, @4 {0 j8 @2 j# |
《发电厂电气部分(1)1349》15秋在线作业1
) \* s$ T1 ]1 O4 l9 ~
' v8 i) b: N9 D0 Y" u* {- m% b5 h' `9 X1 Y, L
0 Y B; F' O$ D9 A
& w% R$ n2 u! _; v
一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)
4 m; ^# G! y/ s3 w4 M" u' w
' A2 v( R. r* l" t1. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 13、查表形状系数;" A G/ J: R% {4 R" B& i
. 0.42 G1 t2 \% Q" S P: S* E
. 0.1
4 C) D/ g# r1 h1 b+ L. 0.82 j; j0 Z$ g( D4 }# G
. 1: B. R3 L: [, ~ j7 U
谋学网:www.mouxue.com:
& E/ x/ J: _0 z3 \3 R; Q2. 当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为()
. u5 @; f6 b6 D d. 60℃
) d M8 g; h1 l9 }% B5 d7 W6 R; R. 70℃' W7 L( V/ M" E7 c
. 85℃
% P" Y5 L( d* K& l: W3 B+ [: [. 105℃% R% v6 ?7 M0 N% N& r9 Y( \7 G
谋学网:www.mouxue.com:3 G& L0 m/ O5 A( |8 T; c; w
3.
6 [4 [0 f! I$ i+ X& q* y.
% P9 i' N/ y0 L. # Q% j0 [7 }9 I. I
. 9 \2 L# W7 I+ V9 v2 U
.
: [4 H/ z8 c1 M5 f7 ~9 d谋学网:www.mouxue.com:
+ U- \3 [, V$ z$ c8 Y" l( P- F4. 3 w! ^. q0 i! n
.
( I3 ~' q. d, q9 P2 o2 u" v# H. $ N1 }9 J; e9 A8 W
. 8 }8 H* |, c; _2 B! i4 ]
. 7 J/ `5 ]( A- y) m5 l& K
谋学网:www.mouxue.com:! u& k; U2 S5 d/ h( |2 S
5. 大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()
/ ]3 W: t# V9 k! Z9 K4 k; K0 l1 D. 明备用$ H3 B2 u C0 o7 o! Q
. 暗备用$ k U4 a; n/ h5 h; k
. 与系统相连的主变兼作备用 {% N6 _& b( K% ^# q7 M( Q
. 快速启动的柴油发电机组7 E3 P, V' G6 {0 f4 y+ j
谋学网:www.mouxue.com: E$ b. ^5 o& y8 a( r9 y* ?# _
6. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应;% m5 O! | P) v
. 156.8k2s
8 ?$ }; D9 V2 _! k: |, ]. 143.9k2s- N. ^$ ]. a! x ?, t4 l
. 162.6k2s
6 H0 c* @5 G0 U8 f! t! B3 y6 M. 170.6k2s
2 z( \9 _0 w3 h3 v2 w% o' Z* i0 ]4 V谋学网:www.mouxue.com:/ [- `/ P# T* {% J* \
7. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 17、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算由条间允许应力决定的条间衬垫的最大允许跨距。$ E# J5 f X( a2 I
. 0.22m
- ]+ c1 q6 I) y$ s( e2 _. 0.27m
) {) w2 O4 m/ [. 0.38m
8 h+ r" {. d( d; l' H. 0.31m9 A6 Z& v% o9 y( K6 ?+ f4 e) t
谋学网:www.mouxue.com:5 m: ^, T7 D8 m7 O& g3 q& T
8. 目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是()
& S5 n- e' T0 C2 s. F. 油断路器) e; Z0 X4 B$ `4 L% b& R
. 压缩空气断路器
1 w% i5 r4 t7 K+ @8 b. SF6断路器
