1. 与导体长期发热的稳定温升有关的是()
# ]; b+ w" u; P% Y- K# f. 起始温升- g/ C" O( V$ r2 H
. 起始温升和载流量
* f& @6 H* L( B4 L) ? b, M. 载流量& z Z7 R3 I" q% K7 s& N6 d5 L( C
. 起始温度
! M$ m! Z8 W1 R& d谋学网:www.mouxue.com:( b4 H7 ?) `* ?" b5 x% y
2. % a7 J" F4 [7 r1 }) Z# }% @. g
. ) E4 ?6 T: M; I
. " i% x5 T6 K8 N
. 2 {/ J4 H- t- s; \0 M
.
" z1 i' Q- ]! q' c8 h% Y4 _8 ]8 L谋学网:www.mouxue.com:4 T' E4 S6 y7 c5 k
3. 5 J& L% [ `2 I8 X) a
. 5 X% }) f1 C. l1 [1 e5 N; ?
.
7 T' F3 W3 a' O1 r( P" {0 l0 ^. 3 K2 A, ~* K/ e6 p0 i8 E1 i
.
c7 [- s ]1 d$ d- U谋学网:www.mouxue.com:
3 u" g& B- J6 `' G3 }4 `! k4. 在计算电动力时,当两矩形导体之间净距与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()
# V+ I7 I8 h( y8 z. 0 I. f' ^: q+ U
. >L% [) P3 K9 x+ y, o" j- @
. =L {. v7 T5 m4 Z' o5 L/ @
. ≠L
, i7 ~+ k4 F1 `+ l( D6 q8 R谋学网:www.mouxue.com:% Z7 Z E2 I2 _
5. 在10KV出线上,电流互感器通常() U3 o+ e; d; l5 \5 n1 O) E
. 三相式星形接线5 a- k* @6 x8 K+ @9 d0 z; |* |2 L
. 两相式不完全星形接线
$ t) r1 \$ }5 g) W; _$ F. 三相式三角形接线5 W2 w1 M" H. t4 B
. 单相式接线
5 }4 ~( z0 {, Y+ ]* Z谋学网:www.mouxue.com:
* |# [* ]4 O; M, m6. ' L ? t+ F I/ m" M7 C8 D- q9 _+ N
. # o& W3 ~0 N+ y( S, S
.
1 o! C: z, B9 u# K; `# Y6 ]1 X. ( r) B5 X. x* Y
.
" h7 e* i+ l8 Y! U谋学网:www.mouxue.com:+ z9 \3 m: Q4 o8 z' U$ ^, a
7. 装设分段电抗器的作用是 ()
, {. m7 q6 `; ]. 限制母线回路中的短路电流
; t- D9 o; c$ p0 k) i+ I. 吸收多余的无功功率
" |' v7 s# u: }/ O: J2 W O. _. 改善母线的电压质量5 K9 R' b( W! g t
. 改进用户的功率因数
$ l3 I' W2 ]+ R3 V5 Y8 \7 h+ t谋学网:www.mouxue.com:
" e; d8 Z3 o: X! @. L8.
7 G) H: ?# T/ J& C2 [$ j+ t. 用于导体散热和温度的上升8 d' d9 u( N1 N j- p' P0 R
. 全部用于导体散热
$ ]' x4 P! g2 Z% A/ R N. 全部用于导体温升
' j0 z7 C6 n0 f3 E. 用于导体热膨胀+ |3 M# n* r" Z6 [* V2 S
谋学网:www.mouxue.com:
# W. T$ k ?4 _$ w$ o, e4 Q" Q9. 为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于()0 e2 L. T7 z9 q! H" J3 S% B8 j, l5 f
. 5%( N6 h1 k" h: l: G9 [: P- ~2 V4 g& f
. 6%
) x: G+ S6 _$ D" e1 Q( ^: |5 j. 7%
+ y. t/ ]4 I9 T2 i. g. 8%# e j9 G& _5 {- N
谋学网:www.mouxue.com:8 y% k, r. _5 E8 |1 C
10. 在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是()
) p$ I+ M1 c) j T6 S. 额定电流$ b" i, ?# y! U2 h ^1 g0 W
. 额定电压
0 k9 \) u* H. \# U' e, z. 额定开断电流
' z m4 T4 b, N4 | R. 额定峰值耐受电流
/ N+ c8 Y7 ?/ c2 N0 r谋学网:www.mouxue.com:, r3 }% D1 a3 A7 V! }8 S4 c- ?+ e
11. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;$ K5 V! q2 X1 b ?4 N+ _
. 130.8k2s& d! s$ W `: U
. 143.9k2s4 n- g z/ e% F, x8 ]) ?6 |4 k
. 162.6k2s6 N) t( A+ q8 e8 F9 {
. 150.6k2s, e7 a B4 `' M8 U+ q
谋学网:www.mouxue.com:
7 b' x. Z/ ^* A. A0 f$ H& \4 o12. 矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
$ O# [" H) Z+ x* K% _% H% Y" O. 前者大于后者- F& U7 F i% J1 I, I0 A
. 前者小于后者1 O. @$ y- `2 y, i8 [( J" J
. 二者相等
5 E6 g) r' b3 B! b9 s0 X( C+ |8 I3 l. 可大也可小
2 Z% \; n6 r: O% ^5 A z N谋学网:www.mouxue.com:
) Y) M2 x" A) \13. 电压互感器正常运行时二次侧不允许()
9 x" [8 ~/ K$ O! I( b% q. 短路- u8 |& j4 ^6 C/ d5 H% `# w5 }. | f
