1. ()是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机同时投切。
A. 就地补偿
B. 集中补偿
C. 动态补偿
D. 静态补偿
正确资料:A
2. ()是指在变电所内电气设备安装地点进行直接控制。
A. 控制中心级遥控
B. 就地控制
C. 自动化级遥控
D. 远方控制
正确资料:B
3. 在城轨供电系统中,()kV电力电缆通常采用三芯电力电缆。
A. 40
B. 30
C. 20
D. 10
正确资料:D
4. 若设两座主变电所,则首选位置考虑在线路长度的()处。
A. 1/4及1/2处
B. 1/4及3/4处
C. 1/2及3/4处
D. 1/4及1/3处
正确资料:B
5. 供电设备发生接地故障时,接地故障电缆流过接地装置,在大地表面形成分布电位,地面上距设备水平距离()m处与沿设备外壳垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电位差。
A. 0.5
B. 0.8
C. 1.0
D. 1.5
正确资料:B
6. 根据《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》中规定,道床面至走行轨底面的间隙应不小于()mm。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
正确资料:B
7. 低压供电的用户,其功率因数不小于()。
A. 0.8
B. 0.85
C. 0.9
D. 1.0
正确资料:B
8. 按机械强度要求,强电控制回路导线截面应不小于()平方毫米。
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.5
D. 1.8
正确资料:C
9. 主变电所资源共享的实施建议中,其中为对控制中心的实施建议的是()。
A. 对于同时向多条城市轨道交通线供电的共享变电所,其电力调度系统需进行信息交换。
B. 110Kv进线侧设置电力部门的专用计量装置
C. 对于主变压器安装容量分阶段建设的共享主变电所。
D. 已建成开通及正在建设和规划中的各条线路均设置独立的电力监控系统。
正确资料:D
10. ()是指由专门设置的主变电所集中为牵引变电所及降压变电所供电的外部供电方式。
A. 集散式供电
B. 混合式供电
C. 集中式供电
D. 分散式供电
正确资料:C
11. 直流750V牵引供电系统允许的电压波动范围为()V
A. 100~500
B. 500~900
C. 900~1300
D. 1300~1700
正确资料:B
12. 牵引整流机组主要设的保护属于选配功能的是()。
A. 过流保护
B. 过负荷保护
C. 速断保护
D. 温度保护
正确资料:B
13. 下列设备属于二级负荷的是()。
A. 气体灭火系统设备
B. 地下区间照明
C. 电热设备
D. 不用于疏散的自动扶梯
正确资料:D
14. 为了保证在电缆夹层中施工和维护人员的安全,低于()mm的变电所电缆夹层应当采用安全电压照明。
A. 1000
B. 1200
C. 1500
D. 1800
正确资料:D
15. 北京、长春、大连等城市采用()kV电压等级。
A. 53
B. 25
C. 15
D. 10
正确资料:D
16. 保护设置的主要目的是()。
A. 用来反映设备正常运行状况、故障状况和设备异常状况。
B. 当发生短路故障或设备运行异常时,保护装置能够可快速启动,切除故障区段电压或异常设备的电源
C. 用于反映电气设备的运行情况,监视设备的绝缘情况
D. 用来电度计量和内部技术经济考核。
正确资料:B
17. 在正常运行情况下,主变电所分别馈出一回中压电源为城轨各变电所直接供电,主变电所的中压母线分段开关处于分闸状态,变电所开关处于合闸。这一正常运行方式为()。
A. 双回路放射式
B. 单回路放射式
C. 单环网中压网络
D. 双环网中压网络
正确资料:B
18. 地下变电所电缆夹层梁底净高应不小于()mm。
A. 1800
B. 1700
C. 1600
D. 1500
正确资料:D
19. 新建线路钢轨对地绝缘电阻不小于()欧.千米。
A. 15
B. 25
C. 35
D. 45
正确资料:A
20. 当线路为单洞双线时,均流线一般为()m左右设置一处。
A. 500
B. 400
C. 300
D. 200
正确资料:B
西南交《城轨交通供电及其自动化》在线作业2
二、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)
1. 下列设备属于一级负荷的是()。
A. 变电所操作电源
B. 自动售检票系统设备
C. 空调制冷及水系统设备
D. 电梯
正确资料:AB
2. 世界上城市轨道交通中的直流牵引电压等级繁多,其中中国国家标准规定为()。
A. 600V
B. 750V
C. 1000V
D. 1500V
正确资料:BD
3. 在主变电所资源共享的实施建议中,对信息交换的实施建议为()。
A. 对于同时向多条城市轨道交通线供电的共享变电所,其电力调度系统需进行信息交换。
B. 共享主变电所的变电所综合自动化系统信息采集方式遵循“先建为主”的原则
C. 共享主变电所运营管理,按照“先营为主”的原则实施
D. 110Kv进线侧设置电力部门的专用计量装置。
正确资料:AB
