。
. 合理选择锚段起讫点
. 张力差不应超过许可值
. 正确锚段长度的确定
. 站线锚段走向
正确资料:
8. 接触网接地根据其目的不同可分为( )。
. 工作接地
. 安全接地
. 保护接地
. 漏电接地
正确资料:
9. 在进行基本链形悬挂的计算时,所做的假设有( )。
. 接触悬挂中各构件的负荷沿跨距均匀分布
. 接触线在锚段两端为硬锚
. 承力索在锚段两端为硬锚
. 风对接触线的影响完全由定位器传给支柱承受
正确资料:
10. 预制计算的软横跨结构安装尺寸,采用的方法有( )。
. 计算法
. 图解法
. 实测法
. 估算法
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 铁路桥梁的种类很多,根据桥梁的承载方式可分为上承桥和下承桥。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2. 接地极又称接地体,它是深埋地中并直接与大地接触的金属导体。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3. 供电线是接触网与牵引变电所、自耦变压器所、开闭所、分区所之间的连接导线。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4. 接触网是露天装置,当气象条件发生变化时,其状态也会发生变化。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5. 分段绝缘器按照其结构分为滑道式分段绝缘器和非滑道式分段绝缘器。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6. 隔离开关是一种没有灭弧装置开关设备,它的作用是连通或切断接触网供电分段间的空载线路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7. 当隧道净空较低时可采用简单悬挂。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8. 隔离开关检调期时,首先要确定编号及分合闸位置,经常操作的隔离开关,检修周期为6~12个月。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9. 软横跨按照其横承力索和支柱间是否绝缘分为绝缘软横跨和非绝缘软横跨两种。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10. 分段绝缘器安装高度应按照设计行车速度要求的抬高量确定,运行误差为±7mm。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 我国交流电气化铁路接触网对地额定电压为( )。
. 20kV
. 22kV
. 23kV
. 25kV
正确资料:
2. 跨距中的接触线,在任何温度下总是有弛度的,其实际长度必定( )跨距长度。
. 大于
. 小于
. 等于
. 大于等于
正确资料:
3. 接触网闪络保护采用了双重绝缘保护方式和( )。
. 不绝缘保护方式
. 单绝缘保护方式
. 三绝缘保护方式
. 接地绝缘保护方式
正确资料:
4. 当整个接触网锚段都在隧道时,最高温度应比隧道外约低( )。
. 5℃
. 10℃
. 15℃
. 20℃
正确资料:
5. 电缆线路直接埋设在地面下( )深的壕沟中的敷设方式,称为电缆线路直接敷设方式。
. 0.7~1.2m
. 0.5~0.7m
. 0.7~1.5m
. 1.5~2.0m
正确资料:
6. 接触网上每隔( )就存在一个电分相。
. 10~20km
. 20~30km
. 20~40km
. 40~60km
正确资料:
7. 计算接触网支柱负载确定支柱容量,采用( )。
. 校验计算法
. 负荷分析法
. 最大值法
. 最小值法
正确资料:
8. 高速铁路桥上支柱的跨距为( )。
. 30~40m
. 40~45m
. 45~50m
. 48~50m
正确资料:
9. 在高速铁路设计中,一般要求相邻跨跨距差不大于( )。
. 10m
. 15m
. 20m
. 25m
正确资料:
10. 在最大计算风速条件下,接触线距受电弓中心轨迹的最大水平偏移值,一般不大于( )。
. 300mm
. 350mm
. 450mm
. 500mm
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)
1. 自动分相技术的实现方法主要有( )。
. 地面自动转换分相装置
. 柱上断载自动转换电分相装置
. 车载断电自动转换电分相装置
. 分相变压装置
正确资料:
2. 预制计算的软横跨结构安装尺寸,采用的方法有( )。
. 计算法
. 图解法
. 实测法
. 估算法
正确资料:
3. 吊弦按照使用场合可分为( )。
. 普通环节吊弦
. 支柱定位处吊弦
. 软横跨直吊弦
. 隧道内吊弦
正确资料:
4. 整体吊弦的工厂化预制工艺有( )。
. 工前准备
. 预拉
. 吊弦线下斜
. 穿线
正确资料:
5. 支柱承受的负载按其方向可分为( )。
. 垂直负载
. 水平负载
. 顶端负载
. 底端负载
正确资料:
6. 接触网接地根据其目的不同可分为( )。
. 工作接地
. 安全接地
. 保护接地
. 漏电接地
正确资料:
7. 整体吊弦的特点有( )。
. 接续可靠
. 耐腐蚀、寿命长
. 一次性安装无需调整
. 机械强度高
正确资料:
8. 简单悬挂的负载计算及安装曲线的绘制步骤有( )。
. 确定接触线的计算负载
. 计算并确定当前跨距
. 计算临界跨距决定起始条件
. 绘制曲线
正确资料:
9. 划分锚段所需要注意的原则有( )。
. 合理选择锚段起讫点
. 张力差不应超过许可值
. 正确锚段长度的确定
. 站线锚段走向
正确资料:
10. 软横跨预制计算步骤有( )。
. 悬挂负载的确定
. 计算结构参数
. 确定横承力索最低点
. 求横承力索分段长
正确资料:
北交《接触网》在线作业二
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1. 高速交叉线岔主要应用于行车速度为300km/h的线路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2. 避雷器安装在接触网支柱上,一端和接触悬挂相连接,一端接地。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3. 接触网是露天装置,当气象条件发生变化时,其状态也会发生变化。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4. 当隧道净空较低时可采用简单悬挂。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5. 分段绝缘器安装高度应按照设计行车速度要求的抬高量确定,运行误差为±7mm。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6. 隔离开关是一种没有灭弧装置开关设备,它的作用是连通或切断接触网供电分段间的空载线路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7. 支柱负载是指支柱在工作状态下,支柱上所承受的垂直负载和水平负载的统称。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8. 交流电气化铁路中的回流回路是连到接地系统上的。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9. 在链形悬挂中,承力索除承受自重及附加负载外,还要承受接触线和悬挂连接件的自重。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10. 接地极又称接地体,它是深埋地中并直接与大地接触的金属导体。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
|
|