. 接地) }+ j* y) B( r$ h" }3 b" t$ J
. 开路
0 p/ s2 Y) b8 G* e. 都不允许
0 r% ]5 `) c# X8 K; ], [& k/ O谋学网:www.mouxue.com:5 ~9 b y- r3 G& @( d, I
14. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 14、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算每相2条导体间的电动力;9 `3 N+ ^& x7 n: f2 J6 \4 p; P
. 6372.5N/m
* P6 U/ `+ r. a2 w! T. e# A. 6254.5N/m5 m& i9 S( C' b+ r* U
. 6312.5N/m1 o0 i% w* @ l: ~/ ?/ y
. 6342.5N/m" I- \+ \. e0 B5 q
谋学网:www.mouxue.com:7 _9 J. i4 S' B* @4 A9 r; O
15. 隔离开关的用途之一是()* s5 `* Z2 I |( \$ z& d5 F" q
. 切断负荷电流" t2 `. k1 |& `: L& W
. 切断短路电流
' B h2 b0 m& F8 p1 E- I, B: @. [8 U- k. 拉合小电流回路6 d5 s& c3 x. \ u
. 拉合大电流回路
/ Y# i2 x* X- C- ^/ p谋学网:www.mouxue.com:5 _* o5 C" q' s
16. 配电装置的母线截面积选择是按( )
9 _. R# l% u6 V0 m% \ |. 长期发热允许电流
3 O- I) a3 e( X5 v. 经济电流密度4 Y. e0 I7 h' l5 Q& U$ E7 j2 Z
. 热稳定
7 ]& x( W1 Z0 \8 l. 动稳定
% d; d( a1 {# _& ]0 A" k谋学网:www.mouxue.com:
7 x/ C. |: V; I) l17. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 13、查表形状系数;/ E* D0 W7 c$ R+ y& e
. 0.4
0 W, @% I4 f# a5 _1 @+ w0 Z. 0.1
0 f" M$ Z+ f& Z b* Q' S. 0.82 t% R- X! K3 ^, H: b! L0 J
. 1
8 J* M+ d) K" G1 N" S谋学网:www.mouxue.com:
: f0 X$ Z0 h. U" M6 N; }18. ( z! Y, n* E& B2 L, Q& O: q( v6 L
. 4 p& {) R$ }0 h7 C8 V5 B
.
3 i( A9 U( s/ h, C. P1 d. : A" R3 f6 L$ W) \
.
4 m5 T9 c: _% f谋学网:www.mouxue.com:7 G9 {- [/ w7 J) Z2 C
19. 线路停电的操作顺序是 ()9 e) P0 N2 T. K3 ?5 j8 b) l- O
. 先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器) O( j1 G3 S, x/ r8 d7 Q
. 先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
( v9 P# U" C. i) v. 先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
. N, `0 {& Y7 u8 {2 r7 I. 先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关$ r8 O; ^! S0 K3 S# i
谋学网:www.mouxue.com:% |' z" c/ I+ M9 N. C* k$ m
20. 目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是()
2 r* R: M! ^7 P: E$ ^ D. 油断路器
" x8 y2 q _. y. 压缩空气断路器" O9 o6 ] T' h2 x
. SF6断路器6 u ~2 `8 f. d0 d/ P; q( U
. 真空断路器# E/ D* l. k2 L: Y+ r9 W! y4 b
谋学网:www.mouxue.com:
" i. Q. |9 ]9 A4 a0 l, {21. 发电机引出线导体截面积选择是按()* J. g7 ^% F. k: D7 v9 X
. 长期发热允许电流) s; ?4 z4 h3 R7 B9 B) a8 V
. 经济电流密度
8 I8 w' p, q; y. O4 k( [! |. 热稳定& j- m. @' L6 ^5 @) O: x- p
. 动稳定
; J1 p9 H( E& ~/ V谋学网:www.mouxue.com: Z3 j5 R8 `1 y" ~6 R
22. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 6、计算短路切除时间;8 C; l, \" Y( G* g
. 0.1秒
; }! [0 \, P* x' o5 s. 0.2秒" W1 G$ F7 B/ f2 n6 k m/ Q
. 0.3秒+ v2 }! E: g- A. p
. 0.4秒
3 d8 C$ K- d/ W% ]谋学网:www.mouxue.com:7 I! b& l. p6 W& ~: @% \
23. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 10、计算热稳定最小截面;5 N( `1 q/ [2 P; v2 K; t
. 195mm27 \+ |: z# _7 W: ]
. 235mm2- w# W9 L+ |5 z6 J1 ]6 n
. 251mm24 n) d( O# j! s! h; c
. 212.5mm2
6 j/ E6 x! a" C* r2 x: F' O" M谋学网:www.mouxue.com:# u3 g. W- Z7 }9 D/ [% c( e8 b3 f
24.