2 G! h* X! @! H- A. 真空断路器
: D$ K- E: u _0 N5 R1 P谋学网:www.mouxue.com: N' T. V1 l9 z
9. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;
& p( O6 v, x9 n8 o. W9 {. 1795
. n2 f! c! \& X% N. q3 `. 1765% h1 i. r# E J+ [
. 1815
. G& A# p. e' u+ N a# F7 k& ~. 18405 K9 V1 L! k! _: R+ M; f3 M
谋学网:www.mouxue.com:* R* h. F$ b8 b+ k/ ]
10. 矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
+ f. h. M/ Q, d' t" d. 前者大于后者# z, q/ z6 B2 a9 ~% x. c- K
. 前者小于后者5 o7 P0 X) X9 B* w
. 二者相等
9 H& A/ C" ?4 J4 o+ f! E. 可大也可小
& h+ p; [$ ?2 m谋学网:www.mouxue.com:
1 Y z6 t. Z1 v/ g4 K11. 断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()2 T* }' t" ]4 S/ w: r8 i, U4 A: t
. 所有电弧触头均分离的瞬间为止# X% s% {. R+ [2 I( y1 i4 R
. 各极触头间电弧最终熄灭为止
) c/ p/ F( Q3 j T. 首相触头电弧熄灭为止6 x; ~1 x+ T t: c4 z
. 主触头分离瞬间为止
( }% H' {* Q- ~谋学网:www.mouxue.com:: P9 z0 p! b9 X& {; y5 `' D
12.
+ d7 g$ C; K" z* z. : G9 U& T1 ] A1 w3 Q) j' j. a
.
" ^, _2 w6 j- L w6 b. ( i* I. u: ]5 o3 [
. 2 H! ~0 z4 K# G8 c
谋学网:www.mouxue.com:& K' {3 c' @2 [
13. 在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是(), q9 n+ ?. c3 g5 s/ y
. 额定电流1 X* @- a1 X: O8 r U( y
. 额定电压% B6 e/ U$ B1 z
. 额定开断电流
' ^0 y J8 C t& p3 A' a. 额定峰值耐受电流
C, ~+ O( P& b$ a# J$ h谋学网:www.mouxue.com:! S% H2 e! h- _: ?1 _
14. 按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
( h D$ X K% l. b. 必须经济截面小于标准截面
6 { K9 t) l2 l- k, P, E. 必须经济截面大于标准截面9 O; ]( i, U' H
. 必须经济截面等于标准截面
. Y. t) z. P m. 经济截面可能大于或小于标准截面3 B% B/ ?6 p* u* M
谋学网:www.mouxue.com:1 Q0 d8 i8 v `; a: r& b
15. 发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量()
. Y* k% D$ l8 u# Z' K9 C6 K. 增大* E1 ?# | q- C, N: [% j# w( K
. 减小
1 d$ C- o! l3 r) q* S, u. 一样
. Y) ] x9 i0 \2 ]+ b' H. 不确定2 b, r/ Z J3 p) @+ ?2 R3 M* A$ M5 D& X
谋学网:www.mouxue.com:1 s) p; r8 q2 L5 x; ]
16. 加装旁路母线的唯一目的是()
1 P! F( k, ~: k8 b. 检修变压器不停电
% v z$ x, J: `5 V3 Q. 检修线路不停电# L1 t% |2 v+ P' f; K; d
. 检修母线不停电
2 U- {% ^ S: o+ M+ |: D. 检修出线断路器不停电: D: @0 e0 \! X7 d% ^" I
谋学网:www.mouxue.com:' b3 q8 ?4 P9 Z; [7 c0 m: y( r" j
17.
5 @- `0 t" L& y; r4 P. % A' c- L1 t3 u. d' ^* R
.
7 i6 k7 S9 Q1 @ o.
9 m& E: k, h6 M) a1 N# ].
