谋学网
1.  属于变压器油箱内部故障的有(    )。

A. 各相绕组之间的相间短路


B. 部分线匝之间的匝间短路


C. 单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障


D. 绝缘套管闪烁或破坏引出线通过外壳发生的单相接地短路

正确资料:ABC      满分:10  分
2.  防止励磁涌流引起误动的主要方法有(    )。

A. 采用速饱和中间变流器


B. 二次谐波制动


C. 五次谐波制动


D. 间断角识别制动

正确资料:ABCD      满分:10  分
3.  单侧电源线路重合闸动作时间整定时考虑以下几点因素(    )。

A. 故障点电弧熄灭、绝缘恢复


B. 断路器触头周围绝缘强度的恢复及消弧室重新充满油,准备好重合于永久性故障时能再次跳闸,否则可能发生DL爆炸


C. 如果采用保护装置起动方式,还应加上DL跳闸时间