6 L: l5 d8 o! P; o$ W.
. S" a' J3 G( u/ i+ Y, U/ x! I. 6 o! S& `3 B' q4 T& p7 s& z
. 9 N1 D) b/ `8 v1 L' X5 g0 E
. 5 P& h5 X6 F! O! J& w! V
谋学网:www.mouxue.com:
) o. A2 v% ~- G+ s) V3 M: s# m25.
2 h) r, z) ^& h T$ n0 K. % O; o% |) J7 h6 C% s* c* T
.
) j& L( L" I8 h.
' R0 y" j& x6 e, P2 Z. 9 U9 d% V$ M- E( f" z
谋学网:www.mouxue.com:6 _. t4 @! H; o' f" U: Y" G3 \
26. 大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()# Y' R2 i! R( q [# R# I' Y
. 明备用
$ D& J% E. D2 N; R. 暗备用4 o- O( q: Q3 c( r7 y
. 与系统相连的主变兼作备用# W8 C1 ?3 R3 @: C; ]
. 快速启动的柴油发电机组 {# C8 b* u8 `
谋学网:www.mouxue.com:
+ h" Y/ d* ?1 L5 \2 J: ]* B& O+ T( C27. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()2 s; d* B) N* ]
. 1443
0 |" G- ?" t2 A& Q. 1343$ A" B$ Q- p4 K- K
. 1413; C- `& G( b6 K+ y' J
. 1483) h! }6 R; g+ F+ |$ W5 K4 x0 @, x7 A
谋学网:www.mouxue.com:0 U( q) \' x) b- s
28. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应; N8 Q) @9 [, i' |% o2 R' _- X
. 156.8k2s
, f4 @8 D+ S+ K4 r2 j. 143.9k2s# g( E( k7 Z# t1 P
. 162.6k2s
~( V' m8 y' z4 }6 S' j; C" W. 170.6k2s
5 B+ e$ t! K3 |' y( [谋学网:www.mouxue.com:
/ S" [ X# v2 \29.
, D$ B/ L7 G2 {5 x. % K9 k# W' q) u, L1 C" Z1 I
.
3 c0 g2 Y# o8 K- o0 f, t: B9 }.