, {& Q9 [9 }$ U0 ]/ l谋学网:www.mouxue.com:
; f) V4 f2 J g1 n18. 铝母线短路时的发热允许温度是()4 o0 \& X% M3 b6 D; z4 B9 @# j
. 70℃! `5 ]* j5 }3 m# }0 z' l
. 98℃; g2 O( ~- n& j1 t
. 200℃' G, h/ c" {( \) h+ h; S
. 300℃
( U- _1 p+ H% J1 M2 a% F谋学网:www.mouxue.com:; x; E J* V' u5 u7 J6 R# @
19. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 3、计算温度修正系数;
/ U8 Y; _2 w, B, {5 \. 0.856 [- N9 J$ _3 {, `; A
. 0.966
7 V8 O$ A k& v. 0.92 [% X5 F( H% p5 v
. 0.94
& p' y8 t# c9 M+ T谋学网:www.mouxue.com:5 ~9 L. {. c$ V* f: o
20. 线路停电的操作顺序是 ()" v4 Z( S& \0 E7 q, G) _
. 先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
8 p% \6 Y, ]/ g; C B& G. 先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
7 o7 e g0 m& R, ?$ \* ]- C. 先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
' |; a, d4 K' a# c% M. 先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关+ l/ ^ P8 m4 ^, B- O9 l' U) m
谋学网:www.mouxue.com:
. m/ w- u3 D0 `21. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 11、计算冲击电流;
3 V% m' s U1 P- m8 x. M. 58.5k- v* v1 C- F+ e- H3 ]$ g6 k
. 63.4k
" q4 P& e6 I5 |1 t. 71.4k
/ |: \4 }& V, `4 D0 X+ b. 79.4k0 ]& R3 l: M- Q2 W. s! ?1 @
谋学网:www.mouxue.com:' E- x9 Z5 O5 b o$ d2 b+ B; u
22. 选择矩形母线时,可不考虑的条件是(); I! w+ w5 u _/ J- @3 k
. 额定电压
( t- t+ I( a$ h* z5 I8 k2 S' b. 长期允许电流9 w9 T, X9 |/ I: B4 G# O+ J
. 动稳定
) k: k) S( _# W. 热稳定
( e- c: z; W2 _' ~1 Q谋学网:www.mouxue.com:
$ X A; c9 A: G9 B- z23. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 6、计算短路切除时间;( R( M% Q4 b: r; i. Y7 _2 }
. 0.1秒
8 W/ h' p# @3 m6 D7 f+ D. 0.2秒0 P+ [7 Y% s; p7 W+ j4 a; T
. 0.3秒
% H2 h0 m7 S! U0 [. g o. 0.4秒
! E' H+ J& L8 m* B! P9 G谋学网:www.mouxue.com:6 O2 k3 n3 u& p0 I( H
24. 少油式断路器中油的用途是()$ N/ Y( r8 n" D- N* E% O7 A
. 绝缘4 m' }7 A9 A+ R& \4 E- [
. 灭弧
8 W) w( X" F* B* r! F8 n: [2 _. 冷却; ~$ Q( i% g+ t5 b1 H, O: C
. 隔离2 b3 u! e8 t) P5 N0 q
谋学网:www.mouxue.com:! y) @; E2 ]; B& v) A
25. 一台半断路器接线是属于()* |0 @2 k3 M9 R# f' z
. 多角形接线
- O# t6 v B3 s' E3 [8 e/ c7 K. 桥形接线+ { |0 r" v/ y
. 具有两组母线的接线
4 \. A1 p3 e ~7 b. 无母线接线) [( u# t6 Q4 E5 G$ {" W! v# m
谋学网:www.mouxue.com:* g: j' |/ X: D( R' @4 U1 V
26. 矩形截面导体竖放比平放散热效果()) X! D ^+ O* m# }6 R1 v# {1 k# q3 {
. 好$ i: s- t4 r* [5 b- a% G6 k6 [
. 差
& ]1 c1 P! N2 u% G G. [/ l. 一样: T8 G: P% x; G5 `
. 可好可差