4. 测量设置的主要目的是()。
A. 用于反映电气设备的运行情况,监视设备的绝缘状况
B. 发生事故时,应能使运行人员迅速对事故作出判断,并及时处理
C. 用来电度计量和内部技术经济考核
D. 用来反映设备正常运行状况、故障状况和设备异常状况。
正确资料:AB
5. 由于变电所处于车站内,变电所与车站的应急照明电源应统一考虑,主要有哪些方案?()
A. 在车站配电室设置EPS应急电源
B. 采用独立与正常电源的第三路电源作为应急电源
C. 在变电所直流操作电源屏的馈出回路中加装逆变器,为应急照明提供交流电源
D. 在建筑物内配电室设置EPS应急电源
正确资料:ABC
6. 无功功率补偿按工艺划分可分为有()。
A. 动态补偿
B. 就地补偿
C. 集中补偿
D. 静态补偿
正确资料:AD
7. 66~110kV设备中主变压器馈出柜监控点有()。
A. 转换开关位置
B. 回路电流
C. 进线电压
D. 带电显示信号
正确资料:ABD
8. 35kv中压网络的特点是()。
A. 输电量较大
B. 距离不长
C. 设备体积较大
D. 设备体积较小
正确资料:AC
9. 降压变电所的位置应综合考虑哪些因素?()
A. 远离负荷中心
B. 进出线方便
C. 可设在有剧烈震动的场所
D. 不宜设在有腐蚀性气体的场所
正确资料:BD
10. 避雷器设置的位置有()。
A. 空旷地面区段及高架区段每隔600m处
B. 隧道两端
C. 为地面及高架接触网供电的电源隔离开关处
D. 车辆段内不同供电分区间
正确资料:BC
11. 400kV设备中进线柜监控点有()。
A. 进线电流
B. 进线相电压
C. 母线分段断路器电流
D. 母线分段断路器合分状态
正确资料:AB
12. 电源外线的一般设计原则正确的是()。
A. 电缆线路应满足防火要求
B. 电缆线路应满足防震要求
C. 电缆线路应满足防雷要求
D. 电缆线路应满足防蚁要求
正确资料:ABCD
13. 杂散电流腐蚀防护对主体结构的要求有哪些?()
A. 地下车站、隧道应有畅通的排水设施,不允许积水
B. 隧道结构钢筋纵向焊接成杂散电流监测网
C. 道岔转辙机金属铠装控制电缆应有绝缘外护套
D. 进出车站的金属管线需加装绝缘法兰或绝缘短管后方可引入或引出
正确资料:AB
14. 我国国家标准《城市轨道交通直流牵引供电系统》规定采用哪些电压制式?()
A. 600V
B. 750V
C. 1000V
D. 1500V
正确资料:BD
15. 电缆敷设一般要求有()。
A. 中压电缆中间接头不宜设在车站站台台板下
B. 干线电缆在房间内铺设时,宜沿吊顶内电缆桥架敷设
C. 电力电缆层之间距离一般为20mm
D. 中压电缆最上层距离顶板等障碍物一般不小于240mm。
正确资料:ABD
西南交《城轨交通供电及其自动化》在线作业2
三、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)
1. 过电流保护包括定时限过电流保护和反时限过电流保护两种形式。
A. 错误
B. 正确
正确资料:B
2. 10kV电力电缆通常采用单芯电缆
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
3. 电缆燃烧时要求气体酸度较低,酸气PH<4.3
A. 错误
B. 正确
正确资料:B
4. 可行性研究阶段,供电系统的主要研究内容有初步调查城市电网及外部电源引入情况,初步确定牵引供电制式。
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
5. 交直流电源外壳防护等级不低于IP10。
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
6. 正线接触轨一般布置在车辆行车方向的右侧,在道岔区等个别地段布置在车辆行车方向的左侧。
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
7. 软(硬)横跨侧面限界一般取6.0mm。
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
8. 电流速断保护属选配功能,当牵引网采用接触网供电方式时可以设此保护功能。
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
9. 目前城市轨道交通采用微机综合保护装置。
A. 错误
B. 正确
正确资料:B
10. 布设在市区边缘或郊区、县的主变电所,可采用户内式结构
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
11. 电力监控系统在控制中心应该设有电力调度中心
A. 错误
B. 正确
正确资料:B
12. 限制电网谐波的主要措施有:增加整流装置的脉波数,加装交流滤波器,有源电力滤波器等。
A. 错误
B. 正确
正确资料:B
13. 电分段两侧上(下)行的上网电动隔离开关下口通过横向电动隔离开关进行电气连接,为相邻牵引变电所提供大双边供电的条件。
A. 错误
B. 正确
正确资料:A
14. 在国内北京、天津采用下部授流接触轨形式。
A. 错误
B. 正确
正确资料:B
15. 对杂散电流赋值一般采用“以防为主,以排为辅,防排结合,加强监测”的综合防护措施。
A. 错误
B. 正确
正确资料:B