一、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)V 1. 考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )
A. 大于1,并取可能的最小值
B. 大于1,并取可能的最大值
C. 小于1,并取可能的最小值
满分:2 分
2. 继电保护的灵敏系数Ksen要求( )
A. Ksen<1
B. Ksen=1
C. Ksen>1
满分:2 分
3. 在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将( )
A. 因短路相电压为零而拒动
B. 因感受零序电压最大而灵敏动作
C. 因零序电压为零而拒动
满分:2 分
4. 中性点不接地系统与直接接地系统相比供电可靠性( )。
A. 低
B. 高
C. 相同
D. 无法确定
满分:2 分
5. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是( )
A. 电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
满分:2 分
6. 过电流继电器的动作电流( )返回电流。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
满分:2 分
7. 距离保护是以( )为核心元件构成的保护。
A. 阻抗继电器
B. 振荡闭锁
C. 启动元件
满分:2 分
8. 断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
B. 各极触头间电弧最终熄灭为止
C. 首相触头电弧熄灭为止
D. 主触头分离瞬间为止
满分:2 分
9. 被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )
A. 能正确动作
B. 可能拒动
C. 可能误动
满分:2 分
10. 跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
A. 60%
B. 50%
C. 30%
D. 10%
满分:2 分
11. 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( )
A. 两侧发信机立即停信
B. 两侧发信机继续发信
C. 功率方向为负的一侧继续发信
满分:2 分
12. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
A. 全阻抗继电器
B. 方向圆阻抗继电器
C. 偏移圆阻抗继电器
满分:2 分
13. 前加速、后加速保护第一次动作分别是( )
A. 无选择、无选择
B. 无选择、有选择
C. 有选择、无选择
满分:2 分
14. 对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。
A. √3
B. √2
C. 2
D. 1.5
满分:2 分
15. 在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区( )
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 无法确定
满分:2 分
二、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 10 道试题,共 40 分。)V 1. 关于电流互感器二次侧的描述错误的是 ( )
A. 可以短路,但不能开路
B. 不可以短路,但可以开路
C. 可以短路,可以开路
满分:4 分
2. 对电力系统继电保护的基本要求是( )
A. 选择性
B. 可靠性
C. 速动性
D. 灵敏性
满分:4 分
3. 变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的不包括( )
A. 电流回路接线的正确性
B. 差动保护的整定值
C. 保护装置动作的正确性
满分:4 分
4. 电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
A. 过电流保护
B. 复合电压启动的过电流保护
C. 负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
D. 阻抗保护
满分:4 分
5. 零序电流保护由哪几部分组成?( )
A. 零序电流(电压)滤过器
B. 电流继电器
C. 零序方向继电器
D. 计时器
满分:4 分
6. 目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型( )
A. 均压式
B. 环流式
C. 感应式
D. 比较式
满分:4 分
7. 发电机的故障类型包括( )
A. 定子绕组相间短路
B. 定子绕组单相接地
C. 转子绕组一点或两点接地
D. 转子励磁回路励磁电流消失
满分:4 分
8. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,正确的是( )
A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
满分:4 分
9. 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用不包括( )
A. 提高灵敏度
B. 消除正向出口三相短路的死区
C. 防止反向出口短路动作
满分:4 分
10. 辅助继电器可分为( )
A. 中间继电器
B. 时间继电器
C. 信号继电器
满分:4 分
三、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)V 1. 为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
2. 重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
3. 零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
4. 采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
5. 装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
6. 在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
7. 重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
8. 闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
9. 限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
10. 三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
11. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
12. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
13. 相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
14. 全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
15. 电网相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
|
|