0 _$ j* d& H5 e7 E2 R* x& J谋学网:www.mouxue.com:3 W. T6 R% Z* J) Y) E9 o! {
27. 大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用()
9 z# W2 U. p2 l) j2 B- [8 U. 单母线
4 H8 f# p9 M/ Q8 C$ B% w. g9 V2 }$ D. 双母线! f* \6 y' C6 C2 A
. 单母线分段
; \* `) b+ C5 p. t" U. t/ s+ C. 双母线分段
# ?9 P4 ~5 [1 ]3 Q7 @0 k, `谋学网:www.mouxue.com:2 ~ f; S$ I! h
28. 为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于()
0 l# e2 X: D2 O: W# \: b, K. 5%# q* f- [4 N) w5 j
. 6%; T6 i% X! @$ O) F/ h( x' K) m, h% C/ h
. 7%
* t! @/ {# w/ {/ Q/ G6 ]. 8%2 ?9 w) b% L3 u' M% x- {
谋学网:www.mouxue.com:
7 o) B* {( S- i/ V9 G1 ?5 X( O9 \% K29. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()
, A* E: |# f, T. 大) Q( F8 o3 D4 r! \! [1 `$ P3 b
. 小
& H+ [! q# ] U/ U: m0 b. 一样
/ }1 X h" B; Z5 c( t! d Z, A. 可大可小% s' ~, S0 b* W% g
谋学网:www.mouxue.com:7 Z& P# i: L A/ H% J" _/ v
30. 为了减少某一线路短路对其它线路的影响,一般要求残余电压不小于电网电压的()0 ]/ C$ J; Z4 I0 ]& ?& v6 R
. 5%
! p0 O5 D# |9 m4 [1 C* H- ^6 J. 10%
+ { n7 @8 R9 W$ L- E5 o. k. 60% v f" F% ~: f. b
. 80%/ h8 b2 ~( S* ]+ [/ {% k4 z
谋学网:www.mouxue.com:0 E' s: K; c; x" ]5 A7 r
31. 装设分段电抗器的作用是 ()! f0 L+ w- K2 q k% N
. 限制母线回路中的短路电流" j. Z; n; ^& u9 X6 u' b- b7 }7 y C
. 吸收多余的无功功率
! ^3 m6 L) `" ~. H3 {" T- y8 |( C' L. 改善母线的电压质量1 p( p4 l8 ^2 W; a8 C6 w ^
. 改进用户的功率因数
- g6 W7 \3 r: R2 c6 x( w5 S谋学网:www.mouxue.com:
& e6 ?$ _1 U* N. z! H32. 电压互感器0.5级准确度级标准条件是()
+ p8 j7 L- l9 Q J+ ?5 A. 电压误差±0.5%
) `8 {) p3 y# M' O5 ?1 x. 相位误差0.5°
. Y+ W; I3 h) e3 b& Q. 电压误差±0.5伏
j/ m$ [( _( ?* `. 相位误差0.5′
' F# A: f' {8 ~$ X谋学网:www.mouxue.com:
1 t+ U x1 [3 l' C$ c33. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 15、查表相间截面系数
& X8 j5 p: g$ n) l5 @; L: v. 1/6h2
2 P" h R4 {5 e. 1.442h
* }: ]; Q. F+ E" e. 0.333h2
) X) G2 b/ F& A" V+ m. 0.5h2
( y4 d3 i8 y! o5 a) y谋学网:www.mouxue.com:
, e! d" @0 J8 h* ^% K34. 已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmx=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28k,Itk/2 = 22k,Itk = 20k。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 14、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算每相2条导体间的电动力;
* X5 A0 I6 |8 w; J. 6372.5N/m
* Y8 ?9 K8 L' _ e4 l) m0 K& w. 6254.5N/m
% r9 E% e8 I3 }, d. 6312.5N/m- K, M' z( ~" U
. 6342.5N/m# a& z; P& q( H
谋学网:www.mouxue.com:8 `1 M' o: u& ?6 T! X- O7 d
35.
3 e0 ~- x. c" A.