2 L5 d y9 l+ c3 N3 g. 0 f! I y. Q+ L) L5 g6 W: C
谋学网:www.mouxue.com:+ d1 @& @* K9 N6 F( H
30. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;: H+ G6 x9 }9 f' |7 r
. 1795
. N3 Y& N7 P# c7 [. 1765" |3 B+ \) Q+ d& q
. 1815
! |7 w$ P4 V( N5 t9 N% G3 u6 c( e7 A. 1840
8 R2 H. P: T2 E- q0 Q7 r谋学网:www.mouxue.com:
0 O. B, {4 ^; S' ^- S$ b31. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()
- @+ I) r4 T. F, \5 @7 q! h4 q. 大7 S7 R6 [4 D+ b( q
. 小
% g8 p2 ^' k( a. 一样) M% s1 f$ D, a) `3 d
. 可大可小8 X. W0 X3 m, b8 H* N4 W* _. w" ]7 z
谋学网:www.mouxue.com:
1 o4 Z9 E+ }* S- }. v4 E; Z32. 第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的限流好()
. ~6 {6 Z7 O: m1 ?9 |1 T. 第一台5 i% V* \ D r: C7 H
. 第二台1 g( `2 v7 y1 i
. 一样
# r' S4 |; \$ H" y. 不确定
+ p6 t' M% J9 }/ w谋学网:www.mouxue.com:
, |0 d7 I7 W4 ~5 o33. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;) O" e; M" @5 {! C1 H1 O& y# t' W
. 40℃
1 C9 X$ }. z' r1 t' ~1 f. 55℃: J7 h6 |$ b$ o8 p: x
. 70℃% \9 O* z6 I; H' O. h
. 90℃
! c5 C) ~' {, s7 ]谋学网:www.mouxue.com:
9 ?, M) B2 z$ e; h6 H34. 发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量()/ f# |" J7 D$ H p$ _, @2 U
. 增大3 f4 I" z; k4 a0 ~% X' B/ |
. 减小
) c d2 w4 q# Z. v# F' o J. 一样/ q' X- M T: l# Q# J5 P
. 不确定8 j1 e0 [2 k0 [: ~9 u/ F
谋学网:www.mouxue.com:
, H) L3 O% ?3 L( n/ x& v35. 大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用()
8 N( H9 k+ v5 I; T. 单母线
. _ z4 l8 X. t% l, q. 双母线
2 x0 u4 N2 @6 s/ Y3 J. 单母线分段+ A7 i) c! H# Z2 X# q
. 双母线分段
( R! ~4 E& o1 ?1 N' |. n谋学网:www.mouxue.com:$ r8 F) ?/ }! g, k
. {, L& N9 q7 i0 _5 J0 t) C
/ [7 u( e( T& v7 K
' r# ^, f) c: }$ i. s《发电厂电气部分(1)1349》15秋在线作业25 e5 C. q! b; A$ l( ~
7 F0 U A( H3 Y T( Z8 c3 a0 Z
; W3 b7 r# r, I
6 O$ H1 s2 ?' X- p" i$ P& C
* {# V- C% u R0 h二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)
5 j, g1 A" A# U- t- n1 `' }- V/ P& ^
1. 根据运行状态,自启动类型可分为()
2 Z1 u8 y# E1 s$ i% V* t, ^. _. 带负荷自启动
" D6 Q7 {3 B v8 F% n0 c# v. 空载自启动7 o# ?! O+ H' w& f: Q9 ~( Q0 s
. 过压自启动
3 @( p8 K: k z1 g# d. 失压自启动2 E- D6 L8 g% ~: O4 W2 h
谋学网:www.mouxue.com:
6 s# b( v/ g$ I8 R+ Z2. 导体热量的耗散形式有()
' k3 j4 W6 K( X1 p& |. 日照; k" v2 } K, Z- f6 M9 D
. 对流
0 t. E" N o, i8 T5 L. 辐射
4 P7 m' {2 ~7 u: R. g% _. O( l& @. 导热5 g) y0 g. \6 Q7 V* m) ?( e; E& }
谋学网:www.mouxue.com:$ ?: B/ E( m6 F* p! P! N4 Z
3. 隔离开关的主要用途()7 C& k2 b6 e3 s! a. O. N1 N+ J
. 隔离电压确保检修其它设备时的安全: T3 B; e: R4 ^) c% @ D
. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
* ]2 F5 ^# A# s% ?5 D. W2 p! r; M* o. 分合避雷器、电压互感器& B+ j8 Y6 h# c
. 分、合空载母线
2 S; \" G) U/ w# j. 断开负荷电流! V7 x. A2 W" ]0 {
谋学网:www.mouxue.com:
3 C0 I/ x/ S0 H) _9 A% R: d, f& }4. 发电厂高压厂用电电压可采用()
$ R8 _7 Z5 i% S8 {. 3KV* Y( V4 u- h, s2 e) I7 @
. 6KV
' ?& I2 L2 p6 W$ h! Q7 r. 10KV6 R( m: [( g: b7 a6 c% n# l3 {% c$ H) G
. 35KV
+ d) W, y4 }3 V. 110KV
+ n6 _$ R( Q* R1 R谋学网:www.mouxue.com:
$ l i5 c4 U& h, N5. 影响电流互感器运行误差的因素有()
; o4 @6 d" j3 l! D. ^/ g. 一次侧电流
0 J9 `9 P. E4 g& K6 x' |5 S. 一次侧电压
# U9 x ~" e' u8 D! a8 l5 p. 一次侧负荷功率因数
1 z. k8 h! H% {" S/ @# F: T. 一次侧电网频率
' t6 U. W( B7 T0 T5 B2 o. 二次侧负荷
' T. T. l! x- K' Q谋学网:www.mouxue.com:. j! p4 |+ y5 a) i# ]' N6 |' T
0 ~& F" W) h0 a/ h4 M# V( b* a) N6 w9 @" [6 I5 t. T. i
|
|