Y6 }( l6 {/ l/ A4 @3 x. " P% g* F% | D7 t+ s+ g
.
) G! G3 [8 k L$ u& S.
& U( W v( M D( [: m谋学网:www.mouxue.com:
1 j1 Z6 a0 v8 X6 z/ k$ T% w5 i3 P+ s2 Q9 A! M/ U% Z; l
2 o- s. q' B8 v$ N- d4 C
0 x3 Q& A* x4 A; m, I( ]《发电厂电气部分(1)1349》15秋在线作业1( J# B! \6 x0 l% [0 s6 l
" m P* I( _5 `8 y1 |! ~- A% s
. V* N$ h( ^) O/ d5 J
9 I5 U5 e1 X* ?1 @5 B7 `4 Z \/ G6 u9 {- t
二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)6 w: ^# X' M) H, v
! r1 x1 B; y8 W8 L: s
1. 外桥形电气主接线适用于()+ E+ L* T: V$ E
. 水电厂& `6 B6 J' C% U) I( m4 k$ l, @
. 火电厂9 l2 w- L, e/ f' x
. 桥路有穿越功率
( x+ \2 M4 z6 e. 出线的线路长、雷击率高
: B3 J4 b v, t& w. 桥路无穿越功率
% Z" i7 k) G$ B) J谋学网:www.mouxue.com:
+ W( W% ]; ~1 N2. 导体热量的耗散形式有()
* }8 U3 ^% [5 m3 e U$ ?9 @/ j. 日照: ~, r8 I5 @1 @4 V( j/ V' T" ^# q( O
. 对流 o! e n5 G4 r
. 辐射; O( r: y' s, u; |
. 导热, I, x2 ]$ T; Q/ D& J S: v Z7 O
谋学网:www.mouxue.com:# \- `5 B& f. p! F
3. 隔离开关的主要用途()2 P+ B( }( s+ j9 }1 _2 v6 U
. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
9 v- R- m# H+ Z- F% |1 ?. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
9 Y1 F% w! s+ |6 x }/ ?. 分合避雷器、电压互感器 I- n6 p( K: F5 L5 ^$ K
. 分、合空载母线+ S _7 ?) V( O/ x% ^- ]/ P: C* E
. 断开负荷电流
6 d( B. O& p4 D! N( W; g: ?- K谋学网:www.mouxue.com:
3 u0 x3 y9 h, @7 ]( K+ j2 O4. 厂用供电电源包括()9 H4 N+ B5 U* W, c. q
. 工作电源
2 m% ]8 _! L3 B$ ]5 [! j. 备用启动电源 ~& x; S9 W* r' @4 b6 s. p! S4 a
. 事故保安电源
X; o. D5 q" t7 c. B* ?. 照明电源" D) K" r$ o K/ W. Q8 Y) I* @
谋学网:www.mouxue.com:
" R/ E4 `: i1 M2 \+ j* C% i( _2 I* Q# T5. 分裂电抗器的合理运行方式是() ,中 .一臂接入负荷,另一臂接入发电机 .一臂接入负荷,另一臂接入无功补偿装置 .一臂接入发电机,另一臂接入无功补偿装置 .双臂均接入负荷 .双臂均接入发电机
* w. p( V( b) e$ K. g3 A/ M3 G. 一臂接入负荷,另一臂接入发电机8 E5 b$ G. K( P1 y1 p! i7 g! F
. 一臂接入负荷,另一臂接入无功补偿装置2 g' C7 `1 j. D- y
. 一臂接入发电机,另一臂接入无功补偿装置0 M9 P6 y3 K+ Y5 w$ w# a
. 双臂均接入负荷5 Z! G+ ]' I! ^0 o$ m- Q
. 双臂均接入发电机
! O1 m' G4 v3 H( ]6 p谋学网:www.mouxue.com:# K& C" E0 Y' q- x# c: k1 O
" ~& b' W2 h. m" I% p/ r: f- v
0 R2 V: q- o% @ |
|